本专题为土木在线车库消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与车库消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
现在在做一个17层的四星级酒店,前天开了个见面会,消防大队居然叫我们设计单位地下室不要做自动报警(为了给甲方省钱) 说地下车库小于50辆,按地下车库规范 可以不用做自动报警系统! 我该怎么办 我有理说不清楚,但又不知道这么办,不然得罪了甲方...查看详情
一个案例,大家也许用的着。...查看详情
再次询问,玻璃棉管壳保温,但防冻吗?因为环境温度低于4度?若采用玻璃棉管壳保温,DN150的管,需要多厚呢,能详细讲一下做法吗?...查看详情
六层住宅底层设置车库,每个车库只能停一辆车(少于5辆),我认为车库不用加室内消火栓.但消防部门审查意见中提到要加。不知他们依据的是那一条?真烦人啊!望各位指点!...查看详情
底层车库的消防没设火灾报警系统,请问干式系统的联动应怎么解决,加速排气装置的启闭信号各怎么连接?是一定要设一火灾报警器才能解决此联动问题吗?...查看详情
请教一下各位大师 一个半地下汽车库分别与两个6层普通住宅的一层自行车库相连 中间通过甲级防火门断开. 请问一下这种情况,汽车库是一定要做消防与喷淋的,那住宅部分呢要不要做消防 另外附了一个简单的示意图 1649138...查看详情
谢...查看详情
地上20层(其中一层为底商),地下两层为车库,高度60米,消防水量如何确定?是按普通住宅20l/s,还是按一类高层商业楼40l/s?...查看详情
风管和消防 1646150...查看详情
地上住宅,消火栓20L/s,无喷淋 地下车库,消火栓10L/s,喷淋30L/s 消防总流量及消防水池容积能不能这样计算:流量40L/s, 水量10X3.6X2+30X3.6X1=180立方米。...查看详情
请高手指点一下,规范对地下室机械车库的具体要求?...查看详情
小弟最近做了一个修车库,因为车间层高较高,又不做吊顶,从造价和美观考虑,甲方希望不做自喷淋系统(暖气供水干管也挪到地下室了)。请问这种情况下使用哪种灭火方式既能满足要求消防上又过得去。车间工作区域被办公室分为3个区域,每个区域大概300平方吧。小弟刚做设计,没什么经验,请大家帮忙指点一下,感激不尽。...查看详情
地下车库中的补风机需要做哪些消防联动?...查看详情
6层住宅,1层(地上)为各户的车库,每个车库内是否设消防?应不应套<<汽车库规范>>?2-6层住宅部分建筑物内是否设消防?此类工程建筑面积大约在2000-4000平米. ---------------我个人见解,不应套车库规范,不设室内消防给水,每个车库内设2个MFZL-2干粉灭火器.在室外设一定数量的室外地下或地上消火栓. 1636035...查看详情
一层为一个个小车库的单元式住宅要消防么? 它属于什么类型的房子啊?(底层网点?还是“其他”建筑?还是综合楼?)有做过的告诉一下好么...查看详情
一个厂区的敞开式汽车库(最确切的叫法应该是 停车棚),四周都没有墙,只有两排柱子和上面的钢结构屋架加彩钢板,共50个停车位。防火等级Ⅱ级,属于Ⅳ类车库。 按照规范:室外消防用水量 10L/s,室内消防用水量5L/s 。不需要自喷。 不知道上面所说是否有问题? 我计划这样做:采用干式消火栓系统,将消火栓绑在柱子上,用附近(相距不到50米)油库的消防水箱来维持系统压力和保证前10min的消防用水量,之...查看详情
我现在在浙江千岛湖,请教各位专家,室外半地下车库是否一定要设消防栓和喷淋泵。是否可以取消?...查看详情
请问地下立体机械停车库(三层)的自动喷淋设计参数应按何标准选取?是按高层货仓还是普通汽车库呢?...查看详情
对于大型地下车库的消防的设计,本人设想除了设一个区报外,在每个防火分区设一个消防接线端子箱,对于设计及审图人是不是更好一些,请大家踊跃发言啊!...查看详情
现有(广州)一全自动横移升降车库,做在一地下一层和首层,该两层是相连通的,消防应该做湿式自动喷淋系统还是做气体灭火系统?如做喷淋的话,又该怎么样做?(只在首层高位做喷头肯定是不行的),请教各位给排水的前辈们。谢谢...查看详情