距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防施工中水池需要安装放漩涡器,但是找了很多厂家均告知没有此设备!请教高人此设备是否是必须安装吗?或者可以用其他设备代替?有哪个高人给提供个厂家也可以啊!...查看详情
求助:六层建筑带消防水池 喷淋 屋顶消防水箱 室外pe80给水管选择多少压力的合适啊...查看详情
各位同仁: 对于消防水池底板出现比较长的贯穿裂缝?请问大家有些什么比较成熟有限的补救措施。 以及贯穿裂缝的产生,除了设计方面,施工方面有什么方面能够造成贯穿裂缝~~~~~~...查看详情
手头现在的一个工程经计算消防水量超过了500立方,把水池做了分隔,并在2个水池中间增加了连通管,管上设置阀门。 总工审图时,提出,两个水池的分隔墙不用做成双墙,即不用设置连通管,只需是2个独立的水池即可,这样也可以减少水池的面积,给甲方节省空间,节约成本。并说即便设置了双墙,做连通管,甲方实际施工的时候也多不做。而且不设连通管的做法,消防队和审图公司都是认可的。 大家现在遇到这种情况是怎么做的,是...查看详情
由于现场用地比较紧张,现在消防水池靠着围墙做,不知道最小距离要多少才行,规范上面貌似没有找到,如果取5.0的话,就太大了!...查看详情
原有消防水池保护距离超过150M,增设1个仅储存室外消防水量的水池和取水口,不设室外消防泵,能否满足规范?...查看详情
3. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 本条文明确了消防水、中水和雨水回用水池(箱)补水时的防止回流污染要求。贮存消防用水的贮水池(箱)内贮水的水质虽低于生活饮用水水池(箱),但与本规范第3.2.4A条中“卫生器具和用水设备”内的“液体”或“杂质”是有区别的,同时消防水池补水管的管径较大,因...查看详情
有4栋楼~下面是商业上面是办公的~设置一个消防水池~我想问下消防水池的容积怎么确定~消防泵是每栋楼单独设计还是可以共用呀...查看详情
估计分数和实际分数一分不差,水池容积应为270立方米...查看详情
图纸简介: 江苏某地工程全套结构施工图,有结构设计说明,水池平面结构图,节点详图。 投稿网友: jieghz 上传时间: 2013-01-21...查看详情
是按矩水池来形算,还是就考虑水压力取单元来算呢 ?...查看详情
近期做项目时遇到一个问题,项目是一个由多层厂房组成的厂区,区内有一个景观水池,其容积满足作为消防水池使用,业主希望把景观水池和消防水池合并,但却遇到问题,根据《建规》8.6.2条的解释,有规定“在气候条件允许并利用游泳池、喷水池、冷却水池等用作消防水池时,必须具备消防水池的功能,设置必要的过滤装置,各种用作储存消防用水的水池,当清洗放空时,必须另有保证消防用水的水池。”,也就是说合用水池时必须要有...查看详情
45914014591401地下室的消防水池内有柱子,这样布局合理吗?柱子有什么防护措施吗? 4591401...查看详情
本工程共包括: 1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼、实验楼、图书馆、学生食堂、风雨操场、综合楼、行政楼、钟楼及风雨连廊。1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼每栋面积3800个平方,高度22.8米。实验楼4200平方,高度也是22.8米。食堂1500平方,只有1层。操场1500平方。行政楼2200平方。综合楼分三个部分,分别是2900平方,2700平方,2200平方。请问消火栓流量,压力如何让确定,是...查看详情
消防水池和泵房的资料怎么做啊?因为没有师傅,我做了好多都不对。也没有人给我说。 求各位大神帮帮忙吧!...查看详情
本人很新手,请教各位高手,泵房的设备层标高如何确定。例如,消防水池的标高为-3.5m,那么泵房设备层的标高取多少合适呢?...查看详情
有13层建筑,用途:1层为门面,2-3层为茶室,其余为舞厅。请问:1、是否都要设喷淋?2、消防水池应多大?请各位高手帮帮忙。在此谢过。...查看详情
地下式消防水池离建筑物的距离有明确规定不?我没找到相关的规定,但是我觉得只要不影响结构的基础就可以了。 我做的消防水池一般深度是3.5m,不知道离建筑多远比较好呢? 希望大家多多发表个人看法!@ding@...查看详情
图纸简介: 地面以上近10m高的大型消防水池,基础平面布置图,模板配筋图,剖面图,基础详图,梁平法施工图,模板配筋图,池壁配筋图。 投稿网友: chenpeng9411 上传时间: 2012-12-07...查看详情
这个工程包括6栋高层和两层车库,目前做到泵房处,公司觉得消防水池至消防泵处的环网为DN350,造价太高,问我有没有办法可以改小优化,我也拿不准,请教高手支招。附上大样图 4578597...查看详情