距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线净化空调机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与净化空调机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我刚刚接到一个制药厂的消防工程,里面有消防电系统和消火栓系统,但是消防电要和空气净化空调机组联动,空调厂家要我和防火阀联动就好了,不知道怎么才能让防火阀动作或空调机组停机?急急!!!!!...查看详情
请问净化空调机组选型时,风机压力是怎么定的?...查看详情
如题...查看详情
有几个结论,很困惑,请帮看正确否? 1.手术室空调机组与新风机组分开 新风单独送入 2手术室空调机组与新风机组分开 新风送入空调机组的新风段 3手术室送风-回风量=新风量,排风单计,手术室负压 4手术室送风-回风量=新风量+排风 手术室压力平衡 5手术室正压,如何保证 请指教,谢谢!...查看详情
请教有那家空调厂在做:直彭式净化空调机组,即室内机功能段是直接蒸发氟盘管段,不是水冷式的。请知道的告诉我一下:bj_clear@163.com,小弟先谢过了!...查看详情
我们医院有些房间需要净化到30万级,但原设计没有净化,都是风机排管,现在该怎么办啊?...查看详情
净化空调机组内需用到加湿器,是用0.2Mpa直接加湿的类型。国内有那些厂家比较知名?...查看详情
该用净化空调的单位负荷等级为一级,双路电源引至供电局220/380V。由于负荷较大,为节约双电源开关的成本。有人建议只将风柜的配电通过双电源切换,而风冷热泵的配电就直接用主用电线路单路供电。配电箱都不用,直接用厂家提供的风冷热泵的控制柜。此回路直接由该单位总配柜上设一单独空开引来。 对此,该提出此想法的领导解释是:只要风柜不停电,风冷热泵停电无所谓。 我始终有点不太理解。 求教各位大虾指点一二 附...查看详情
各位前辈,请教净化空调机组国内外哪些品牌比较好? 现在我们工程要指定手术室净化机组的品牌,所以还烦请给为帮忙。谢谢...查看详情
现在很多的厂家都号称自己的产品是专用净化式空调机组,那么专用净化空调机组与普通的的组合式空调箱有什么本质上的区别,不知那位专门搞净化空调机组的大侠能为我解答。...查看详情