二级负荷供电更新时间:2024-05-06 19:37:46

本专题为土木在线二级负荷供电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与二级负荷供电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:负荷供电某医院打算简化其放射科设备的供电方式,主要是想将原设计的双回路末端切换供电改为单回路供电。院方首先咨询了医疗设备供货商,认为没有问题。那么从设计规范出发,这种做法是否可行呢?这家医院为二级医院,且院方已经确认这些设备都是用于诊断,不用于治疗。那么根据JGJ312-2013《医疗建筑电气设计规范 》续表4.2.1,二级医院影像科诊断用电设备的负荷等级为二级,再根据续表3.0.2,影像...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:242 时间:2023-01-31
  • 最新的民规里3.2.11 1 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电; 2 当建筑物由一路35kV、20kV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外; 3 当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设...查看详情

    用户:wx_1625464081966 浏览量:195 时间:2022-03-18
  • 收录于话题 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.2.11条第1款规定, 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电。 该规定包含两层含义,如下为所述。 1、正常情况,二级负荷由中压双回线路电源供电 即标准条文的第一句话,二级负荷的外部电源进...查看详情

    用户:电工小杨杨 浏览量:13561 时间:2021-02-08
  • 做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。...查看详情

    用户:划破长空 浏览量:1025 时间:2020-06-28
  • 一个山地公园项目,需要在山上设置5处泵房,每处泵房的用电容量均为100kW左右,泵房间距离较远,间距在600~1500米左右,这种情况,怎么供电合适?请高手支招。。。。...查看详情

    用户:blog_1408413158 浏览量:284 时间:2020-02-25
  • 三级负荷消防水泵,需不需要在末级配电箱,做双电源切换。需要切换的话,那不是按二级负荷做了。那是不是涉及需要在末端做切换的消防设备,供电负荷都按二级定。...查看详情

    用户:2h幸福密码 浏览量:6740 时间:2018-04-20
  • 供配电技术图片1

    5951502...查看详情

    用户:相思的雨 浏览量:502 时间:2018-03-30
  • 求指教: A:两路10KV进线, 甲乙两台变压器带联络,由甲变压器出一个回路给设备供电 B:两路10KV进线, 甲乙两台变压器带联络 ,由甲、乙两台变压器分别引一个回路给设备供电 这两种 哪个才是二级负荷的供电??...查看详情

    用户:zjlyfujun 浏览量:802 时间:2017-06-09
  • 供配电技术图片1

    一个项目,消防负荷为二级,已有一台变压器,然后新设一台箱变(高压非双市电),现在考虑所有应急照明,包括安全照明 都分别从变压器和箱变引来两路电源然后末端设应急照明双切箱(灯具不带蓄电池,这样是否满足要求了?)。 问题在于,本来按照我自己对于民规的理解觉得OK了,但又看了措施里的相关内容就觉得有问题了。 措施里的相关图文如下: 图一 5636666 图二 5636669 图三 5636667 图...查看详情

    用户:xiaoyixiaok 浏览量:3802 时间:2016-10-29
  • 本帖最后由 a396673967 于 2016-5-10 12:45 编辑 最近做了几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。 但是现在正做的一个泵站,容量太小不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方准备申请一路10kV专线,但...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:5702 时间:2016-05-07
  • 是从1、2线引出还是从1、6线引出?...查看详情

    用户:国富电气 浏览量:1529 时间:2016-03-20
  • 二级负荷供电有什么要求? 二级负荷供电原则上要求尽量做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。 在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV以上专用架空线进电。...查看详情

    用户:co1432776789840 浏览量:1409 时间:2015-06-08
  • 二级负荷的两回线路供电可以用EPS代替么 两回线路供电是不是必须要两个变压器提供 还是一个低压配电室的两个回路就可以...查看详情

    用户:god_young001 浏览量:990 时间:2015-04-09
  • 对于《民规》《供配电系统规范》中,二级负荷宜由两回路供电:一直没有搞懂,什么是两回路供电? 如果是两个电源引过来,当然就已经是两回路了。 如果仅有一个电源,怎么做到两回路呢?? 另外,现实中的做法是,很多时候如果是二级负荷时(如,二类高层),一般设计师们还是按一级负荷的级别给其供上了柴发(双电源),相当提高了做法。。 那么,这个是普遍现象吗?还有没有别的做法?...查看详情

    用户:西部龙 浏览量:27838 时间:2015-01-06
  • 消防泵房内那些设备需要按照二级负荷供电?...查看详情

    用户:glx117 浏览量:1071 时间:2014-12-10
  • 有2个方案, 审图都通过,心中有疑惑 :L 1.引2路高压一用一备联锁(不必是不同区域的),给空调专用变压器T1供电,末端AP空调配电箱是单回路进线 2.引1路高压,给2个变压器T1,T2供电,末端AP空调配电箱是双切箱,双回路进线分别引自T1和T2 都可行?...查看详情

    用户:gzbxdesign2 浏览量:4820 时间:2014-04-21
  • 有两个问题: 1、一个小工程,二层的消防队办公楼,一层有消防车车库,二层有通信室、会议室等,定为二级负荷是否合理? 2、假定合理的话,图中所设置的配电系统能不能满足二级负荷的供电要求? 希望各位前辈不吝赐教,在此谢过了。...查看详情

    用户:tan213 浏览量:897 时间:2014-04-09
  • 地区供电困难的二级负荷用一回6KV以上供电时,为什么架空线只需一回线路,二使用电缆则需要两根电缆?...查看详情

    用户:ydiqwz 浏览量:977 时间:2014-03-25
  • 讨论:消防用电设备供电电源要求末端切换,那普通负荷里的一、二级负荷供电电源在何处切换合适? 回复优秀者均有10-50土木币的奖励~:victory::victory:...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:1750 时间:2013-11-19
  • 供配电技术图片1

    哪一种属于双回路供电的最低要求?有的说两个不同变压器,还有开闭所不同的间隔,还有就是不同的是不同的开闭所。反正电源就是同一个 4796276...查看详情

    用户:紫魂 浏览量:1641 时间:2013-11-14
推荐专题
标签达人
二级负荷供电热门资料