距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线自动喷淋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动喷淋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
是不是有喷淋就必须设火灾自动报警系统。我记得有条规范说有防排烟就必须设火灾自动报警系统,那喷淋呢...查看详情
一个五层的邮政银行办公楼,U型建筑,每层建筑面积2800平米左右,一层局部1000平米设有对外营业网点,二层局部设了一个中心机房,机房内按规范设计了七氟丙烷气体灭火及联动控制系统。 按照《建规》P84第8.5.1-5“设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平米的办公楼等”,建筑内采用的分体空调。因此,不需要设置自动喷淋系统。 现在甲方倾向于把除了不宜用水扑救的机房及配电室外,...查看详情
90多米高的商住楼,在1层商场自动扶梯底部要设自动喷淋吗?...查看详情
一般地下都是按中危险级II级设计的,那么喷水强度是8,作用面积为160,一般来说设计秒流量为21.33L/s,请问一下,在什么规范,或者计算公式里,算出来的是27-28左右!...查看详情
请教各位大虾,如题。是不是一定要用水喷雾系统,有没有具体的规范规定?...查看详情
喷淋管线无法在喷头处自动断开,怎么办 望高人指点...查看详情
地下停车库,建筑面积2500平方米,上部办公室,四层。请问就地下停车库做自动喷淋系统,还是整栋楼一起做自动喷淋系统。 请解!...查看详情
如题。 规范《泡沫喷淋灭火系统设计规范》GB50151-2010 第7条提到 “泡沫-水喷淋系统” 、“泡沫-水雨淋系统” 规范《自喷》GB50084-2001 第5.0.8条提到“闭式自动喷水-泡沫联用系统”,第5.0.9提到“雨淋自动喷水-泡沫联用系统” 对于这两本规范提到的这2系统有点疑惑 “泡沫-水喷淋系统” 和 “闭式自动喷水-泡沫联用系统”是不是同一个东西? “泡沫-水雨淋系统” 和 ...查看详情
如题,某一甲类厂房,大豆浸出车间,除了消火栓系统,需要设置自动喷淋系统么?如果有,是湿式的么?求教……...查看详情
建筑给排水喷淋系统原理图可以自动生成吗?这个建筑比较特殊每层都不一样。...查看详情
这是本人第一次画的自动喷淋图 希望大家给我指点一下 还有那些不足的地方,...查看详情
一个四层的仓库,每层的建筑面积为700㎡,耐火等级为二级,丙类,请问需要设自喷么...查看详情
有一建筑18层,建筑高度58.95m,地下一层停车库,1~3层商业,4~15层住宅,住宅每层建筑面积大于650m2.此建筑应属于一类高层。请问除车库、商业设喷淋外。住宅走道需要设置自动喷淋嘛?谢谢!...查看详情
刚刚接触到自动喷淋系统的设计,有些问题求教各位前辈。 1.关于喷头距梁的水平距离,在《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001中有一个表格,但是按照那个表格做的话,很困难。所以问下大家是怎么来处理这个间距的,能不能按照距梁600-1800才布置?还有这个距梁的距离是不是不能超过界限? 2.喷头的保护半径是如何确定的?天正里面绘制喷头默认是2.12m的保护半径,我不知道是怎么来的。在规范里...查看详情
4431298一类高层,星级酒店。 卫生间一共20平方米,包括6平方米的马桶间,9平方米的洗手间,5平方米的淋浴间。用玻璃间隔。 请问需要做喷淋的是哪些空间? 4431298...查看详情
一、工程概况及相关设计参数:新建工程,居民小区,两万平方的地下车库,设有喷淋系统,由车库泵房喷淋泵加压供给,属中危险2级。带两个喷头的支管是DN40的镀锌管,其他的支管都是DN50的(支管最多带六个喷头,支管是从DN150管道上引出来的)。这是设计上的概况。 喷淋系统由车库泵房喷淋泵加压供给,设备出口压力位0.55Mp,对应流量为30L/s;喷头为DN15直立型,流量系数K=80,喷水强度8L/m...查看详情
《自动喷水灭火系统设计规范》作用面积定义:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积”,我不甚理解 以前有人发过这个贴,但是我看了回复还是不懂,有没有更通俗的解释,谢谢大侠指教!!!...查看详情
自动喷水灭火系统设计规范4.2.9规定自动喷水灭火系统应该装设泄水阀、排气阀和排污口 泄水阀应该是系统的最低点,排气阀放在系统的最高点,应该是这样的吧,但排污口应该设置在系统那个位置合适? 高手指点,十二分感谢,谢谢!!!...查看详情
17层住宅带四层商业裙房,四层以下及四层裙房为商业和办公用房,一二层分隔为多个独立的小商铺,三四层为大开间,每层面积为1800平米,现在在一到四层设置自动喷淋系统,是按中危险一级还是中危险二级设计?顺便想知道室内外的消防水量是多少?...查看详情
各们大侠们,现在要做一个七层的白酒厂房(定为丙类),每层1300平米,建筑高度为27米多,此次设计只是为审图,只要能通过审图就可以了(以后不作厂房用),现在这个消防,怎么做啊?普通的自动喷淋可以吗?谁有类似的图纸啊,参考一下 谢谢!!...查看详情