距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线后浇带如何设置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与后浇带如何设置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
沉降后浇带平面布置总是在附楼离塔楼最近的第一跨吗?...查看详情
地上楼层屋顶伸缩后浇带要不要设置止水钢板?...查看详情
地上建筑屋面板上的伸缩后浇带要不要设置止水钢板?...查看详情
超长混凝土结构...查看详情
房屋混凝土屋面板后浇带要不要设置止水钢板?...查看详情
请问人防地下室在负二层时,人防地下室顶板的后浇带还需要设置止水钢板吗...查看详情
主楼及裙楼之间图纸在基础及地下室顶板处设置了沉降后浇带,施工时考虑施工场地主要进行主楼施工,现主楼结构封顶,但是裙楼施工在半年前施工至地下室顶板,现在设置的沉降后浇带可以浇筑吗?...查看详情
框架结构平面超长,上部梁板已按要求设置后浇膨胀加强带。 天然地基,独立基础,基础拉梁有必要设置施工后浇带吗?...查看详情
后浇带模板应该怎么做?GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》只有短短的15个字: 4.2.3 后浇带处的模板及支架应独立设置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察。 怎么样才算是独立设置呢? 后浇带样板 后浇带样板分为两个部分,一半是支模样板,另一半是混凝土浇筑完成,支后浇部分的模板,后浇带支撑独立设置。 具体的做法是这样的: 样板区长度:4747mm;宽度:2...查看详情
问题补充:这种后浇带的钢筋信息怎么设置问题具体怎么设置,可以麻烦各位老师帮忙设置出来吗?...查看详情
问题补充:筏板后浇带加强筋与基础梁重叠范围重叠布置如何设置?...查看详情
常有同学困惑此问题,论坛里也有说温度后浇带必须要设附加钢筋,现把图集节点大样和朱总《设计问答》一书中的解释列举出来,供各位同仁参考。60824286082429...查看详情
后浇带设置的规范依据及施工工艺...查看详情
601440460144056014403三张图均为地下室底板图纸,请问沉降后浇带的设置在地下室最外边且与挡墙挨着...查看详情
为保证结构的安全,梁板后浇带的模板一般采用独立式支撑体系,后浇带混凝土浇筑前不拆除,因此造成了后浇带内的垃圾不易清理。为了解决该难题,研究出该施工方法。 做法说明:梁板后浇带模板支设时,在后浇带模板两侧沿长向各通长设置一块100mm宽活动模板。模板支设时,将活动模板临时放置在后浇带中间的模板上,使后浇带两侧形成两道清扫口;待后浇带两侧凿毛产生的混凝土块及其他垃圾清理完成后、后浇带混凝土浇筑前,...查看详情
钢框架,长度80多米,地梁需要设置后浇带吗?...查看详情
地上32层(含裙楼3层),地下2层,主楼筏板基础厚度1800mm,裙楼筏板厚度450mm,请问后浇带与沉降缩,伸缩缝从基础筏板就开始设置吗?...查看详情
设置温度后浇带时,对采用抗裂Ⅰ纤维级粉煤灰、严格控制水胶比、减少用水量、提高砼密实度等,他们的具体要去是什么?...查看详情