配电开关更新时间:2026-02-01 14:31:42

本专题为土木在线配电开关设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电开关设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    很多老师傅说QF3如果采用断路器需比QF2小一级,理由是防止QF3没跳闸QF2先跳,合闸不方便。但是民规和配四都指出QF3选用负荷开关即可,如果选用负荷开,故障电流产生肯定会跳QF2,合闸更不方便,这就与老师傅所想表达的意思相矛盾,而且开关仅相差一级是很难达到选择性要求,不知道大家怎么处理这个问题! 5744330...查看详情

    用户:her01987 浏览量:2161 时间:2017-03-17
  • 供配电技术图片1

    1熔断器在低压配电系统中的地位 a. 低压配电系统的保护电器主要是低压断路器和低压熔断器。保护电器是电路故障时避免导致电击和引起电气火灾的重要器件,合理选择保护电器,正确整定其参数,是达到预期目的的重要保证。 b. 在我国上世纪80年代中后期,出现一种错误的倾向:认为断路器是先进的,而熔断器是落后的、过时的产品,从而很少使用熔断器,这种倾向应该得到纠正。从保证用电安全、供电可靠和技术经济合理等考虑...查看详情

    用户:co1475893926475 浏览量:2668 时间:2016-11-15
  • 本帖最后由 wuyaolong01 于 2016-11-14 08:56 编辑 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013中有规定: 3.2.6 两个配电所之间的联络线,应在供电侧装设断路器,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时,应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护电器时,断路器的两侧均应装设隔离电器。 现在遇到一个工程...查看详情

    用户:电工小龙 浏览量:3460 时间:2016-11-14
  • 现在好多设计院电气图纸的电机配电回路为什么都用控制与保护开关,像施耐德ABB西门子等公司又没有这个产品,与断路器接触器热继电器组合比有什么优点吗?...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:1031 时间:2016-09-22
  • 配电网培训课程之电路开关(五) 连载中,敬请关注~~~ 5596055 5596055...查看详情

    用户:zhangendi2008 浏览量:2405 时间:2016-08-24
  • 供配电技术图片1

    一个配电箱图纸没有进线总开关,可以吗,箱子里不要进线总开关可以不?见图纸 5588722...查看详情

    用户:wxs801020 浏览量:916 时间:2016-08-16
  • 配电箱、配电柜、开关柜、控制箱的区别通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用于对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,如照明配电箱、动力配电箱等。配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可安设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室...查看详情

    用户:co1467517940625 浏览量:3064 时间:2016-07-08
  • 检修10kv配电室停电后再送电车间有好几路漏报和空开跳闸了,原因不明,重新合上也没问题。这是什么原因造成的呢...查看详情

    用户:电工你好 浏览量:367 时间:2016-07-04
  • 原油投资配电开关变频器原理...查看详情

    用户:xjb99237 浏览量:750 时间:2016-06-13
  • 如题:照明配电时单相隔离开关选1P还是2P...查看详情

    用户:nongdaliu1 浏览量:4448 时间:2016-03-03
  • 如题,能够通过看图计算得出来么?...查看详情

    用户:tmchong 浏览量:666 时间:2016-01-19
  • 之前一直从事化工厂所供配电,10kV系统均用断路器回路配电,现从事电力系统供配电,10KV系统大多采用负荷开关熔断器组合电气回路供电,求问这两者除了按照容量大小选择外,还有别的使用区别吗,综保系统有不一样吗?...查看详情

    用户:moyu321moyu 浏览量:4202 时间:2016-01-13
  • 求助,配电箱系统图开关后线路上画小圈,下面标注LR,,是什么?...查看详情

    用户:szhandg 浏览量:1810 时间:2015-12-03
  • 配电箱的进线处不宜装设保护电器,宜装设隔离开关,http://b140.photo.store.qq.com/psb?/V11hXBmR1eVlXq/8XYGktnC.NSBJnU.A4ZzA*Th8ApnF3o5WKf.N4LzNao!/b/dEQGfVMGHgAA&ek=1&kp=1&pt=0&bo=IwJ7AQAAAAABAHw!&t=5&su...查看详情

    用户:aaluxiaoqiang 浏览量:1070 时间:2015-11-16
  • 供配电技术图片1

    5391769 5391774 5391775 5391776 5391777 5391778 5391780 5391781 5391782 5391784 5391785 5391787 5391788 5391790 5391791 附件详情请扫描下面二维码关注或者直接搜索“易筑电气”关注http://image.co188.com/upload/original/13/1446709913...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:2039 时间:2015-11-05
  • 成套电气设备图片1

    本帖最后由 我爱卡布奇诺 于 2015-11-6 15:15 编辑 免费分享:电气成套设备报价、成套电气报价、开关柜、配电箱报价单制作的软件exwinner报价软件; CAD扒图工具,可以不安装CAD直接拾取图纸中的柜子元器件信息,用于电气成套设备、成套电气报价、开关柜、配电箱报价速度能提高很多。 柜型模板、母排计算器等功能可以快速帮助报价,输出报价单文件。 5386919 5386920...查看详情

    用户:co1439373689296 浏览量:23792 时间:2015-10-26
  • 高压配电柜...查看详情

    用户:long5249 浏览量:2083 时间:2015-10-22
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 不学土建的蚂蚁 于 2015-10-20 13:46 编辑 家电使用情况: 客厅:55寸4K电视,数码播放器,功放,音箱,饮水机; 卧室:主卧室装有48寸小米电视2S,一台电脑,一套多媒体音箱;次卧室装有48寸小米电视2S; 厨房:电冰箱,微波炉,电饭煲,抽油烟机,消毒碗柜,豆浆机,小米净水器,洗衣机(放在厨房外,但与厨房同一回路); 卫生间:电热水器一台; 照明:LED顶灯(客厅,...查看详情

    用户:qq_1445238329294 浏览量:21977 时间:2015-10-19
  • 最近遇到一个工程,0.4KV配电房工程,两路变压器市电通过框架断路器进线,两进线柜一联络柜三合二连锁,一路用户发电端通过刀开关进线,发电进,两市电跳。要求刀开关通过行程开关电气联锁,可以吗?可以,安装在哪?不可以,联锁方式是什么?可以通过中间继电器联锁吗?有什么标准参考吗?...查看详情

    用户:a1111bcdefgh 浏览量:1078 时间:2015-10-18
  • 1.引言 在电力系统中,l0kV高压开关柜的应用极其广泛。由于电力系统用户的需求五花八门,作为制造厂家,我们不得不针对用户的需求,为用户量身定做。这就要求我们必须真正深刻地理解相关的国家标准、部颁标准和标准柜型的设计要求。 高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:770 时间:2015-09-30