已有人订阅
高效机房冷却水系统常采用开式系统设计,推荐采用冷却水逼近度 PID控制法。 冷却水温度逼近度控制法: 逼近度:就是冷却塔出水温度和室外湿球温度的差值, 和降温用的热交换器一样,逼近度是热交换器的冷端温度差,因此,冷却水塔的出水温度只能逼近空气的湿球温度而不能等于或低于湿球温度,否则,在风量一定的情况下,不仅填料散热面积须趋于无限大,同时结构上要采取许多复杂的技术措施也很...查看详情
1 工程概况 浙江省兰溪市政府大院的空调机房位于大院西北角,空调机房内装有空调机8 台,功率为35kw×8、给水泵4 备2 用,功率为30kw×4;屋顶上装有一台冷却塔,水量250t/h。空调机房北侧为市政府领导休息宿舍,宿舍楼为五层,距离噪声源仅有15m 左右,为最主要受影响的敏感点。 由于冷却塔及空调机均为高噪声设备,若不进行有效的噪声治理,将对政府官员的正常休息及周围的环境造...查看详情
本文分析了 冷却塔供冷的关键因素,如热工曲线、湿球温度、工况切换点等,得出以下结论,为数据中心节能设计提供参考依据。 冷却塔供冷按冬季工况选取,夏季校核,结合夏季工况灵活配置; 冬季供冷以小于冷却塔的额定流量来获取较低出水温度,延长冷却塔供冷时间; 冷却水泵应设变频,适应管网特性曲线变化等设计方法。 01冷却塔供冷 冷却塔供冷分直接供冷与间接供冷两种,由于直接供冷需室外冷却水直接进入空调...查看详情
冷却塔主要有自然通风式、机械通风式和喷射通风式三种,常见多为逆流机械通风式冷却塔。上述咖啡厅即选用标准型逆流机械通风式冷却塔。逆流机械通风式冷却塔包括风机、减速机、布水器、塔身、填料等部分。风机置于塔顶作排风用,包括电动机和叶片。减速机把叶片的高速旋转减为低速旋转,以增加冷空气与热水的热交换时间。布水器是钻孔合金管,随叶片一起旋转,使热水均匀下落。塔身通常为玻璃钢制作,质地轻、耐腐蚀。塔体内填料为...查看详情
图纸简介: 冷冻机房及冷却塔水系统工艺流程图,空调机房平面图,水系统系统图。 投稿网友: a18780665866 上传时间: 2013-09-28 图纸省份: 四川...查看详情
现在求空调机房图纸一套, 要求采用螺杆机组 一次水通过换热器一支供6-25层的散热器采暖,一支供1-5层的空调系统, 急 急 急 !!:Q...查看详情
图纸简介: 中央空调机房、冷却塔布置及接管、原理图、基础图等 水系统屋顶机房部分图纸。 投稿网友: zjwysa 上传时间: 2012-09-28...查看详情
我现在在做一套高档公寓的毛细管方案,甲方要求冷却塔放到地下机房,我需配套那些设备来保证冷却塔的运行?...查看详情
最近做的一厂房冰水机房,现场比较乱,与大家分享,希望多提提意见! 1751028...查看详情
目前我们设计的冷冻机房,有些用到冷却水的集水箱,当然有些可以不用,取消水箱,冷却塔本身有水盆。如果用了集水箱应该配多大为好?有书面上说要保证10分钟的循环水量。有些说要5分钟的循环水量?有些说取循环水量的1%,有没有规范的?到底应该取多少才可以防止水泵启动时候不吸空,停机时候落回来的水又不满起来。我们现在1000吨的冷却塔,配的水箱有60吨左右。是不是太大了。...查看详情