已有人订阅
是否应根据变压器容量来选择进线柜开关容量. 变压器容量是630KVA的,是否应该选择MT16/4P空气开关?...查看详情
200KW电动机的断路器开关额定电流选多大?(交流380V 是压缩机电机)...查看详情
GCK低压抽出式配电柜垂直母线额定电流1000A,是不是说明单个柜子各个抽屉额定电流总和不能大于1000A啊?...查看详情
在10KV的供电系统中,架空线路的额定电流是多少? 不是本专业.见谅....查看详情
做低压柜通常会遇到厂铭牌额定电流的问题,例如抽屉柜一台柜上有好多的抽屉,那莫这台柜该厂铭牌该怎莫写额定电流?又如GGD柜有两把刀开关,每把刀又控制多个回路,那这台柜该怎莫写额定电流?...查看详情
已知线路额定电流,如何选电流互感器和电表...查看详情
如题...查看详情
一台GCK抽屉柜有个4个抽屉。分别分200A,400A,630A,630A。的断路器。请问本柜设备铭牌上额定电流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最为合理呢、?请大家帮帮忙了、?...查看详情
请教各位一下...查看详情
我看电工知识书上有这样一个口诀,可以估算: 单相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 我自己验算了一下,觉得第一行220v的单相电机估算的电流好像偏差比较大? 功率因素按0.85考虑,1000瓦大约在5.35安培左右,不会3.5安培这么小吧?...查看详情
现做一个厂房,计算电流1546A,一个进线柜可以吗?配YJV22-6X(4X300+1X200)可以吗?请高手指教...查看详情
各位大师: 请问在已知电动机额定电流、额定功率的条件下,怎样求出电动机空载电流、空载功率?请赐教,不胜感激!!...查看详情
电动阀的功率因数应该取多少?能直接用负荷计算公式算额定电流么?...查看详情
问个很低级的问题。三相空开如果额定电流是160A,那么指的是3路火线每路都能带160A,还是3路电流总和160A?...查看详情
我设计空调水系统,空调冷冻水系统调试运行时,冷冻水泵额定电流为35.9A(共两台同样的泵),开单台泵时电流是27A,两台泵同时开时电流是22A,这样正常吗?流量我还没测,但运行电流和额定电流差得很大。是什么原因造成呢?究竟水泵运行电流与额定电流相差多少才算是在正常范围呢?...查看详情
排烟风机功率为2.2KW,计算电流为5.03A,断路器整定为10A,图纸审查的人说主回路断路器整定电流小,电动机启动困难,过载时将调闸,不符合GB 50055-93第2.4.6条相关规定,请各位大侠,多多帮忙!...查看详情
根据已算出线路中的额定电流,如何选择所配线缆呢?线缆的过流量一般应为额定电流的几倍啊...查看详情
已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6k...查看详情
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9...查看详情
现有6000V 450KW的电动机 使用隔离开关和真空断路器 请问如何选择他们 额定电流怎么的...查看详情