水泵的选择更新时间:2024-05-18 22:35:40

本专题为土木在线水泵的选择设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵的选择设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 水泵在井下150米,自来水供水用的,用普通焊接钢管可以吗?厚度怎么考虑?...查看详情

    用户:xiaohan12333 浏览量:1612 时间:2013-05-04
  • 对一个成功的泵装置的基本要求是性能和寿命。性能就是泵的参数:扬程、流量和效率。寿命就是在维持允许的性能情况下必须更换一个或几个零件以前运转的总小时数。主要是在实际运转条件下结构材料抵抗腐蚀、侵蚀或这两种结合的一种量度。 在泵过流部件的材料选择时,需要考虑的因素有:用户经验,预期泵寿命(如用于短期或者长期使用),间断或连续使用,泵送有害或有毒液体或和液体的条件。液体的腐蚀性因下面的一种或几种...查看详情

    用户:nidongc 浏览量:791 时间:2013-04-27
  • 1.酒店卫生间的排气,一共10层,37.5米,伸到顶层屋面上,顶层屋面需要再加排风机吗? 2.冷冻水泵跟冷却水泵选择,一般是选单吸泵还是双吸泵,这两种泵有什么区别呀?因为之前有人跟我说选单吸泵,不要选双吸泵 求助大侠帮忙呀?...查看详情

    用户:yuran0212 浏览量:945 时间:2013-04-18
  • 制冷技术图片1

    如图所示:在泵组和冷机组串联的设计中,一般会有冷机的大小配,这个好理解。但是为啥还会有泵的大小配呢?不要回答:大机对大泵,小机对小泵,对应开启的话。 泵大小配的选点原则是扬程一样的话,那是否可以理解为只是所谓的额定工况点的扬程一样,一旦偏离额定工况点,小泵的扬程和大泵的扬程必然不一样,这样就出现了不同扬程的泵在实际工作状态下的并联(除非能依据相似原理制造大小不同的泵,即便是有,是否能调节出相似的运...查看详情

    用户:nuannuan941 浏览量:3894 时间:2013-04-09
  • 秘书处给水工程103页说:水泵选择,常选用特性曲线较陡的水泵,使之能在较长时间内都能在高效区运行。这句话怎么理解?...查看详情

    用户:让生命像1棵树 浏览量:974 时间:2013-04-03
  • 想请教一下,关于变频生活给水泵的台数,一般有一用一备或者多用一备(多用一般不超过3台,其中2台大泵1台小泵),想问一下水泵台数的选择大家一般是怎么考虑的,希望对这方面比较了解的能说说体会,真诚感谢! 另:我看了建筑给排水规范,条文解释3.8.1有描述:在通常情况下,一个给水加压系统宜由同一型号的水泵组合并联工作。最大流量时由2台~3台(时变化系数为1.5~2.0的系统可用2台;时变化系数2.0~3...查看详情

    用户:jianchi_dl 浏览量:4516 时间:2013-03-25
  • 如题:请问大家都是如何选择空调系统的冷冻水泵、冷却水泵的?...查看详情

    用户:yuran0212 浏览量:6517 时间:2013-03-25
  • 本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?...查看详情

    用户:chenzhe200 浏览量:19481 时间:2013-01-25
  • 安装网上广为流传的估算方式 水泵流量为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍 Q:这个流量应该为所有并联机组的总和对吧?? 扬程计算 Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。Q:这个就是机组产品参数里面的阻力损失(Kpa)???是所有机组的总和还是最大的单台机组??? △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 Q:这个就是最大的末端的阻...查看详情

    用户:寒林 浏览量:1912 时间:2013-01-10
  • 文/大唐黄岛发电有限责任公司 邱永刚 摘要:近年来,各级政府加强了能源管理,要求企业合理使用能源资源,提高能源利用率,将保护环境放在首位,持续地发展新经济,增强企业竞争力。对企业而言,了解自身能源管理水平及用能现状,全面排查本企业能源利用方面所存在的问题及其薄弱环节,寻找节能新方向,挖掘节能新潜力,降低能源消耗量和生产成本,从根本上提高企业经济效益是当前面临的重要问题。本文运用层次分析法对凝结水泵...查看详情

