本专题为土木在线电气装置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电气装置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
“红灯笼”,就是悬挂式干粉灭火装置 (详图1) 的俗称。好多年前,设计中用过一阵,记得是自带感温释放组件,约定电气专业不参与联动控制。最近一些项目,水专业又开始在楼层配电间设置悬挂式干粉灭火装置,关于如何控制争论不止。 1—— 吊环 2—— 灭火剂储瓶 3—— 信号反馈装置 ...查看详情
注意:本总结并不涵盖全部的知识点,而仅是部分难理解或难记忆的内容,适合于学习过讲义或者课本,用来作为提纲再加深记忆。如有错误请帮忙指出,万分感谢。01 配电装置的安全净距02 屋外配电装置的分类03 电力变压器的布置04 电抗器的布置05 母线的布置...查看详情
配电装置学习大纲1、软导线和组合导线短路摇摆计算:综合速断短路法;速断、持续短路分别计算法2、特殊地区配电装置:污秽地区(合理选择配电装置型式;尽量远离污染源;尽量减少火力发电厂烟囱及湿冷塔对配电装置的污染;增大电瓷外绝缘的有效爬电距离或选用防污型产品;采用防污涂料;加强运行维护);高烈度地区;高海拔地区配电装置3、1000kV配电装置:GIS;HGIS4、750kV配电装置:屋外敞开式中型、断路...查看详情
知识点:电气设备交接 3基本规定 3.0.1电气设备应按本标准进行交流耐压试验,且应符合下列规定: 1交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时应为1min。 2耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按本标准第17章规定的方法计算。 3非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法...查看详情