本专题为土木在线剪力调整设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪力调整设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
高规8.1.1条规定,框架-剪力墙结构、板柱-剪力墙结构的结构布置、计算分析、截面设计及构造要求除应符合本章的规定外,尚应分别符合本规程第4、5、6和7章的有关规定。 6.2.2 抗震设计时,一、二、三级框架结构的底层柱底截面的弯矩设计值,应分别采用考虑地震作用组合的弯矩值与增大系数1.5、1.25和1.15的乘积。 注意,6.2.2条是说的框架结构,按规范的理解就是说框架-剪力墙不用按此条进行内...查看详情
上个月刚出了套图,由于底部六层(地下两层,地上四层错层)的刚重比小于最小刚重比,需要调整地震剪力系数,我是用PKPM2008版计算的,结果只调整了底部六层的。 今天用2010版的PKPM又计算了一下模型,结果发现位移比有很多大于1.6的,尤其是底部几层,而同样的模型用2008版计算位移比最大的1.48(在底层大空间连接的商业部分的一个节点),然后我又看了下其他信息,发现新版的PKPM地震剪力系数几...查看详情
我计算的一个高层结构中,提示了这样一个信息 本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 我不知道如何调整,希望大家多多指教!...查看详情
对于刚度较弱、周期较长的结构,地震地面运动速度和位移输入可能对结构的破坏具有更大影响,但现行规范所采用的振型分解反映谱法对此尚不能作出估计。《混凝土高规》第3.3.13条规定了结构各层地震剪力系数(剪重比)最小值λ,使周期更长、规定较弱的结构的地震作用不过小。 如果结构部分楼层实际计算的地震剪力系数与规定的λ值相差不多,则可直接按最小剪力系数要求调整相关层的地震剪力;如果结构总剪力与规定的值相差不...查看详情
1、风荷载 起控制作用, 荷载组合是 1.2X恒 +1.4X0.7X活 + 1.4X风 对吗? 2、11层短支剪力墙,X/Y两个方向 风载作用下 位移比都大于1/1000, 调整哪些部位的墙效果最好?请多指教啊! X方向 位移比不满足 是不是应该增加Y方向的墙体? 3、剪力墙抗震等级是4级.但是高规7.1.2第3条规定 短支要提高1级, 是否需要在参数里改为3级抗震了? 还是PKPM程序自动考虑 ...查看详情