  • 防爆区内的钢铠电缆穿管敷设,这里的钢管的作用是什么?钢铠有保护电缆的作用,钢管起支撑电缆固定电缆的作用可以吗?有哪些国家标准上有具体说明?多谢!...查看详情

    用户:co1436883451348 浏览量:612 时间:2017-10-09
  • 非铠装电缆穿碳素波纹管直埋敷设时,应采用混凝土包封《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007第5. 3. 2条,直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装...查看详情

    用户:jk_duan888 浏览量:1633 时间:2017-10-07
  • 供配电技术图片1

    三个灯具 T型排列 一个回路 怎么接线 图示这种接线方式 使用分线盒吗还是做手孔井 5864895...查看详情

    用户:l画图没前途 浏览量:661 时间:2017-08-27
  • 请问谁有《额定电压 66kv~220kv 交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设规程》分享一下,谢谢!...查看详情

    用户:lisoloist 浏览量:639 时间:2017-05-27
  • 电气工程施工图片1

    配电房低压出线柜出来的电缆,电缆沟施工是有角钢横担的分为3层,按照电缆敷设施工惯例需要排序敷设电缆吗?看现场施工就随便往沟里一放就了事的。 5789520 5789521 5789520 5789521...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:3151 时间:2017-05-22
  • 依据消防安全技术实物内的内容,当应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱的供电范围不宜超过8层,这与民规里面要求按防火分区设置应急照明配电箱是否矛盾,请同行大师朋友解惑一下,谢谢。...查看详情

    用户:xuyq 浏览量:1687 时间:2017-05-20
  • 商业楼,有1根10kV电缆是设计后加的,从目前的实际情况看,只能放在已经完工的管线下方,且经过中庭走廊和部分商铺内。 现在有如下问题请假大神们: 一是电缆敷设在吊顶内,有没有什么规范要求; 二是因为高压电缆在最下方,后期装饰施工有安全隐患,且商铺内的装饰是租户自行施工,届时电缆肯定已经通电,有没有什么好的安全防护措施。...查看详情

    用户:hustacxp 浏览量:566 时间:2017-04-17
  • 刚开始入行变电站电气设计,不知从哪里入手,即使有模板也不知道点哪里,请问哪里可以找到电缆敷设视频教程,要CAD直接画,不要天正的,非常感谢...查看详情

    用户:bblanghua 浏览量:951 时间:2017-04-09
  • 根据新的建筑防火规范 10.1.10-3 条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。 规范无“电缆井”定义,若电缆井仅指电缆人孔井、手孔井还好办。是否还包括电气竖井。...查看详情

    用户:yinhuixiayan2004 浏览量:4636 时间:2017-03-31
  • 之前没有接触过沥青路面敷设电缆,要是混凝土的路面直接切割机或气锤挖除路面了,沥青路面怎么做,有个工程,挖电缆沟700mm深要经过公路该怎么做呢,电缆YJV22 5*10平方的求指教方案,还有路面恢复怎么恢复?在此谢过...查看详情

    用户:longermeng 浏览量:976 时间:2017-03-16
  • 供配电技术图片1

    求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好? 5733804 5733805...查看详情

    用户:m231303 浏览量:1151 时间:2017-03-01
  • 天正电气电缆敷设中,里面的标注设备的标高是采用相对标高么?我用在工业设计方面,采用绝对标高(所有的高程都是采用黄海的高程的),单根电缆统计的长度相差1倍多。另外,标注设备界面中的图面识别无法用,总要一个个的去手工标注设备,问题可能出在哪儿?谢谢!!...查看详情

    用户:zhouguoy 浏览量:7045 时间:2017-02-22
  • 天正电气图片1

    我用的是天正电气2014+CAD2014+WIN10 64位,在三维桥架和电缆敷设上有几个问题,不知道是软件问题(破解版)还是硬件问题。 1、在这台电脑上画好图纸后,在低版本(CAD2008+天正电气8.0+WIN732位)电脑上打开图纸后,看不到桥架,桥架转换的PL都可以看到,而且通路检查都可以,就是桥架看不到,恢复可见命令用了无效。 2、清册导入功能:点击清册导入——导入控制电缆表——选择文件...查看详情

    用户:黑店胖厨子 浏览量:2434 时间:2017-02-07
  • 电气工程施工图片1

    明装配电箱利用金属线槽(这种类似不锈钢材质的是不是专业术语叫金属线槽)做电缆敷设,配电箱至电梯控制柜这段明装电缆敷设做法,具体做法和描述见图片说明: 有一个问题 1:配电箱与线槽结合处该如何施工?现场是直接将金属线槽插进配电箱,没有做任何处理,个人觉得非常不妥,按照施工工艺该如何施工的(现场做法见最后两张图) 5695065 5695066 5695067 5695068 5695069 5695...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:9179 时间:2017-01-04
  • 供配电技术图片1

    下载地址:高清版12D101-5图集_12D101-5电缆敷设免费下载 5690708 5690708...查看详情

    用户:小傲娇 浏览量:50756 时间:2017-01-02
  • 电气资料库图片1

    @jiayou@ 【高清完整版】12D101-5_110KV及以下电缆敷设 下载地址 5675167 5675167...查看详情

    用户:emma13 浏览量:3597 时间:2016-12-19
  • 请教各位,直埋电缆必须沿着检修道路敷设吗?...查看详情

    用户:mx605 浏览量:1617 时间:2016-12-16
  • 室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时,电缆沟回填还用铺细沙吗?没找到相关规范啊 《12D101-5 110kV及以下电缆敷设》17页,写到,当电缆穿管保护时,可不加砂,保护板,或砖保护。 GB50168-2006 5.2.5 也只讲到 ,只埋电缆上下100mm软土或沙层加保护板。 看到很多大神说室外穿PVC管的电缆回填也需要铺设砂,请教大神相关规范和图集号,能告诉我一下么?...查看详情

    用户:imyouyi 浏览量:17563 时间:2016-12-11
  • 根据民用建筑电线电缆防火设计规范(重庆的一个地方规范) 里面的规定“当电线电缆成束敷设时,应采用具有阻燃性能的电线电缆。”这句话该怎么理解呢? 电线一般都是至少两根线一起敷设,是不是按此规定 都必须用阻燃电线呢?并且设计按此规范,把所有的电线都设计为阻燃电线(多层住宅小区项目),并且不管是户内线还是公共区域电线都设计为阻燃线,请问这样合理吗?用普通电线不可以吗?请教各位,谢谢!...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:2622 时间:2016-12-10
  • 现在的电缆桥架好象都是封闭式的,这个电缆的环境温度要按多少选?电缆较多时,总感觉运行条件应该是很差的。还有载流量要乘的系数是多少?...查看详情