口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动...查看详情
口诀: 电机过载的保护,热继电器热元件; 号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。 说明: (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电...查看详情
有台3相电焊机,铭牌功率共80KW,COS=0.6 ,铭牌JC为40%,求电焊机的额定电流?怎么选塑壳断路器?...查看详情
查手册吗? 用那个计算电流公式I=1.73*S/0.4/COSΦ 好象不对....查看详情
在一起工程中主厂房的屋顶风机,提供给设计人员的资料为供电电压:380V,功率为5.5KW,设计人员按常规做设计,即本回路的电流按11A估算。可是在现场试转时老跳,就用钳行电流表进行测量,一测实际电流却达到27A。此现象不知有没有人碰见过。请给予一个合理的解释,这样电动机供电部门肯定是不允许用的呀!...查看详情
谁能说说额定功率、额定电流、有功功率、无功功率、视在功率以及计算电流的定义和之间有什么关系!...查看详情
我厂空预器改造后,(吸风机叶轮也改造了)做动力场试验时,开始用变频器带负荷,转速达到500转(额定转速为754转/分)就再也升不上去了,后改用工频档板开至17%,电流就达到额定电流。同时,该电机空载电流为90安,比以往大了30安。...查看详情
我这里有个住宅工程,每单元12户,总进线设计一个漏电单璐器断路器,其额定电流为30MA,结果还没进住就老跳闸,请问这样的设计合理么?用多大的额定漏电电流的断路器最好呢?...查看详情
断路器的脱扣器一般都标有其额定电流值,其值与断路器的额定电流一般相等,脱扣器内通入的电流为CT变过来的二次电流,它的额定电流有什么意义?...查看详情
断路器的额定电流和整定电流的区别,还有分断能力 整定电流是不是一个型号一个值,还是人为的设定?...查看详情
在继电保护计算中有变压器额定电流,不知这额定电流是指一次额定电流还是指二次额定电流,请各位指教。...查看详情
1.额定电压与额定电流 本课程多处用到额定电压与额定电流的概念,为了更深刻地理解其意义,下面详细介绍本课程所需要的额定电压与额定电流的有关知识。 (1)额定电压。为了使电气设备的设计与制造实现标准化、系列化,发电机、变压器、断路器等各种电器都规定了额定电压。各种电气设备在其额定电压下运行时的技术、经济效益为最佳。 国家规定的部分额定电压等级列于表1—1、1─2之中。第二类额定电压为500V以...查看详情
我们从无锡百发电机公司定购了一台发电机,技术规格:300KW、375KVA,功率因素为0.8时,电流为540A,功率因素为1时,电流为432A,..... 请问: 1.上述电流是如何计算的?电压值的多少? 2.发电机有常用功率及备用功率,算电流时,P应取哪个做计算? 另: 1.发电机高压输出时,为什么大多为低速机? 2.发电机并网运行之条件? 3.发电机负载需补偿时,最大可达多少0.8 OR 0....查看详情
一条单母线上连接6台2500KVA的变压器,总计设备容量为15000KVA,请问高压进线开关的额定电流应该选多大的?如何计算的?...查看详情
电焊机的额定电流是S/(1.732*.38)还是S/.22呢,照这两个算了跟厂家的说明怎么也对不上。厂家资料是额定容量5。9kVA,额定负载率60%,额定电流是7.2A。...查看详情
如题,多谢。...查看详情
谁能告诉我~!施工现场通过功率怎么计算它的额定电流? 知道了功率我怎么不会选择用什么样的漏电和闸刀阿~!!! 急!...查看详情
对于电动机控制来说,热继是按额定电流的1.1倍来选,那么交流接触器呢?断路器呢?...查看详情
比如计算电流为100A,那熔断器用多大的?...查看详情
什么是整定电流? 他和额定电流是什么关系?...查看详情