二次电流更新时间:2024-05-07 21:34:24

本专题为土木在线二次电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与二次电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电流互感器二次侧导线为什么用2.5平?...查看详情

    用户:whb9501 浏览量:52 时间:2024-02-25
  • 电气工程原创版块图片1

    电流互感器(简称代号 TA )是依据 电磁感应 原理的。电流互感器是由闭合的铁心和 绕组 组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的 线路 中,因此它有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护继电器回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因测量仪表和保护回路串联 线圈 的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。 ...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:73 时间:2023-06-26
  • 风力发电技术图片1

    电压互感器: 1、独立的、与其它电压互感器二次回路没有电的联系的二次回路中性线,应在开关场实现一点接地,包括重合闸和检同期装置用电压互感器二次回路。 2、公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地。 3、用于发电机定子接地保护的发电机中性点电压互感器二次侧接地点应设在接地保护柜内。 4、线路电压抽取用电压互感器的二次回路及高压电容器组的放电电压互感器的二次回路应在开关场...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:311 时间:2023-03-24
  • 可参考...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:32 时间:2022-05-17
  • IT系统在发生第一次接地故障时由于不具备故障电流返回电源的通路,其故障电流仅为两非故障相对地电容电流的相量和,其值很小,故障电压很低,不致引发电击、火灾、爆炸等危险,供电连续性和安全性最高。它适用于不间断供电要求较高和对接地故障电压有严格现在的场所,如应急电源装置、消防、矿井、医院手术、钢铁厂、怕停电的场所以及有防火防爆要求的场所。但它一般不引出中性线(N),不能提供照明、控制等需用的220V电源...查看详情

    用户:piaopolu 浏览量:190 时间:2021-07-30
  • 电流互感器二次开路将产生高压 只要是一名电力行业从业者,肯定听过下面这句话:电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器二次侧不允许开路。 不允许短路,因为电压互感器二次侧就相当于一个电压源,负载侧短路的话会产生过流,从而导致发热烧毁互感器。这个很容易理解。不允许开路,它的原理是这样的:电流互感器在正常运行时,它的一次磁势与二次磁势是相互平衡的。一旦二次侧开路,二次电流等于零,一次线圈的电动势保持不变,...查看详情

    用户:gienix 浏览量:569 时间:2020-09-14
  • 通过电流互感器一次侧电流由输入突变为输出,二次侧感应电流大小有什么变化?...查看详情

    用户:xzz1975 浏览量:593 时间:2020-04-12
  • 联网发电柜正常发电时电流为输入,当突然改变为输出时,也就是说经过该柜电流互感器一次侧电流方向突然改变,二次侧电流怎样变化?对保护有什么影响?...查看详情

    用户:xzz1975 浏览量:596 时间:2020-04-08
  • 电流互感器一次侧电流方向改变,二次侧电流怎样变化?求教...查看详情

    用户:xzz1975 浏览量:854 时间:2020-04-08
  • 供配电技术图片1

    来源:电工之家 版权归原作者所有,侵权请联系删除 电流互感器,本质而言是一种变压器之类的东西,它把一次侧的大电流,变成1-5A的小电流,供一些仪表显示用,只是因为二次侧负载阻抗非常小,在工作时候,二次侧这边几乎处于短路状态。电流互感器正常工作的时候,励磁磁动势非常小,绕组的感应电动势低,二次侧处于低压状态。如果二次侧发生了开路,这时候二次侧的磁动势消失了,一次侧的电流全部产生励磁,二次侧会产生...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2078 时间:2019-09-10
  • 电气工程原创版块图片1

