剪力调整更新时间:2024-04-25 00:06:15

本专题为土木在线剪力调整设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪力调整设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 盈建科图片1

    今天复核施工图配筋,发现一个柱配筋较大,于是认真检查了柱子的内力计算过程,该柱子为地震控,具体校核过程如下。 检查该柱子具体的设计信息如下: 其中 02vx,02vy --- X、Y向0.2V0调整系数,分别为 1.722 和 2.022 , η mu,ηvu,ηmd,ηvd --- 柱、墙顶、底的强柱弱梁、强剪弱弯调整系数, η muu,ηmd 均为...查看详情

    用户:雪花勇闯天涯 浏览量:171 时间:2023-05-18
  • 如果剪力墙结构计算结果显示多个连梁抗剪超筋,是否合适?怎么调整?...查看详情

    用户:djw1234 浏览量:92 时间:2022-02-16
  • PKPM   PKPM

    01 某三级抗震等级框架结构中框架柱角柱,软件中输出的调整系数为1.72,这个系数是怎么来的呢? 首先看一下规范的要求,抗规6.2.5条对框架柱及框支柱强剪弱弯的调整,要求如下: 按照抗规要求,该三级抗震等级的框架柱,强剪弱弯的调整系数取1.2。 由于强柱弱梁调整,同时需要考虑柱端截面纵向钢筋数量偏多以及强度偏高可能带来的作用剪力增大效应。强柱弱梁的弯...查看详情

    用户:lkprnvqh 浏览量:635 时间:2021-04-21
  • 问题补充:问题比如竖向筋伸入基础1500...查看详情

    用户:elff11125 浏览量:98 时间:2020-06-28
  • 各位路过的大神,萌生希望得到您的帮助!我的工程现在3至25层是一个标准层,6度地区,四级抗震。 其实我想知道最大的位移角为什么会出现在楼层中间的? 然后位移比在这个工况超了1.2,其他工况的都没有超,该如何调整呢? 现在这样的结构布置是否合理呢? 谢谢各位大神!...查看详情

    用户:杜仁雄 浏览量:107 时间:2019-01-17
  • 混凝土结构图片1

    各位路过的大神,萌生希望得到您的帮助!我的工程现在3至25层是一个标准层,6度地区,四级抗震。 其实我想知道最大的位移角为什么会出现在楼层中间的? 然后位移比在这个工况超了1.2,其他工况的都没有超,该如何调整呢? 现在这样的结构布置是否合理呢? 谢谢各位大神! 60992796099280609928260992816099283...查看详情

    用户:杜仁雄 浏览量:6442 时间:2019-01-17
  • 最近一个含少量剪力墙的框架结构的剪力墙配筋一直调不过去,请高手帮分析下原因,8度0.2g,三类场地,带少量剪力墙框架结构,局部6层,地下1层,建筑物总高(含屋顶间)23.5m.柱距:8000x9500.问题: 1、剪力墙的剪压比不满足,建筑此处不能加厚剪力墙(250),有没有其他办法? 2、框架梁(350x950)比剪力墙宽100.梁端应该搭到框架柱上呢?还是搭接在剪力墙上,搭在剪力墙上的话,墙体...查看详情

    用户:baiwenzhier 浏览量:163222 时间:2017-10-19
  • 混凝土结构图片1

    二级抗震,80多m高,纯剪力墙结构(广东地区),平面布置图如下图。 5747241 经过计算大体参数指标基本都满足要求,只有一层地下室。地下一层到首层墙厚300,2层以上200厚。现在梁高因为建筑要求基本不能改动。大体计算结果如下: 5747242574724357472445747245 个人觉得X、Y两个方向位移角相差较大,应该如何调整较合理?希望大家可以给些建议,谢谢!另外大家觉得有不合理...查看详情

    用户:钝健 浏览量:6914 时间:2017-03-23
  • 注册结构工程师图片1

    本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-7 13:43 编辑 【刀哥论注册15】少框架剪力墙结构是否进行调整和0.2Vo的调整是否可以设置上限 下面是实际项目中设计中的一些焦点问题,同样也必然是注册考试里会重点考的知识点,有些争议,和大家讨论一下。我的观点仅代表一家之言,欢迎大家有其他观点进行补充。 1、少框架的剪力墙结构,因为够不成二道防线的调整,可以不进行0.2V0的调整。这个在当...查看详情