    用户:chinacpu 浏览量:820 时间:2012-12-31
  • 请问,在地源热泵系统工程中,地源侧和负荷侧的补水泵流量和扬程如何选择?是相同的吗?扬程都是系统最高点+3-5mH2O吗?请各位大侠指点一下,谢谢!...查看详情

    用户:jjt19899 浏览量:5404 时间:2012-10-08
  • 请问各位大侠,小区生活给水泵该如何选择(流量, 扬程),流量按设计秒流量还是最大时有跟人数有没有关系,还有就是扬程,(有的小区不分区,这个可以暂时不提,加减压阀感觉算不太准),泵房离最不利点,有300-500m,扬程如何控制?望大家帮忙,真心求教,不足之处,请谅解!...查看详情

    用户:qingchao1028 浏览量:760 时间:2012-08-30
  • 请教如何根据园区面积来估算给水管和消防管的大小,以及水泵的大小选择...查看详情

    用户:maoying231 浏览量:1636 时间:2012-07-24
  • 水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?...查看详情

    用户:guodong0910 浏览量:3931 时间:2012-06-30
  • 有一个污水泵站有三台11KW的的污水泵,三台电机不是同时启动,想安装一块三相电表80A的是否可以?总进线的三相断路器用80A三相四级的,到控制箱内用63A的三相四级断路器,到每一台电机用三相32A的断路器,这样的配置是否可以,请教。...查看详情

    用户:电气何求 浏览量:934 时间:2012-06-21
  • 大家谈一下,一般高层建筑(60-99米)的给水泵,是选择变频泵+生活水箱分区给水,还是无负压整套设备供水?...查看详情

    用户:cmpcmpcmpcmp 浏览量:1503 时间:2012-06-08
  • 我刚接触这方面,很多地方不明白 比如我有台水泵,为11kw,选择断路器的话应该选什么型号比较合适,最好施耐德推荐一个,万用的dw推荐一个 能说明详细更好,我在网上查的选型手册有很多地方感觉比较模糊 另外37kw,22kw,1.5kw各选什么型号 希望前辈给予指教...查看详情

    用户:sunnyy0 浏览量:1982 时间:2012-05-18
  • 关于空调水泵的设计选择。室内风机盘管冷量410kw,室外风冷模块机组Q制冷=65kw*4台。(室外机、室内机配比约63%)。全部风机盘管水量是72立方/小时,模块机水流量是11.2*4=44.8立方/小时。 对于冷冻水泵的选择。小弟原来都是按冷水机组水流量算的(流量单台取1.1倍,两台并联取1.2倍),那我单台水泵就是44.8*1.1≈50立方水流量。后来也有设计师说他们是按全部风机盘管总水流量再...查看详情

    用户:tanikyang 浏览量:3177 时间:2012-05-14
  • 关于水泵流量计算、选择和消防水罐容积 在一个化工厂的消防设计中,遇到下面情况,消防系统的设计流量最大为113L/s(仓库内)且最大用水量为1036m3(原材料罐区为最大,70.29L/s,火灾延续时间4h,加上泡沫用水24m,共1036m3)时,如果采用150L/s的消防泵和两个700m3的消防水罐合适吗?因为当消防泵在额定流量运行时,1400/3.6/150≈2.6小时水即被用完,在这种情况下水...查看详情

    用户:当时明月照云归 浏览量:5988 时间:2012-05-09
  • 大家来帮忙解决解决!有关设备冷却水 给大家出个题,看大家的解决和计算是不是与实际想符合! 设备冷却水的设计问题,现在要设计设备冷却水管路。 流程:用冰机制的冷水经板换给设备冷却水换热 设备的热水有2个:①.41m3/h 25°—35°②.27m3/h 25°—31° 要求设备的回水用一个管路。 要求冷冻机的制冷量。以及循环设备回水的水泵的流量。 题目不难。看看大家的答案,实际运行的时候出现了问题。...查看详情

    用户:ml25324217 浏览量:1231 时间:2012-05-07
推荐专题