二次电流更新时间:2026-01-31 22:07:45

本专题为土木在线二次电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与二次电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之间的关系为 Sb=Isn*Isn*Zb 电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。 2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:3550 时间:2008-02-13
  • 请教名位前辈们: 高压柜上的电流互感器是300/5,为什么能过万用表(毫安)测量出来的电流为mA,而综合保护上显示为A,请教你们解释一下师傅们!小女子不懂!...查看详情

    用户:qinlin05 浏览量:1316 时间:2008-01-26
  • 电流互感器二次带电的原因及分析 电流互感器二次带电的原因及分析 作者:安徽省绩溪供电局 汪承平 电流互感器(下称CT)在工作状态,其二次是决不允许开路的,否则将使二次回路出现高压和带电现象,轻则损坏电气设备,重则危及人身安全。因此一但二次出现带电现象,应立即停电检查。下面就CT二次带电的原因进行初步分析井浅淡一点应该注意的问题。 1 故障原因 http://www.shequ.sheji...查看详情

    用户:ljq7755 浏览量:1134 时间:2007-12-10
    用户:ljqzxx527 浏览量:1125 时间:2007-12-04
  • 三相四线电表接电流负敢器计量用电量时,正确接法是电表端子1,4,7接3个k1,端子2,5,8接同相电压,端子3,6,9.接三负感器k2并连接成一点再接地,最后接零线, 请教师傅;端子3,6,9与3个k2,每相独立连接,不连在一起,且不接地,这对计量有没有影响,还有不接零线时,计量会减少吗...查看详情

    用户:huazi1205 浏览量:5409 时间:2007-12-04
  • 假设电流互感器一次侧的端子为L1、L2,一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2,二次侧的电流从K1流出,由K2流入,一般是K2端子引线出来后立即接地了,K1引线出来接到相关的电流表等设备上去再回来到K1的接地地方一起接地的,如果从K1引出来的线路断开了,但是K2端子引线出来还是正常接地的,这个时候,会出现二次高压吗? 自己分析:电流互感器正常情况下,由于有二次电流的存在,一次...查看详情

    用户:lengdianhu 浏览量:5006 时间:2007-10-30
  • 电流互感器二次用的开路保护装置是否真的有用处?是否在二次的控制柜中更好?...查看详情

    用户:happy_renjun 浏览量:1294 时间:2007-09-29
  • 变压器N线端接的零序电流互感器二次侧输出接什么设备?有没有相关图纸?...查看详情

    用户:lfish8888 浏览量:1080 时间:2007-09-25
  • 我单位有一批电流互感器是为马达保护器提供二次监控电流的,按规定电流互感器二次侧必须接地,但是这些互感器如果连上接地,马达保护器很快就跳车,电动机无法开启,但是去掉接地线,电动机能正常运转,大家讨论讨论,看看电流互感器二次侧不接地能否使用?...查看详情

    用户:hongwei2008g 浏览量:8049 时间:2007-09-15
  • 变压器为Dy11,变压器变比为35/0.4kV,容量为1250KVA。如果变压器二次侧出现了A相故障,A相的故障电流反映到一次侧电流如何变化。...查看详情

    用户:zjclj1 浏览量:1542 时间:2007-09-13
  • 变压器为Dy11,容量为1250KVA,如果变压器二次侧出现了单相故障,那么一次侧电流如何变化。这里不考虑(继电保护动作)...查看详情

    用户:zjclj1 浏览量:1570 时间:2007-09-12
  • 我公司10KV电流互感器,计算短路故障电流是15000A,选用的10VA、10P10产品,10%误差曲线起始点电压是30V,故障时肯定要饱和,则电流互感器饱和后,二次输出是变为0了还是维持饱和前的电流不变呢,如果二次输出电流不变,那么保护还可以用。...查看详情

    用户:zhengxg1024 浏览量:8636 时间:2007-08-02
  • 谢谢啊...查看详情

    用户:bossda 浏览量:2330 时间:2007-07-27
  • 如题:500/5的电流互感器的二次侧接两块500/5的电流表,两块表是并联的,一次侧的电流是380A,这样接可以吗? 会出现什么问题?...查看详情

    用户:yinwen3 浏览量:10127 时间:2007-07-16
  • 如题! 我想求教一下CT,以往我们计算容量时,都是先计算额定时的磁密, 现在有一点迷惑, 就是一次测电流不变的情况下,那么磁通密度也应该不会改变, 那么二次侧负载改变,那么磁密岂不是要改变??...查看详情

    用户:liusheng1980 浏览量:3695 时间:2007-07-16
  • 电流互感器二次输出电流是1A,电度表如何选择?...查看详情

    用户:muxiaopeng412 浏览量:9095 时间:2007-07-09
  • 我有一难题有劳各位:配电室内装互感器,远程显示电流(相距约400米)。远程读数总是约配电柜处的60%,查后认为是线路太长缘故。可是互感器参数很少涉及二次负载能力指标。 请大家指点我该如何解决!谢谢了!!!...查看详情

    用户:rphat 浏览量:2456 时间:2007-05-08
  • 在论坛上!我看见的都是保护接地!但是所有图上的CT二次侧一端经过负载(如继电器线圈),另外一端接N线;这样电流不是流回到N线去形成回路的吗!那这不是工作接地?还是怎样形成回路的?不解中!!望大家给出一个正确的结论!...查看详情

    用户:fk-dr 浏览量:13715 时间:2007-04-27
  • 运行中的电流互感器二次一定不能开路吗?如果不将多余的二次绕组短路,就一定会烧设备吗?...查看详情

    用户:hn4s1812 浏览量:1016 时间:2007-04-03
  • 某5*600MW大型电厂一期输煤系统88年成套从国外引进,输煤厂用电中压电压等级为3KV,为中性点高阻接地系统,3KV的设计和供货由日本INOUE ELECTRIC MFG.CO.,LTD公司完成,该公司对3KV/400V变压器及3KV电动机的电流速断及过电流保护均采用两相两继电器的不完全星形接线方式,保护继电器为反时限特性的感应型过电流继电器,型号为CO-15I-D或CO-18I-D,为INOU...查看详情

    用户:zfxiang 浏览量:1943 时间:2007-03-25