本专题为土木在线混凝土框架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与混凝土框架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
混凝土框架倒塌全过程的颗粒流数值模拟...查看详情
在做设计时我遇到了一个问题,由于在一办公楼的设计过程中方案图的有一部分柱网尺寸达到10MX8M,但是这样的话按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,现在的层高首层只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,这样梁比柱子大.我在一本书中发现可以按照1/8-1/18估算,请哪位高手指点一下...查看详情
急求一套混凝土框架图纸 7层 希望各个兄弟能帮小弟一个忙啊 小弟在此谢过大家了...查看详情
这是我手头的一个加固项目,把情况先介绍了,后面逐渐给方案、图纸。 先请各位在此讨论加固方案。 **楼为6层框架,一、二层商用门脸房,3~6层为住宅楼。总建筑面积在6000平米左右。框架柱全部为异形柱。在主体验收时发现混凝土标号不满足设计要求,后委托市质量监督站检测中心对全楼进行抽检,发现该楼梁、柱混凝土强度普遍低于设计要求。 原设计梁板混凝土C25,柱C30。 建议就两个方面进行讨论: 1、加固工...查看详情
型钢混凝土框架-剪力墙筒体结构在高层建筑中运用很广泛,现在学作一个260米高48层的一个超高层结构,有经验的朋友都说说在设计计算过程中,重点和难点是什么,我想大家的看法都不相同,说出来,大家一起提高.我代表新手们谢谢各位高人指教了! 有相关资料的朋友谢谢上传!...查看详情
某轻工业厂房,五层现浇钢筋混凝土框架结构,设防烈度7度,手算基本周期T1=0.739s,电算周期=1.7s,电算结果明显偏大。现将pkpm文件上传,请大家帮忙看一下哪里出了问题。...查看详情
我们在施工构造柱时,由于是先砌墙,后浇柱,只能支模时上部留一个口,用来浇砼,但又无法保证上部与梁交界处的砼质量,请教各位有没有好的办法?...查看详情
国建筑设计研究院审图所的姜学诗的文章...查看详情
几何形状均匀...查看详情
跨度15.600m的框架梁(混凝土) 截面能做到多大,安全吗? 本人新手 望高手给个建议,截面能做到多大????? 先谢了...查看详情
目前正在使用,钢筋混凝土框架结构抗震加固专家系统,适用于10层以下的钢筋混凝土框架结构。...查看详情
目前有一个工程,框架结构,在楼梯踏步浇筑混凝土时,上部的3--4个台阶与楼梯间的框架梁(不是楼梯梁)之间未用模板隔开,请问:这样施工的危害性有多大?有补救的方法吗...查看详情
求理论依据及大样!...查看详情
多层现浇钢筋混凝土框架结构的上部设计 1、 框架结构体系是由竖向构件的柱子与水平构件的梁通过节点连接而组成,既承担竖向荷载,又承担水平荷载。框架结构体系的优点是建筑平面布置灵活,可以提供较大的建筑空间,也可以构成丰富多变的立面体型。其主要缺点是侧向刚度较小,当层数过多时,会发生过大的侧移,易引起非结构构件破坏而不能满足使用要求。框架结构体系一般在商场和办公楼中被广泛应用,现在的住宅中也越来越多地使...查看详情
1.混凝土框架柱(C25)抽芯抗压检验中实压强度 20。1MPA,结论是强度不合格! 2.根据检测结果计算柱的承载力 20.1X500X500=5025KN 可否? 不需要加上什么系数吗? 那本规范上有介绍呢! 万分谢谢!...查看详情