已有人订阅
近来要帮朋友做个会所的空调设计,有两层为桑拿用的游泳池,围墙都是混凝土结构,请问大家该区域的空调设计怎么设计,我考虑这样的区域应该用全新风系统,问题面积大约有800平方/层,单位冷负荷应该怎么取,新风机用几排管防止湿度过大,新风量怎样取,请各位给点建议 谢谢!...查看详情
下了某帖的那个游泳池和水上游乐池给水排水设计规范,但那个是规程不是规范,应该是一本白色皮的,国家标准的。 请问谁有?给个网购地址也行。多谢了...查看详情
近期,遇到一个难题:30X60的泳池要求保持30度的恒温水,水量为1500吨,不知哪位高手有良策?请指教!!!...查看详情
已有人发过了,这是PDF版本,不用压缩包。...查看详情
游泳池的热负荷怎么计算?我有点晕:Q...查看详情
:handshake 地上水池,尺寸为100米长X 30米宽 X 5米高。 请问这样的水池要不要设伸缩缝?怎样设?画个大样图给我看看。 地基处理应注意些什么问题及解决的方法? 邮箱:pzxt.liuhui@163.com 急需!!谢谢!!!!...查看详情
刚做的 希望对大家有作用...查看详情
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-5-29 12:05 编辑 谁有新的游泳池给水排水工程技术规程(CJJ122-2008)阿,急用,能不能上传一份,请大家帮帮忙,万分感谢!...查看详情
小弟我最近打算承包一个室内游泳池,水温要求在25到27度,打算在泳池旁边建一个冷库用来出租或者建一个制冰厂,用冷凝热来加热泳池水。不知道这里 有没有哪位高手做个这一类的工程可以 给我一些建议呢?...查看详情
小弟在做一58mx32m单层地下游泳池,以约9mx9m区隔划分,埋深约14m,顶上1.5厚覆土。 地梁计算时输入地梁截面800x1300就算过了,当然,这梁高太小,按井字梁考虑输入800x2000,配筋率很小,而且筏板上输不输钢渣压重,地梁内力好像没有变化,求教这种情况是否正常,还应注意哪些方面? 混凝土c30,纵筋3级钢,箍筋2级钢,计算出基地平均反力150kpa,地基承载力因尚无详勘,暂按18...查看详情
RT。。。。。。。。。。...查看详情
我们在游泳池设计和选型方面具有多年的经验和技术,可以完成整套游泳池的水处理方案设计和设备供应、安装调试,这些工作的完成相比同行具有整套系统水处理更加合理、系统设备占地空间更小、运行费用更低,更加节能,使用寿命更长,这些是我们给客户的承诺,我们也一直在追求为客户提供更具竞争力的方案和设备,希望我们与各位有更多的合作。上海竞舟水处理设备有限公司13818487871...查看详情
小弟有个五星酒店的游泳池要作一下除湿,不止大家都是怎么做的?...查看详情
我想请教一下,水上游乐园里排空时所排出来的水能否直接排入河道和雨水管里!...查看详情
我有个项目,用游泳池里的水作为水源热泵冷却散热用.请问大家一个问题,游泳池的水能直接进入主机进行冷凝器端换热,之后的水再回到游泳池?还是必须进行间接换热(比如板换等),泳池水和主机分开?请大家帮忙解答,万分感谢!...查看详情
50米超长混凝土池壁\底板防裂浇筑...查看详情
好久没有接触水处理了。目前游泳池水处理用何种工艺,水质能达到要求运行成本又低?...查看详情
本人为新手,学得是计算机专业,对于水利系统什么也不懂。想请教各位高人:如果有一个高1米,长4米,宽3米的游泳池,作为儿童游泳池使用。水温要求保持在37度左右,应该购买什么设备呢?另外它的水渣如何处理?又需要购买什么样的设备呢?...查看详情
我公司游泳池2008年多次实验二氧化氯消毒剂对池水的消毒效果,并分时段化验细菌总数,但多次超标,效果并不理想.很多资料都写明二氧化氯消毒剂很好,不知是我门的使用方法不当,还是产品质量问题.有哪位大哥能推荐几个好品牌吗,昆明的最好.谢谢....查看详情
请高手指导。恒温游泳池外壁是否需加设保温材料?...查看详情