电气装置更新时间:2025-11-29 18:49:56

本专题为土木在线电气装置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电气装置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 5297674...查看详情

    用户:mabcegh 浏览量:1472 时间:2015-08-15
  • 供配电技术图片1

    5291598 问:为什么电气线路中铝线比铜线更容易起火? 答:大家知道铝线起火的危险远大于铜线。铝线的起火不在铝线自身而在铝线的连接。与铜线相比,铝线连接的起火危险大的原因有以下几点: (1)铝线表面易在空气中氧化。凡导体表面都或多或少地存在膜电阻。若膜电阻引起连接处过热,过热又使膜电阻增大,导电情况就越恶化,而铝线连接中这类过热的情况尤为严重。这是因为铝线表面即使刮擦光洁,它只需在空气中暴露数...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:1529 时间:2015-08-10
  • 没有太理解两者的区别,麻烦哪位知道的给讲一下。提前感谢。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1125 时间:2015-07-20
  • 工业自动化图片1

    引入装置就是将电缆引入电气设备,而不改变该设备防爆型式的防爆性能的装置。引入装置的形式有:密封圈(密封圈是指为了达到外壳所要求的防护等级而采用的可压缩材料或弹性材料部件)式引入装置;浇铸固化填料密封式引入装置;金属密封环式引入装置。 ⑴密封圈式引入装置 ①把引入电缆或导线采用压盘式见图1、图3或压紧螺母式见图2、图4 ( 引入装置,具有防止松动与防止电缆拔脱的措施。 5269258 图1 压盘式引...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:3494 时间:2015-07-18
  • 1 A类电气装置接地的一般规定 a) A类电气装置接地按用途有工作(系统)接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地。 b)接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。 c) 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。 d) 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:462 时间:2015-07-17
  • 1 电气装置和设备的下列金属部分,均应接地: a) 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳; b) 电气设备传动装置; c) 互感器的二次绕组; d) 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜和封闭母线的外壳等; e) 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地端子; f) 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架; g) 铠装控制电缆的外皮; h) 屋内外配电装置的...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:566 时间:2015-07-17
  • 1 电力系统中电气装置、设施的某些可导电部分应接地。接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。按用途接地有下列4种: a) 工作(系统)接地; b) 保护接地; c) 雷电保护接地; d) 防静电接地。 2 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。 注:本标准中接地电阻除另外注明外,均指工...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:975 时间:2015-07-17
  • 1、按图施工,接线正确。 2、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。 3、盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。 4、电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 5、配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。 6、每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:611 时间:2015-07-04
  • 变电站电气装置中必须接地或接零的部分有哪些? 答:变电站电气装置中必须接地或接零的部分有: (1)电机、变压器、电器、携带式或移动用电器具等的金属底座和外壳。 (2)电气设备的传动装置。(3)屋内外配装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 (4)配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。 (5)交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:573 时间:2015-07-02
  • 一、避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接。 二、避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时,应采取防腐措施。 三、建筑物L的防雷设施采用多根引下线时,宜在各引下线距地面的1.5~1.8m处设置断接卡,断接卡应加保护措施。 四、装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的引下线。筒体底部应有两处与接地体对称连接。 五、独立...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1463 时间:2015-07-02
  • 在安装防雷工程时,电气装置也有一些不能接地的相接部分,今天电工之家就来谈谈关于电气装置的下列金属部分可不接地或不与PEN线相接具体有以下几点: 1.在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳; 2.安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等,并额定电压为220V及以下的蓄电化室内的金属支架; 3.由发电厂、变电所和工业、企业区域内引出的铁路轨道,与已接地...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:400 时间:2015-07-02
  • 1 电气装置和设备的下列金属部分,均应接地: a) 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳; b) 电气设备传动装置; c) 互感器的二次绕组; d) 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜和封闭母线的外壳等; e) 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地端子; f) 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架; g) 铠装控制电缆的外皮; h) 屋内外配电装置的...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:639 时间:2015-06-24
  • 随着我国电气自动化技术的发展及各地的电力建设的需要,原来应用于输变电系统的电力自动化领域中的“四遥”监控系统已开始应用到10/0.4kV用户及低压变电所中,以“四遥”监控为基本要求的智能配电系统在各个领域中已逐步推广普及,并作为10kV 以下变配电系统的标准配置。 新的发电厂电气自动化系统(ECS)采用高可靠性和开放性的大型实时监控软件平台,利用通信网络(现场工业总线网/以太网),实现基于...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:464 时间:2015-06-11
  • 1 改进原因 江西省某自来水供水公司的供水水泵为200kW多级水泵,它的启动装置原来采用标准的XJ01-200kW自耦减压启动箱。由于这种启动箱在实际使用中存在以下的原因,影响供水泵的正常运行,在一定程度上制约了企业的生产和发展,很有必要进行改进。 (1)时间继电器KT常出现故障。原来的标准电路由于环境、器件质量、维护不当等种种原因,容易引起唯一的一只时间继电器功能失灵,使自耦减压启动...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:652 时间:2015-06-11
  • GB50168-2006 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范 GB50150-2006-电气装置安装工程-电气设备交接试验标准...查看详情

    用户:小智1144 浏览量:8332 时间:2015-06-08
    用户:taou91388 浏览量:476 时间:2015-06-04
    用户:aepm_33282 浏览量:553 时间:2015-06-03
  • 供配电技术图片1

    5121733 【知识大分享】 地下室 消防镀锌管、喷淋镀锌管、钢塑给水管、集水坑排水管(镀锌)都需要做MEB?在这根扁铁上分出N根扁铁各自接消防、喷淋管。比如有4根消防管就从这根主扁铁上分出4根各自接X1... 请问图中开关大小是如何得来的?图中1ZKK(1A/2P),3ZK(6A/2P),4ZK(6A/2P),5ZK(3A/2P)这些微断的电流大小是如何得来的... 弱电布线施工的细则弱电布...查看详情

    用户:yilingguoguo 浏览量:715 时间:2015-04-30
  • 1 何谓直接接触电击? 所谓直接接触电击是指人体因种种原因直接触及带电部分而引起的电击。例如小孩无知,用铁丝插入插座相线插孔而引起的电击。 2 用覆盖绝缘物质防直接接触电击时应注意什么? 采用这种防护措施时,带电部分全被绝缘物质覆盖,以防人体与带电部分接触。只有在绝缘遭到破坏或年久寿命终了时这一防护措施才失效。 工厂生产的设备,其绝缘物质应符合产品标准对绝缘水平的要求。它应能在正常使用寿命期间...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:2864 时间:2015-04-27
  • 本帖最后由 过去的小5 于 2015-4-24 09:00 编辑 1,何谓I类设备? 它需在电气装置设计中补充哪些防电击措施?I类设备是目前应用最广泛的一类设备。它也具有金属外壳,但它除靠一层基本绝缘来防电击外还另有补充措施,即它具有经PE线接地的手段。这样当基本绝缘损坏带电导体碰设备金属外壳时,外壳对地电位因接地而大大降低。同时经PE线构成的接地通路也可使产生的接地故障电流返回电源,这时回路上...查看详情

    用户:guoqudexiaowu 浏览量:893 时间:2015-04-24