游泳池更新时间:2024-05-10 14:48:24

本专题为土木在线游泳池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与游泳池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 假设一个室内游泳池,泳池面积100平,循环水量100立每小时,请教循环水系统耗热量如何计算,规范上的计算公式能否详细解释一下,还有汽化潜热的单位是千焦每千克,规范上给的是千焦没小时;还有泳池周围的管廊如何设计,是否必须设计管廊;循环水机房内用不用考虑储存药剂的房间,看过一些图纸好象都没有药剂储存间.谢谢...查看详情

    用户:huangsanyong@co163 浏览量:1502 时间:2007-09-11
  • 深化设计、供应、安装及调试国家游泳中心竞赛池、热身池、跳水池(含 温泉池)的循环、过滤、消毒系统。 可以在这里下载; http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28423.shtml...查看详情

    用户:kiki14 浏览量:1673 时间:2007-09-04
  • 水处理图片1

    最新做好的游泳池,发给大家看看 1745796...查看详情

    用户:han419 浏览量:1700 时间:2007-08-30
  • 给排水资料库图片1

    最新做好的游泳池。。。发大家看看 1745791...查看详情

    用户:han419 浏览量:1196 时间:2007-08-30
  • 游泳池逆流循环使用的水箱听说是1个人的平均体重乘以2倍,这样算对吗? (即国家规定公共游泳池2.5平方米一个人),如果以小标池为例,那么应该是12.5米×25米+2.5平方米/人=125人 那么水箱:125人×170公斤/平均体重×2倍=42.5吨 各位大侠,老师。请帮忙,本人着急,谢谢,谢谢。。。。...查看详情

    用户:huanyu0451 浏览量:2165 时间:2007-08-19
  • 告知一下!!!!!!!!!!!...查看详情

    用户:desertsha 浏览量:2226 时间:2007-08-12
  • www.shspa.cn...查看详情

    用户:desertsha 浏览量:1162 时间:2007-08-12
  • 现在做一个酒店配套的游泳池,25m*16m,水深1.8m,如果用传统水处理方式(主要设备包括:毛发聚集器、循环水泵、高速过滤器、各种加药设备、板式换热器、水质检测仪,补水箱等)大约需要多高的造价?另外,需要一个大概多大的机房? 这样的游泳池能否采用壁挂式的一体化水处理设备?造价与传统方式比差多少?...查看详情

    用户:amber0326 浏览量:5494 时间:2007-08-09
  • 现在做一个酒店配套的游泳池,25m*16m,水深1.8m,如果用传统水处理方式(主要设备包括:毛发聚集器、循环水泵、高速过滤器、各种加药设备、板式换热器、水质检测仪,补水箱等)大约需要多高的造价?另外,需要一个大概多大的机房? 这样的游泳池能否采用壁挂式的一体化水处理设备?造价与传统方式比差多少?...查看详情

    用户:amber0326 浏览量:1574 时间:2007-08-09
  • 听说游泳池设计规范有最新版本的了,2006版的,不知道大家有没有买到...查看详情

    用户:swallowqin@co163 浏览量:1273 时间:2007-08-07
  • 现有一个水上乐园,水源为水库水,现在水库进行清淤,导致水质变浑浊,泳池内也长了青苔。 该乐园现有一个过滤罐,前面设有加药装置但是未使用,不知道使用后能否解决问题? 要是加药的话,加药量该如何确定? 谢谢...查看详情

    用户:kangpier 浏览量:1618 时间:2007-08-01
  • 深圳市群鹰环境工程设备有限公司成立于1996年,在武汉成立分公司,香港设立办事处。主要从事环保工程(污水/噪音/油烟处理、中水回用)、泳池、水景、喷泉及纯水的设计与施工。先后承接了万科、金地、招商、中海、金光华、天健、信托为代表的房地产开发项目的污水处理及中水回用工程数十个。如以万科四季花城、金地梅陇镇、中海月琅苑、怡瑞山居、万科第五园、IBM深圳公司、富士康集团、知己工业园、比克工业园、平安保险...查看详情

    用户:esfhbnxy 浏览量:1769 时间:2007-07-31
  • 我公司建的游泳池的初次进水PH达到8.2了,会是什么原因引起的,申明进水水质没有问题...查看详情

    用户:liuhui-zl 浏览量:687 时间:2007-07-30
  • 给排水资料库图片1

    中国工程建设标准化协会标准 《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》 Specificaltion for desingn of water supply and drainge for swimming and amusement pools CECS 14:2002 主编单位:中国建筑设计研究院国家体育总局游泳运动管理中心中国游泳运动协会 批准部门:中国工程建设标准化协会 施行日期:2003 年...查看详情

    用户:netacid 浏览量:1444 时间:2007-07-24
  • 现在我们做了一个高层住宅,在小区里面建了一个游泳池,游泳池的水用的是循环水。 就是游泳池的水经过“过滤器+投药装置+水质检测器”然后在重新回到游泳池。 有一点我很疑惑,人体的毛发如何处理?过滤器可以清楚人体毛发吗? 请各抒己见,谢谢...查看详情

    用户:unbreakablebrian 浏览量:893 时间:2007-07-23
  • 给排水资料库图片1

    引文: 卫 生 部 文件 国家体育总局 卫监督发〔2007〕205号 关于印发《游泳场所卫生规范》的通知 各省、自治区、直辖市卫生厅局、体育局,新疆生产建设兵团卫生局、体育局: 为了进一步加强游泳场所的卫生管理,规范游泳场所经营行为,提高卫生管理水平,根据《公共场所卫生管理条例》,卫生部、国家体育总局组织制定了《游泳场所卫生规范》,现印发给你们,请遵照执行。本规范自发布之日起施行。 ...查看详情

    用户:netacid 浏览量:2222 时间:2007-07-19
  • 给排水资料库图片1

    建设部关于发布行业产品标准《游泳池水质标准》的公告 第583号 现批准《游泳池水质标准》为城镇建设行业产品标准,编号为CJ244-2007,自2007年10月1日起实施。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国标准出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二○○七年三月八日 规范内容:http://www.sanpool.com/TechDetail.asp?ID=119 1739826...查看详情

    用户:netacid 浏览量:1645 时间:2007-07-19
  • 请教:游泳池采用臭氧消毒和氯消毒有何区别?有何利弊? 开发商为了节省造价把臭氧消毒改成氯消毒,不知道有没有不妥? 谢谢!...查看详情

    用户:lyh1981@co163 浏览量:2973 时间:2007-07-12
  • 各位老师好,求救 哪位有游泳池的系统透视图阿,怎么画的阿 急急急!!...查看详情

    用户:shili0683 浏览量:1055 时间:2007-07-10
  • 建设部于2007年3月8日批准发布了《游泳池水质标准》(CJ244-2007)城镇建设行业标准,于2007年10月1日起实施。现将标准主要技术内容介绍如下: 1游泳池原水和补充水质要求 1.1游泳池原水和补充水水质必须符合GB5749的要求。 2游泳池池水水质基本要求 2.1池水的感官性状良好。 2.2池水中不含有病原微生物。 2.3池水中所含化学物质不得危害人体健康。 3游泳池池水水质检验项目及...查看详情

    用户:netacid 浏览量:1823 时间:2007-07-10