风机选型更新时间:2024-05-09 04:21:54

本专题为土木在线风机选型设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风机选型设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 今天刚发现这个论坛,之前根据网上资料:每立方米负荷按W0=75W/m³计算。 1、若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2、若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3、若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W...查看详情

    用户:sinkywu 浏览量:5027 时间:2012-08-22
  • 估算总负荷:60KW,依人数确定新风量1200m^3/h,算出新风冷负荷,12KW,房间冷负荷48KW, 新风机选型时,查样本,新风机,风量为1200m^3/h,但制冷量为20KW,与12KW相差很大,那怎样选型?是依风量,还是依制冷量?为什么制冷量相差这么大?...查看详情

    用户:hbjz1029 浏览量:7056 时间:2012-08-18
  • 在那个规范上有具体规定,最好告诉具体章节。...查看详情

    用户:子龙q 浏览量:2177 时间:2012-08-03
  • 罗茨风机房采取了隔音措施,完全密闭,为了散热,设置了吸音进风廊道(下进),和轴流风机强制排风(上排),风机房面积为20平方米,高3米。请教:鼓风机房换气次数是多少?轴流风机的升压要多少为宜?...查看详情

    用户:goodluckcy 浏览量:2358 时间:2012-07-29
  • 一个20层的高层住宅的前室加压送风系统,通过三种计算方法比较后确定了规范上给出的风量比压差法和风速法的风量大,风量22000,土建风道尺寸1000*500,通过红宝书计算出的沿程比摩阻大概为0.91Pa/m, 加上余压和局部阻力损失,整个压力也就是150Pa左右吧, 这样选择加压送风机同时要考虑风机风量满足要求,同样风机全压不能超过压力损失太多, 我不太清楚首先为什么要控制风机全压不能过大呢? 是...查看详情

    用户:abouting 浏览量:12883 时间:2012-07-11
  • 风冷螺杆机组,轴流风机是怎么选型的? 有人有这方面的资料分享一下吗?...查看详情

    用户:bj2008lai 浏览量:1450 时间:2012-06-10
  • 除尘系统运行的可靠性, 一是决定于系统设计的科学性和合理性,同时,也决定于风机正确的选型和合理的使用。风机选型主要取决于系统要求的风量乖『风压(另外还有气流的含尘浓度、尺寸大小和位置限制、噪音以及温、湿度等)。 风机的选定一般是在初步设计阶段完成的,所以,系统阻力不能估算,而应进行可靠和准确的计算。在风机选型时要注意:一台压力衄线较陡的风机, 即使压力计算上有少许误差,还可以输送设计所要求的风量j...查看详情

    用户:dianbowangluo 浏览量:1480 时间:2012-05-17
  • 中央空调图片1

    辗转论坛好长时间,一直拿来主义,今天也发个帖子 最近一直在努力学习空调方面的东西,从最常见的空调应用风机盘管说起吧 看了不少图,跟设计院同学联系,了解到风机盘管选型主要有如下几方面 1、按设计负荷*1.5~2系数直接选用 2、考虑房间换气次数5~6次按风量选用 3、图库直接调用,说是经验累积 4、画焓湿图踏踏实实计算一下,纯粹老师的见解 觉得这设计怎么都莫名其妙的,只好试着算一下,整个30㎡的办公...查看详情

    用户:nengxiewuqing 浏览量:4633 时间:2012-05-08
  • 中央空调图片1

    各位有经验的前辈们,风机盘管的选型到底是按中档风速冷量选择还是按高档风速的冷量来选择? 红皮书中P1657中4469706写的是按中档风速选择。但我们老师说按高档风速来选择,因为我们算得的负荷都是取的最大值因此按高档选择即使在最大负荷的时候也能满足要求。 有点拿不准! 各位有经验的前辈们,你们在实际工程中是怎么选择的? 4469706...查看详情

    用户:zwh261 浏览量:4143 时间:2012-03-17
  • 电站锅炉风机选型及使用导则...查看详情

    用户:sdeechenf 浏览量:3716 时间:2012-03-15
  • 尺寸1.4*2.6*高0.5米,满布过滤器。过滤器阻力220Pa,从侧面送风。出风面风速要求达到0.5m/s.送风管长约一米。 请问要选多大风量的风机。风机全压要多大。不胜感谢。...查看详情

    用户:hq0701 浏览量:937 时间:2012-02-18
  • 各位大虾帮个忙,已知4m(长)*5m(宽)*4m(高)的空间,每小时产烟量140000立方米,风管要拐4个90度弯. 帮忙选下风机及方管的型号...查看详情

    用户:wangbo19871207 浏览量:1954 时间:2012-02-15
  • 假设一个空调房间需要的新风量是2000m3/h,查样本参数有分别对应的4排管冷量和6排管冷量(6排管冷量>4排管冷),那么究竟该选哪个才好?如果选了6排管的,那岂不是增加总负荷的冷量(即是主机的总冷量)了?恳求高人指点迷津!谢谢...查看详情

    用户:wuwing2006 浏览量:17633 时间:2011-12-22
  • 面积355平的燃气锅炉房通风问题,平时3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m计算,不清楚防爆轴流风机的型号参数等,谁帮我选下@blei@...查看详情

    用户:zq0312 浏览量:2522 时间:2011-12-08
  • HTF单速风机选型时为什么有三个不同的风量?...查看详情

    用户:tlj1186812375 浏览量:1479 时间:2011-11-26
  • 空调风机选型、电机选用规范...查看详情

    用户:kekelulu 浏览量:1553 时间:2011-09-23
  • 我算了一个工程, 1. 得到房间的冷负荷和湿负荷(均不包括新风的)以及新风量。经过风盘空气处理计算,得到风机盘管的送风量,发现风机盘管的样本中按冷负荷选的风量太小;按风量选的型号,冷负荷太大。请问我该怎么办? 2.得到一层的新风冷负荷和新风热负荷。发现热负荷比冷负荷大,按冷负荷选型,不能满足热负荷;按热负荷选型,冷负荷太大。请问我该怎么办? 希望得到各位前辈的指导。...查看详情

    用户:尘世的丘比特 浏览量:5383 时间:2011-08-05
  • 发现样本上离心风机样本很多,应该怎么选型,一般采用什么样的,各位知道的说一下,本人新手,主要想知道风机的功率,谢谢...查看详情

    用户:tvzw 浏览量:7867 时间:2011-07-28
  • 请问:曝气池水深5m,曝气器采用散流曝气或微孔曝气,罗茨鼓风机的设计风压是选49KPa,还是53.9kPa,还是58.8kPa?...查看详情

    用户:tc_gxjygs 浏览量:3572 时间:2011-06-28
  • 风机盘管的静压和余压是一回事,10 帕相当 1 米的风管 通常送风距离 5~6Pa 每米比较符合实际情况 静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压(等于全压). 余压指设备除了风机还有盘管、滤网等辅件构成,扣除辅件的阻力剩余的全压就是余压,便 于选择配管等。 就风机盘管的接管来说,管道阻力不大(不超过 1Pa/m)主要考虑出风口、回风口的局部阻 力即可 一般厂家在选型时,对于常规的风...查看详情

    用户:wsdinyu 浏览量:15193 时间:2011-06-16