消防设计更新时间:2025-12-06 18:37:35

本专题为土木在线消防设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、给水 1.1 水源由天河南二路自来水干管接DN200mm的进水管引入地下3层的水池,水池容积约为500m3,分为两格(生活、消防合用)。 1.2 生活给水系统 ①用水量计算 ②竖向分区供水方式。考虑使用点的静水压力不超过0.35MPa,故竖向用减压阀分成四区,24层设中间转输水箱。 1区:地下室至地上3层,由市政水压直接供水。 2区:4层~13层,由24层水池经减压阀...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:1344 时间:2015-09-15
  • 建筑消防给水图片1

    一、问题的提出 近年来,随着经济的发展,建筑业中各种超高层建筑不断涌现,消防给水设计是超高层建筑设计中的一个重要环节,由于超高层建筑其建筑高度大,功能复杂,在消防给水系统的设计过程中往往存在着:分区多,管路复杂,管道系统受压过高,系统联动控制复杂,水泵运行过程中管道易出现超压现象,严重时甚至会出现管道破裂现象等一系列问题,特别是管道超压问题一直是设计人员谈论的热点,在设计过程中,设计人员都...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:1900 时间:2015-09-15
  • 建筑给排水图片1

    上期回顾:【给排水精品案例】第十三期:世界著名下水道排水工程。超高层给排水设计一直是建筑给排水设计的热点及重点,整合了一些资料,小编给大家详细的介绍一下超高层给水及消防系统的具体设计过程及难点分析,希望对大家有所帮助! 案例背景介绍 案例一:平安国际金融中心项目,总占地面积18,931.74m2,总建筑面积约458,292m2;本项目由一栋甲级商务写字楼和综合性商业裙楼组成,甲级商务写字楼...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:5402 时间:2015-09-08
  • 述评高层建筑消防电气设计 论文栏目:高层建筑论文 1现阶段高层建筑消防电气设计中的问题所在 首先,没有合理的电气装置设计,一是一旦场所内有腐蚀的气体,而采用的设备也不符合防腐的要求,就会出现短路的现象,引发火灾。二是没在防爆场所安装防爆的电器设施,电流超出电器设备的负荷,这就导致了设备过热而引发火灾。三是在易受雷击的场所安装防雷装置,避免由于电流效应而引起火灾。其次,没有规范的电气安装,一是在...查看详情

    用户:nqen_5006 浏览量:846 时间:2015-09-07
  • 建筑资料库图片1

    高层建筑消防工程设计研讨 论文栏目:高层建筑论文 更新时间:2013-12-14 8:50:30 最新杂志: 5315728广西教育学院学报 5315729广西广播电视大学学 5315730梧州学院学报 5315731广东石油化工学院学 5315732广东教育学院学报 5315733广东广播电视大学学 5315734广东工业大学学报.社 5315735广播电视大学学报.哲 5315736各界...查看详情

    用户:nqen_5006 浏览量:1083 时间:2015-09-07
  • 资料存在网盘里,网盘没有密码,直接下载 5312918...查看详情

    用户:qq_1440555142211 浏览量:2651 时间:2015-09-06
  • 本帖最后由 疯儿 于 2015-9-1 23:57 编辑 请教个问题哈 13版火规4.9条:消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计。有消防控制室的必须按这个型式设计应急照明了?原来在应急照明箱设模块强启应急照明的做法过时了? 听丁总讲座中提到有消防控制室的建筑就得按4.9条按这种型式设计应急照明了,但规范未见相关条文,实际该怎么做呢?...查看详情

    用户:疯儿 浏览量:3824 时间:2015-09-01
  • 在高层和比较复杂的多层民用建筑中,完善的消防电气设计系统对于发生火灾后,能使建筑物内各种消防用电设备及时的可靠运行,有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延是十分重要的。下面对此谈一些个人体会。 一、正确执行国家消防电气设计规范 设计规范、规程等工程标准是电气设计的重要依据,是应当严格遵照执行的技术准则。 1、标准的分类 根据标准的适用范围不同,可分为国家标准、地方标准和行业标准。...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:855 时间:2015-08-28
  • 浅谈高层建筑消防给水设计的一些问题 高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计。我国社会经济还不发达,因此,我们在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又要考虑到投资的合理性。下面就笔者在设计当中的几点体会,与大家交流。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,...查看详情

    用户:tyqu13759 浏览量:702 时间:2015-08-26
  • 消防问题一直是大众所关心的问题,所以,当对民用住宅进行消防设施的建造时,一定要按照相关的规定来做,以确保人民的生命和财产安全。随着人们对各建筑中的消防问题越来越关心,因此,建筑物里的给排水的相关问题就显得很重要,而作为这个项目的设计人员在设计中,就必须要遵守国家相关的法律法规,同时也要让设计者因此而去主动地学习和反思。同时,在设计时,设计者还要充分的考虑到在灭火过程中的安全问题, 以及在建造和...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:777 时间:2015-08-21
  • ...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:923 时间:2015-08-15
  • 最近有一个医院消防改造的工作,网上找了几份修改修改 感觉不中意。 求一份消防改造的设计说明 图纸画好了 就差设计说明乐 谢谢各位 {:2_81:}...查看详情

