后浇带如何设置更新时间:2026-01-21 13:32:13

本专题为土木在线后浇带如何设置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与后浇带如何设置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 盈建科图片1

    1、盈建科可以模拟施工过程,逐层加载,并且每加载一次可以出一个沉降或者变形图么? 2、盈建科可以在已经加载变形的基础上继续计算沉降变形么? file:///C:UsersAdministratorDocumentsTencent Files295084083ImageC2CVRO9GFL2}1(BC95LR06.png5562060 如果有别的办法怎么模拟? 本工程20层,地下两层,裙房4层,第5...查看详情

    用户:金元松林 浏览量:5136 时间:2016-07-02
  • 压型钢板组合楼板需要设置后浇带不? 我的钢结构厂房长度68米,宽度36米,有的人说要按照混凝土来设置后浇带,有的人说钢结构下面的钢梁断不开,不需要设置后浇带,那到底要不要设置后浇带呢? 有没有什么规范可以指导么?...查看详情

    用户:抢钱时代 浏览量:11510 时间:2016-03-29
  • 从11G101-1中,P98页的图来看 后浇带楼板钢筋并没有要求设置加强钢筋 是哪本规范对加强钢筋提出要求的?...查看详情

    用户:dengken205 浏览量:7548 时间:2016-01-04
  • 有三层裙房超长,没有设缝,从底到顶设置了后浇带,在这三层裙房的施工过程中,能否不拆除后浇带一跨的脚手架,正常往上施工,脚手架会不会无法承受上层楼施工的荷载?...查看详情

    用户:zyl25708169 浏览量:1074 时间:2015-03-18
  • 建筑长100多米,建筑说设缝有困难,总工也说可以不设缝.可是规范上规定混凝土结构最大间距是55米,采用后浇带可以适当加大伸缩缝的间距,但是这个"适当加大"怎么理解?有没有一个量化?麻烦各位高人指点一二...查看详情

    用户:sjwluobo 浏览量:5985 时间:2015-02-02
  • 后天要图纸会审了,筏板基础长45米,宽26米,没有设置后浇带,查规范也没找到比较明确的规定,不知道到时候会不会提?有经验或有过类似经历的大哥大姐来说一下呗...查看详情

    用户:liumozhi 浏览量:20806 时间:2014-11-04
  • PKPM   PKPM

    对于主裙楼基础均为平板筏基时,一般要在交接位置设置沉降后浇带,PKPMV1.3设置处理都没有问题,可升级到PKPMV2.1后,如设置了沉降后浇带,板元法计算基底反力会出错误,基底反力会按后浇带的折减系数全部折减。大家要注意一下。。。。别楼竣工了,再惊出一身冷汗。。。。。。。。。。。...查看详情

    用户:shoo775 浏览量:1262 时间:2014-07-30
  • 06后浇带的设置方案对抗裂效果的影响...查看详情

    用户:leezhihui 浏览量:3508 时间:2014-05-23
  • 沉降后浇带在什么情况下设置?如何设置?...查看详情

    用户:yahoovladier 浏览量:11281 时间:2014-02-11
  • 求解!!!...查看详情

    用户:tjp4 浏览量:6267 时间:2014-01-21
  • 先施工高层后挖地下车库,可以不设后浇带么?还有甩筋设置注意事项,求大神教一下...查看详情

    用户:lzysd2014 浏览量:5566 时间:2014-01-01
  • 地下室设计图片1

    地下室顶板后浇带这样设置会不会影响结构 大家好,我们工地的地下室顶板后浇带设计无止水钢板,图纸会审时我也提出来要增设-300*3止水钢板,但建设单位不同意,所以现在存在普遍渗水现象,而且后浇速两侧是齐边渗水,影响结构,只能采用高压注浆了。我想了个办法,但是不知道会不会影响结构安全,请大家指教,如果不影响结构安全下一步我就安排这样施工了。 1、后浇带模板支撑系统我采用独立支撑系统 4799632 2...查看详情

    用户:cchenghongbing 浏览量:12238 时间:2013-11-18
  • 做了最近一个工程,对后浇带的留置有点感悟,作为设计的你或项目的总工,你留意过吗? 大家都知道,后浇带通常应该设置在受力最小的部位,即梁跨的1/3处,但有时往往没有考虑到每块的施工顺序,导致钢筋的接头部位很不合理,接头竟然带来跨站中! 具体地说,梁被后浇带分成1/3和2/3,要是2/3梁跨先行浇灌,这样把后浇带伸出的钢筋甩在剩余的1/3梁跨,这样最为合理,反之,要是1/3梁跨先行浇灌,后浇带甩出的钢...查看详情

    用户:天使眼神 浏览量:1639 时间:2013-11-06
  • 后浇带独立支撑应该距离后浇带边多少? 后浇带距离柱多少距离可以不设独立支撑?...查看详情

    用户:lvwangyi 浏览量:5853 时间:2013-10-02
  • 我院后浇带一般设置在跨中,但是由于梁主要是受弯构件,后浇带设置在跨中单是对梁而言,影响大么?~~~新手一枚,还望指点~~~...查看详情

    用户:bbk4908 浏览量:7535 时间:2013-09-27
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 21:03 编辑 旁边的墙要这样砌筑吗? 哪本规范上有具体做法?...查看详情

    用户:serygirl 浏览量:2783 时间:2013-09-24
  • 论文简介:本文根据工程实例,针对黄陵矿业集团公司单身公寓楼及职工食堂地下室底板、顶板后浇带的特点与功能,并对该工程的施工技术与质量控制措施进行分析与总 投稿网友:jinqihui100 上传时间: 2013-05-26...查看详情

    用户:jinqihui100 浏览量:1382 时间:2013-05-26
  • 建筑施工图片1

    前两天论坛上有同仁发了他们工地上的后浇带现场施工图,很仔细地拍了下部伸缩缝及止水带的现场施工图,很少见到有梁板后浇带的大样,不知道哪位可以发上来大家学习学习?板上的后浇带,两侧的固定钢筋网的骨架,现场实际很难用弯曲机弯成50×30的样式,我是叫钢筋工直接弯一个角度向内,然后预先绑上扎丝,实际施工效果并不理想,扎丝经过那么长时间后全部生锈,绑不牢靠,止水条也就歪七扭八,很是难看,特别是底板的后浇带,...查看详情

    用户:歪歪灬 浏览量:3327 时间:2013-05-20
  • 混凝土结构图片1

    后浇带背包处为何要中断,设置橡胶止水带。 4656391...查看详情

    用户:zhao0401 浏览量:4937 时间:2013-05-09
  • 后浇带需要每层都设置还是只需要天面设置?...查看详情

    用户:极度无奈 浏览量:4524 时间:2013-04-18
推荐专题
标签达人
后浇带如何设置热门资料