加湿器采用北京宜众源干蒸汽加湿器,加湿量KG/HR,风量45000CMH 新风量5610CMH,蒸汽管道从市政蒸汽源到空调箱约200M,夏天压力设定为0.1MPa 能满足55+-5的设计要求,上个星期湿度只能达到32.调整压力为0.25MPa后能够到达48,干蒸汽加湿器参数为:管根数一根,蒸汽管长度3350CMH 蒸汽温度120°C 接管管径1.25in。 已经对加湿器进行旁通,保证疏水器没有冷凝...查看详情
加湿器采用北京宜众源干蒸汽加湿器,加湿量KG/HR,风量45000CMH 新风量5610CMH,蒸汽管道从市政蒸汽源到空调箱越200M,夏天压力设定为0.1MPa 能满足55+-5的设计要求,上个星期湿度只能达到32.调整压力为0.25后到达48,干蒸汽加湿器参数为:管根数一根,蒸汽管长度3350CMH 蒸汽温度120°C 接管管径1.25in。 已经对加湿器进行旁通放弃,保证疏水气没有冷凝水堵塞...查看详情
哪位兄台知道加湿量的计算方法告诉兄弟啊,有软件的话发给我啊,我的邮箱是:tianshuoking@sina.com,先谢谢各位了, 另外我现在需要加湿量是48Kg/h,采用电加热加湿的话,请问我需要多大的水箱和加热管匹配?...查看详情
我对净化空调不太懂,希望大家能帮个忙。 如题,这样的系统: (1)夏季,新风经过处理后,如果是处理到室内等焓状态点L’,按焓的概念((1.01+1.84d)xt+2500d),室内的温度肯定比新风处理后的那个温度值要高,那也就意味着新风的单位体积含湿量绝对比室外高,此时进行一次回风混合,达到一个混合点C,然后经过表冷至室内等湿线以下的机器露点L,进行冷却除湿。这当中(不知道是否正确?)C-->...查看详情
25平方米烧伤科病房,要求温度控制在18~35+-2C,湿度控制在20~60%+-10%,地点在广东湛江。谢谢~...查看详情