本专题为土木在线配电开关设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电开关设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
三层联排别墅,室外没有集中放表箱的位置.现在方式如下:每户三相电源配电.电源先进电表箱,(室外,放在外墙,防水型,)再进进户箱(设于室内).每层设配电箱.有人说应该先进开关箱,后进表箱.两个箱距离较远,以后无法改动.请大家看看那种方式,更合理.外线一般怎末做的. 1709946...查看详情
我现在在一家娱乐场所维修水电在做配电柜的时候我配置了400A的壳式断路器,但由于老板的安排没有配置漏电保护器,请问这样有什么不好的后果?? 有没有什么依据...查看详情
两台15kW的电梯用一个电源进线开关,建筑设计院在末端的配电箱内的开关为80A,瞬时脱扣电流未标明,是不是10倍啊? 那么配电箱的上级电源开关(变电所低压柜出线开关)应该怎么配呢?我用的是ABB的S3H-160/R100,整定电流为长延时为90A,瞬动为5In,这样合适吗?瞬动应该选5In还是10In啊?如果选用10In,那么末端短路能够保护吗?选5In,电梯启动时,会不会跳闸啊?谁有权威的答案啊...查看详情
高压母线分段处加联络开关的意义何在? 1.加联络后,高压电缆截面 设备按一段还是二段母线负荷选? 2.当一路高压失电后,是不是要求两台(或多台)的所有负荷都要运行,还是一二级负荷运行,切掉三级负荷? 3.低压也加联络,有的末端互投,是不是重复,太乱???...查看详情
一个值班室,面积大约12平米,壁挂空调出线回路设计为用C型断路器,16A,线径为2.5,估计空调约为1匹约750W电功率,额定电流为4A左右;可是校核的说一定要改为D型断路器,16A的,线径改为4。有没有道理? 另外,单相电机的起动电流倍数有多大?...查看详情