配电开关更新时间:2026-02-01 14:31:42

本专题为土木在线配电开关设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电开关设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我是刚入行做配电箱的,有时候会因为一些情况导致开关数量不够,这时候师傅就说可以用大一级的开关代替,但是小了的肯定不行。 尤其是微断,比如25A代替20A或者16A等。双电源、塑壳也出现过,比较少。 请问这个说法如何理解,是否正确?...查看详情

    用户:两只羊 浏览量:1367 时间:2015-08-24
  • 请问各位,消防电梯配电箱中控制电梯的开关(11KW),是选用D型普通开关,还是过载选用过载报警不跳闸的??以前的公司是选用普通D型的,现在的公司选用过载报警不跳闸的,不知道那种更准确??...查看详情

    用户:潍坊华为 浏览量:3181 时间:2015-08-22
  • 电气工程施工图片1

    开关柜、配电箱报价单制作的软件exwinner报价软件分享。 5300989 5300990...查看详情

    用户:co1434422778089 浏览量:1604 时间:2015-08-19
  • 如题,落地式的动力配电柜中,除了总进线断路器外,一般会有隔离开关(刀开关)及1个带电指示灯或合闸指示灯。这个灯一般设在刀开关的前端还是后端?有没有相关的国家规定?...查看详情

    用户:北京王凯 浏览量:1612 时间:2015-08-18
  • 本帖最后由 r00092137 于 2015-8-16 03:18 编辑 一栋建筑的总配电箱,进线处用了 隔离开关加断路器,这样可以吗?为什么这样做?谢谢! 图纸看下面。...查看详情

    用户:r00092137 浏览量:5735 时间:2015-08-16
  • 1 引言 随着电力市场的开放和城市电网的改造,中低压配电网的结构和运行是否合理对可靠性评估影响很大。另外,在整个电力系统中由于配电网的故障使得用户停电所占的比例是十分高的。因此,进行配电网的可靠性评估计算具有重要意义。 配电系统可靠性评估通常基于故障模式及其后果分析方法(FMEA)[1],以及根据系统中各元件的故障模式确定其对系统的后果影响。文献[2][3]利用FMEA方法对配电系统可...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:612 时间:2015-08-11
  • 1 概述 控制与保护开关电器(CPS),是低压电器中的新型产品,作为新的大类产品,其产品类别代号为“CPS”,是英文“Control and Protective Switching Devices”的缩写。符合的标准:IEC60947-6-2《低压开关设备和控制设备第6部分多功能电器第2节控制与保护开关电器》和GB14048.9《电压开关设备和控制设备多功能电器:控制与保护开关电器》(等同采用I...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:389 时间:2015-08-01
  • 如题: 家装如何选择配电箱配置,空气开关与数字技术超压过压欠压保护器的区别...查看详情

    用户:qq_1436861156087 浏览量:1812 时间:2015-07-25
  • 通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所。 开关柜是一种成套开关设备和控制设备.它作为动力中心和主配电装置。主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。 配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可暗设在墙内,可矗...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1718 时间:2015-07-24
  • 由于产品的技术水平高低以及先进性和可靠性,将直接影响各重要场所用电的安全与可靠,ATS已成为低压配电系统中一个不可缺少的重要组成部分,因此在工程设计中应引起高度重视,并很有必要熟悉和了解其类型、组成与工作原理、主要特点及功能等,以便正确选择和合理应用。 ATS主要适用于交流不超过1000V的紧急供电系统,在换接电源期间中断向负载供电。根据IEC国际标准定义:由一个或多个转换开关电器和其他必须的...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:544 时间:2015-07-22
  • 1、前言 漏电保护开关在我国是从80年代新兴发展的一种保护电器。由于该保护开关体积小、造价低、便于维护和安装,能有效地保护人身及设备的安全等特点,引起了广大电力同行和用户的关注和青睐,掀起了一场低压配电网络安全保护的技术革命。本文试图通过我局在农网改造过程中对漏电保护开关的应用分析,探讨漏电保护开关的正确安装、维护和使用方法,以供同行及用户参考。 2、漏电保护开关在农网改造中的推广应用...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:495 时间:2015-07-09
  • 铜排与电缆的工艺流程...查看详情

    用户:qq_1431584464193 浏览量:716 时间:2015-07-01
  • 第一章施工准备 1.设备及材料要求 设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、设备齐全。 安装使用的材料:型钢应无明显锈蚀,并有材质证明。二次接线导线应有带“长城”标志的合格证。所有固定连接螺栓必须使用镀锌制品,平、弹垫齐全。 2.主要机具 安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具等。 测试检验工具:兆欧表、万用表、水平...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:829 时间:2015-06-29
  • 配电系统采用TN-C-S系统,进线采用带漏电保护的四极开关,图纸审查提出进线主开关不宜断开PEN线,要求不能采用四极开关,那该怎么解决呢?...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:559 时间:2015-06-06
  • 1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱、开关箱应采用铁板(厚度为1.2-2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、开关箱及木质电器安装板。 4、施工用电配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、无外...查看详情

    用户:zqbs_54826 浏览量:905 时间:2015-06-05
  • 1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱、开关箱应采用铁板(厚度为1.2-2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、开关箱及木质电器安装板。 4、施工用电配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、无外来物...查看详情

    用户:guoqudexiaowu 浏览量:636 时间:2015-05-18
  • 工作生活中不可缺少的配电柜、配电箱、高低压开关柜。可能对普通老百姓来说,即使每天的生活中都在使用配电柜,但是对配电柜仍然是对这方面知之甚少,但对于专业人员来说,并不陌生。我公司湖北翀源电气专业从事配电箱、高低压开关柜壳体的研发生产。接下来小编要为大家详细介配电箱配电柜的大作用。 配电柜的一大用途是便于分片区,这样在可以有效的预防居民用电难。想想我们小的时候,电力行业还不发达,每当一个线路出了问题,...查看详情

    用户:longerde 浏览量:1605 时间:2015-05-15
  • 目前在双电源切换配电箱的ATS前一般都加隔离开关,隔离开关的作用是检修用,因此需用四极(特别是TT,IT系统),ATS也应用四极,其目的是在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(民规解释) 因此是否可以得出,若双电源切换配电箱处未作等电位联结,那么箱内的隔离及ATS开关的极数都是四极?...查看详情

    用户:guoqudexiaowu 浏览量:677 时间:2015-05-15
  • 输变电工程图片1

    前提:供电方式是放射式,不是树干式;双电源开关采用PC级。如下图,分别为双电源开关前加断路器和不加断路器的方案。这种情况,配电箱里双电源开关前是否需要设置断路器?我个人的理解是可以不设的,因为此箱的短路保护、过负荷保护已经由上级开关实现了,保护并没有漏洞。而如果双电源开关前设置断路器,那就不仅仅是增加2个断路器的问题,因为为了实现上下级开关保护的选择性,上级断路器需要加大一级,进而造成由配电柜至此...查看详情

    用户:co1426556574648 浏览量:2299 时间:2015-05-12
  • 断路器图片1

    为什么双切箱的开关要大于等于低压配电柜里的开关? 5112159 5112160...查看详情

    用户:qq_1410229352669 浏览量:5097 时间:2015-04-23