  • 如题 从医院的配电室到综合楼X光机室有46米...查看详情

    用户:zywbl 浏览量:12396 时间:2008-11-11
  • 请给我一份...查看详情

    用户:hzassume 浏览量:668 时间:2008-09-28
  • 现有成套设备,由于较大,有五六个部分组成。由于安装等原因,才用配电系统和控制系统分开,就是说有配电柜体几个,控制柜体(仪器仪表等)几个,共同对整个设备供电和控制。问题:每个柜体是否需要单独的总开关?有客户说一个柜体总开关关掉后,该柜体就不带电了。但实际上两个柜体有控制线联系,即使关掉该柜总开关,另一个柜也可能带电的。除非拉掉用户配电处的总开关?请问有没有相应的标准,或者规范。这种情况该怎么来做? ...查看详情

    用户:brokenwaterflow 浏览量:960 时间:2008-09-24
  • 我们这是110kV变电站,35kV配电装置区的构架是水泥电杆的,隔离开关直接座在水泥杆横梁上,这就产生了一个问题,开关的主刀和地刀传动轴被水泥杆挡住了,无法下来,请问有没有遇到同样情况的朋友啊,说说你们是怎么解决的. PS:隔离开关单地刀的和双地刀的都有.厂家把单地刀的解决方案给出来了,还是有点问题.我把图纸传上来....查看详情

    用户:runa289 浏览量:1458 时间:2008-08-31
  • 哪个厂家有 2m 高的通过型式试验的配电开关柜??...查看详情

    用户:singhi 浏览量:1579 时间:2008-08-21
  • 高压配电室中是否可以放置低压开关柜? 如果可以,安全距离是多少? 我单位为节约空间想把一台1000KVA干式变压器、三台环网柜、三台GCS低压柜放一个10×6米的房间。房间内要不要再砌墙来分割? 谢谢!...查看详情

    用户:gtrgto 浏览量:3619 时间:2008-07-25
  • 各位大侠求教:怎样做中压配电柜耐压试验,...查看详情

    用户:zjml26321101 浏览量:1489 时间:2008-07-08
  • 如何计算一个配电屏能放几个开关?能不能告诉我什么开关占多大空间,怎么计算的?...查看详情

    用户:fengwanzhen0630 浏览量:1317 时间:2008-07-01
  • 新民规培训时,专家说树干式配电进线开关一定要用断路器,但我看了好多人的图纸,比如说层照明箱的总箱和分箱,好多都是只用了隔离开关呀?如何理解呀?...查看详情

    用户:yanghui1360207 浏览量:2761 时间:2008-06-26
  • 工地图片图片1

    日前检查一个项目,发现母线插接箱下一级的配电柜里没有总开关,不知道这是否符合规范要求,请教哪位高手指点指点. 3328476...查看详情

    用户:canxue167 浏览量:1294 时间:2008-06-06
  • 我一直是用2P,理由是<住宅设计规范>6.5.2应选用同时断开相线和中性线的开关电器.现在有审图的提出,这是错的,应用1P隔离开关,利用是<低压配电设计规范>4.5.6条,不应将N线断开,并做为强条处理. 各位对这两条意见有何见解?...查看详情

    用户:xieshan3 浏览量:3887 时间:2008-05-30
  • 一个景区套间由两个房间组合而成,业主要求即能作为单独一个套间,客人多的时候分为两间,相互独立。我想每小间单独设取电开关还是需要的,不知道怎么弄,哪位高人指点一下,关键地方怎么搞。谢谢了...查看详情

    用户:liugang070809 浏览量:1954 时间:2008-05-26
  • 变电站的低压柜装800A框架断路器,有长延时和短延时脱扣器,送电末端配电柜的主开关是700A 的槊壳断路器, 因为馈线的容量是720A, 所以想将800A 框架断路器的值调整到700A 和配电柜的一样,但是是短延时动作,这样可行吗...查看详情

    用户:weizhen11 浏览量:1134 时间:2008-04-25
  • 变电站的低压柜装800A框架断路器,有长延时和脱扣器,送电末端配电柜的主开关是700A 的槊壳断路器, 因为馈线的容量是720A, 所以想将800A 框架断路器的值调整到700A 和配电柜的一样,但是是短延时动作,这样可行吗...查看详情

    用户:weizhen11 浏览量:1576 时间:2008-04-25
  • 现在我们公司的施工二级箱内部设置为:1个200A隔离开关;4个100A漏电开关(30mA/0.1S),这种设置合规范吗?二级箱内只设总隔离、分隔离合适吗?违反规范吗?...查看详情

    用户:feilong8103 浏览量:2660 时间:2008-04-02
  • 六年前本人进行家庭装修时,因埋地敷管,将本层楼板的电线割断(什么电线记不清了),导致楼下邻居家里漆黑一片。后将割断的电线接好,并挂锡焊焊接,外缠多道绝缘胶布,再加套管埋好,楼下邻居用电恢复正常。六年后,楼下邻居家里的配电箱里插座开关闸刀合不上了,老跳闸,而照明和空调开关闸刀正常,家用照明电没问题。请问楼下的插座线路的问题与六年前本人家地板割断线一事有没有关系?...查看详情

    用户:l12x24 浏览量:4490 时间:2008-03-31
  • 说法很多,好像没查到明确的规范。不知道一般UPS供电的设备,比如电脑,用漏电开关吗?...查看详情

    用户:thchenxz 浏览量:1426 时间:2008-03-18
  • 我公司开发的高层小区所有配电箱都加有浪涌保护开关,包括户内配电箱,请问有无必要。...查看详情

    用户:luxiaojun75 浏览量:4960 时间:2008-03-13
  • 是原理图纸与系统图的一些问题吧?请给指点一下?...查看详情

    用户:jinqiujiuyuetuwen 浏览量:1592 时间:2008-03-08
  • 配电柜内什么情况下总断路器前需要加刀开关,什么情况下可以不加!...查看详情

    用户:zhaocaili12 浏览量:1673 时间:2007-12-18