距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线普通照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与普通照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
GB50067-97对车库负荷等级的规定如下,对于一类车库,明显只规定消防负荷才是一级负荷。 9.0.1 消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电和机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应符合下列要求: 9.0.1.1 Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电; 9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库...查看详情
4985428 如此供电,普通荧光灯可以做应疏散急照明灯吗? 4985429...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/71/1413266071.jpg 本期主题由版主无影提供,谢谢支持! 前序 现有一项目,各层分别有公共区域新风机2.2kW,出租(出售)区域空调室内机若干(数量不多,均不超过1kW)。普通照明箱用电量约100kW,另有各层空调VRV主机(为出租或出售区域服务)配电箱约100kW。 讨论 1. 公共区域新风机是否...查看详情
请教各位大神,地下室及公共区域照明可以用塑料管吗? 跪求指点...查看详情
中型商场普通照明二级负荷,和商场连接的小商铺(小商铺和商场连通)做几级符合呢?...查看详情
那不带蓄电池的灯具 做应急照明灯时采用双电源+EPS供电还是单独采用双电源即可?或者可否采用单电源+EPS供电方式? 求解啊...查看详情
本帖最后由 maomao88888899 于 2014-5-23 11:43 编辑 上传几张楼道应急照明和普通照明系统图 求大神指导下 ? 自己摸索真心累......... 4911822 4911823 4911824 4911825 4911826 4911830 4911831 4911832 4911843...查看详情
没做过民用高层,今天查手册发现,一级负荷用户中的厨房动力、照明、空调等普通负荷均为二级负荷?!!! 请问各位前辈,同仁以前做高层建筑是怎么做的,真全部按二级负荷供电?问题是我这个项目的客户只有一路10kV进线啊,总不能全用柴油机双电路供电吧,近4000KW啊???...查看详情
本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-21 15:08 编辑 哪种合适?或者还有其他的 草图如下...查看详情
本帖最后由 国产007 于 2014-4-16 16:04 编辑 具体项目概况:某附建式人防地下室,平时是II类车库,战时作为二等人员掩蔽所,人防面积7000平米,地下室楼上建筑为二类高层住宅,现在对该地下室普通照明负荷等级定性问题。 根据民规JGJ16-2008附录A里II汽车库的普通用电负荷为二级负荷?...查看详情
RT~不考虑装饰及亮化照明,仅仅是建筑电气的功能性照明,请问如何设计?使用灯具?谢谢~...查看详情
求最新的住宅或者普通照明的平面图,主要看哪个根数的问题,带PE线...查看详情
本帖最后由 xuruiyu1 于 2013-11-6 15:30 编辑 商场中,有公共照明和普通照明,请问公共照明有什么用,普通照明又是什么,望各位大神解答。 还有商场中已经有电梯负荷,那么普通动力负荷又是什么呢?...查看详情
一类汽车库普通照明用电是几级负荷?规范上好像没有对照明做出要求。大家怎么理解。...查看详情
我这里有份资料 详细介绍了。 但是手上施工图中没有标明消防联动...查看详情
在同一防火金属线槽中的应急照明和普通照明线路是否还需要加分隔...查看详情
近日做一个工程,应急采用集中式EPS电源供电,但是灯具采用的是普通日光灯,平时能控制开关,消防时要可以强制点亮,咨询设计方也不知怎么做,自已做了一个图请大家看看行不行!...查看详情
现在工程处在暖通深化设计阶段,地下室车库照明方案仍未定(传统吊杆或者线槽灯二选一)。如果选吊杆安装照明灯具很担心防排烟的风管会挡住照明的预埋,影响灯具的位置,并且不便施工。一般地下车库是尽量风道躲照明还是照明躲风道?...查看详情
消防强切普通照明和动力有没有时间限制?火灾确认后马上切还是?规范里面只是提到火灾确认后应能切断有关部位的非消防电源。但是没规定切断时间?...查看详情
高层住宅的楼梯间普通照明和应急照明能否共用一个配电箱呢? 请大家说说看法,并说明理由。...查看详情