    用户:czhe17game 浏览量:2234 时间:2015-08-14
  • 建筑消防给水图片1

    常见消防给水系统中的设计缺陷 1、消防水池 (1)消防水池的有效容量偏小 对建筑物火灾延续时间、室内消火栓用水量选用错误。老工程改造后,增设喷淋系统,水池容量没有增加。 (2)合用水池无消防专用的技术措施 有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施。 (3)较大容量水池无分格措施 消防水池如超过1000m3的消防水池,所对应的建筑危险性或重要性比较大,消...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:8020 时间:2015-08-11
  • 摘要:对地下汽车库的消防系统所采用的形式进行了论述,采用消火栓系统加自动喷淋灭火系统在实际工程中的应用,并给出了设计中应注意的有关问题。 关键词:地下汽车库 消火栓系统 自动喷淋系统 消火栓 喷头 随着人民生活水平的提高,私家车的拥有量已达到相当高的水平。为保证小区居住环境的优美,小区内有限的地面面积多用于环境绿化,为解决停车尤其是北方地区解决冬季保暖停车问题,住宅小区多在高层商住楼设地下汽车库。...查看详情

    用户:yufq37360 浏览量:1096 时间:2015-08-06
  • 一 前言 所谓建筑小区就是在一个区域内各类建筑的组合。建筑小区放大了说就是一座城镇,或者说一座城镇缩小了就是一个建筑小区,如机关大院、学校、部队营区等。建筑小区消防给水设计,不同于城市给水设计,也有别于建筑给水设计,而目前我国又无相应规范,设计实践中多套用《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)和《高层建筑设计防火规范》(以下简称《高规》),尽管《建规》在条文说明中提到了区域消防,并做了一...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:1010 时间:2015-08-05
  • 一、火灾危险性分类 白酒,一般是指酒精度为50-60度的高度酒。根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)(以下简称“消规2001”)第3.1.1条生产的火灾危险性分类及第4.1.1条储存物品的火灾危险性分类规定,白酒的生产及贮存均定为丙类液体。 根据白酒厂的生产工艺要求,经常有将包装车间与成品库合建,或将勾对车间与原料库合建的情况,即在生产厂房内设置库房,主要目的是便...查看详情

    用户:zcrk97723 浏览量:1656 时间:2015-08-05
  • 《石油化工企业防火规》GB50160-92(1999局部修订条文)第7.3.11条规定,大型石油化工企业的工艺装置区、罐区等,应设独立的稳高压给水系统,其压力宜为0.7~1.2Mpa。所谓稳高压给水系统,即平时采用稳压设施维持管网的消防水压力,但不满足消防流量,火灾发生时管网向外供水系统压力下降,靠压力自动启动消防泵。设置稳高压消防系统,能提高固定式消防设施的消防防护能力和应急防护水平,稳高压消防...查看详情

    用户:zcrk97723 浏览量:895 时间:2015-08-05
  • 《建筑设计防火规范》为国家强制性规范,对其中的条文规定,如果没有得到消防管理部门的认可,应无条件执行。但由于建规为综合性防火技术规范,政策性和技术性强,涉及面广,许多条文只规定了建筑设计的通用性防火要求。随着国民经济和消防技术的发展,规范本身尚在不断地发展和完善中。本文就作者在设计中经常碰到的几个问题,对现行建规的某些条文作一些探讨,并提供相应的建议,供以后规范修订时参考。 1 消防水池与室外...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:925 时间:2015-08-05
  • 西安商贸中心展销大厦位于南郊电视塔东侧,建筑面积4.7万m2,地下一层,地上三层,主展厅(中厅)建筑面积4700m2,为无柱通高27m,跨度为78.3m,屋面为钢管结构空间桁架,是典型的超大空间民用建筑,也是西安的标志性建筑。 对于这样的大空间民用公共建筑,在建筑方案设计阶段,由于主展厅为单层,围绕主展厅的周边为三层,根据《建规》总则的规定,建筑高度超过24m的单层公共建筑属《建规》设计范...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:835 时间:2015-08-05
  • 1 本文相关的三个术语 1.1商住建筑 由底部商业用房和上部住宅组成的建筑. 1.2商住楼 <>第2.0.8条商住楼的定义:底部商业营业厅和住宅组成的高层建筑.按”高规”的定义, 商住楼均是高层建筑.而现实中却有许多底部商业营业厅,建筑高度小于24m的商住建筑,在现行的<>(以下简称”高规”) ﹑<>(以下简称”建规”)中均无法明确其建筑定性.本文将商住楼的涵义...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:1375 时间:2015-08-05