    用户:北京院小李飞刀 浏览量:13265 时间:2016-12-07
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-7 10:34 编辑 【刀哥论项目42】0.2Vo的调整是否可以设置上限和少框架的剪力墙结构是否进行调整 5666167 1、根据《抗规》第 6.2.13 条和《高规》8.1.4条对框架-剪力墙和框架-核心筒结构中框架承担剪力进行调整的要求, 对框架柱的楼层剪力调整不允许设置上限。 2、少框架的剪力墙结构,因为够不成二道防线的调整,可以不进行0....查看详情

    用户:北京院小李飞刀 浏览量:20332 时间:2016-12-07
  • 混凝土结构图片1

    5657094 求各位结构大神们出谋划策啊!!!:):handshake 5657094...查看详情

    用户:xue456112 浏览量:836 时间:2016-11-28
  • 混凝土结构图片1

    5653460 1、倾覆力矩小于10%的框剪结构,是否要执行8.1.4条的剪力调整?我们总工是建议调整,如果你们院是不调整的,那下面就没问题了。 5653461 底下两层商铺南进,所以我这里设了柱子。关于平面布置的问题,这边不讨论。 2、5653462这是yjk计算结果。 要是根据8.1.4调整,那柱子要大到夸张。 起码得放大个10几倍的地震剪力吧,有必要放大这么多吗? 3、条文解析大概是想说,剪...查看详情

    用户:兼程 浏览量:8421 时间:2016-11-21
  • 房屋高度20米的三层框架剪力墙结构,屋面为网架,是否需要按照高规8.1.4条进行0.2V0 1.5Vf,max调整? 本工程20米,可不采用高规规定,不知道大家如何看。...查看详情

    用户:小瓦工 浏览量:1598 时间:2016-10-19
  • 20米的三层框架剪力墙结构是否需要按照高规8.1.4条进行0.2V0 1.5V的调整吗?...查看详情

    用户:小瓦工 浏览量:1695 时间:2016-10-19
  • 以往调整层间位移角都是盲目的加大构件尺寸加强梁高什么的,求大神分享一下怎么合理的调整层间位移角...查看详情

    用户:结构小鲜狗 浏览量:1438 时间:2016-08-30
  • 部分框支剪力墙结构转换层以下层高局部变化(转换层以下1层增高1.6m,转换层以下第2层减少1.6m),对结构的影响大不大,结构设计的变动大不大?...查看详情

    用户:ylk65357978 浏览量:304 时间:2016-07-28
  • 咨询大家一个问题,关于连梁配置斜撑时剪力调整系数到底是取1还是按抗震等级取。高规和抗规没提到取1,但是混规11.7.8说要取1。我看兰的书上有的取1有的又是按等级取,到底该怎么分辨。...查看详情

    用户:无所不在 浏览量:718 时间:2016-07-10
  • 根据抗规及高规,楼层侧向刚度可以用地震层剪力与层间位移之比计算,那么,这个地震层剪力需要进行调整吗?比如关于薄弱层的地震力的放大系数?...查看详情

    用户:xcl52036 浏览量:462 时间:2016-07-08
  • 注册结构工程师图片1

    框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2? 在实际项目设计中,PKPM软件中0.2VO的调整默认为2,造成很多人误以为0.2VO的调整要设置上限2,其实这是不符合规范的。 PKPM中设置2是因为软件有时候很傻瓜,不设置上限有的情况下会调整的很大,造成结果的异常。这是软件本身的缺陷造成的。设计中要人工判定和分析。 根据规范的规定,是不应该设置上限的,否则会调整不到位,结构偏于不安全。 5...查看详情

    用户:北京院小李飞刀 浏览量:18127 时间:2016-06-07
  • 最近遇到剪力墙连梁超筋的情况,主要是剪力墙支座配筋超筋或者配筋稍微大些,但是负责人说把配筋降下来些,这么做我也有些理解,因为连梁是抗震第一道防线,要实现强剪弱弯,本来连梁刚度就已经折减过,按PKPM实际计算出来就是要这样的配筋,如果降低了支座配筋,在位移刚好满足的情况下,减少配筋,会不会导致这个位置的刚度变小导致位移不满足?这个就是我不理解的地方,求大神们指导指导,或者推荐下相关的资料参考学习下。...查看详情

    用户:lee137830690 浏览量:4728 时间:2016-05-17