    大部分电工经常会听到这样的一句话:“电流互感器的二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路”。在工作中,大家一定会把这句话当做“圣经”一样对待,拆除电流互感器二次线时,先用短接片或短接线把二次侧短接,然后再进行拆线或接线工作,这样才能保证人的安全,是非常正确的做法。我自己曾经拆电度表的电流线时,遇到过短接不牢靠,端子处噼里啪啦放电现象。那么电流互感器二次为什么不能开路呢?是什么原理呢?会产生什么样的...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:3603 时间:2019-03-04
  • 电流互感器CT一次绕组串联在被测线路里,匝数较少;二次绕组与电流表、电流变送器、功率表、指针电流表、继电器、多功能电力仪表等电流线圈串联使用,匝数多。CT正常工作时接近短路状态。电流互感器CT一次电流值决定二次电流值,二次电流磁势平衡一次电流磁势。如果CT二次开路时,CT二次电流和磁势均为零,阻抗无穷大,则一次电流将全部作用于激磁、使铁芯严重饱和。磁饱和引起CT铁损增大而发热,从而导致CT线圈绝缘...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:2194 时间:2018-08-18
  • 现有一段低压配电线路,两路变压器切换供电(一用一备),两台变压器与配电线路连接分别在一头一尾,每台变压器进线柜下端接一只电流互感器为补偿柜控制器提供电流采样。请问可以将这两只电流互感器二次并联后接控制器吗?设备正常运行时始终只有一只互感器有电流输出,那么两只互感器二次并联后对控制器电流采样有影响吗,还存才哪些问题?...查看详情

    用户:yjtgs 浏览量:2339 时间:2018-06-08
  • 我原来的理解是整流变压器的一二次相电流都是交流电流,但从钢铁手册中下面图片中的公式可看到,二次相电流和额定直流输出电流怎么关联起来。请教我哪里理解错了? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:705 时间:2018-04-08
  • 成套电气设备图片1

    GB1208-2016《电流互感器》第5.2项中规定标准的电流互感器二次电流为1A和5A,优选值为5A,当传输距离较大时应选1A。昌晖仪表网结合使用案例比较1A和5A电流互感器的区别及选用方法。 二次电流为1A和5A电流互感器比较 1、线路功耗降低 线路功耗与通过电流平方成正比,二次电流为1A的电流互感器比5A减低功耗25倍,即1A的功耗仅为5A的4%。 表1 电流互感器测量回路的功耗 ...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:10365 时间:2018-03-26
  • 电流表 http://yunrun.com.cn/product/834.html 电流互感器CT一次绕组串联在被测线路里,匝数较少;二次绕组与电流表、电流变送器、功率表、指针电流表、继电器、多功能电力仪表等电流线圈串联使用,匝数多。CT正常工作时接近短路状态。电流互感器CT一次电流值决定二次电流值,二次电流磁势平衡一次电流磁势。如果CT二次开路时,CT二次电流和磁势均为零,阻抗无穷大,则一次电流...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:1529 时间:2018-02-03
  • 电流互感器二次侧有两绕组,但其中只有一个绕组开路该互感器会怎样?...查看详情

    用户:工控115 浏览量:1336 时间:2017-12-31
  • 供配电技术图片1

    这是一组来自百度知道的素材,网友的问题很明显,互感器二次线相当之长,达到了1200米的距离,当然问题也随之而来,电流小的时候没不准,电流大了之后更是离谱。 我们知道,电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。如互感器容量为50VA,二次额定电流为5A,线路及负荷阻抗应小于50/5^2=2Ω,所以对于电流互感器的二次线长度应该多少合适,根据这个公式就可以算出来了。...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:3186 时间:2017-12-21
  • 在标准中,流变二次绕组匝间过电压试验非被试绕组开路处理,疑问点在于,非被试绕组在加压的时候也会有感应电压,直接悬空感觉并不好。或者说这种处理有什么特殊意义吗。求大神指教。...查看详情

    用户:xidianqishi 浏览量:1938 时间:2017-02-22
  • 高压电流互感器二次端子那的接地端子在哪接地? 是在电流互感器附近就近接地?还是在上了柜内端子排上从端子上接地?还是说两边都要接地?知道的人士请帮我解决一下,谢谢...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:2090 时间:2017-01-03