距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
望各路大神指点...查看详情
供室内消防的消防水池,没有必要设置取水口,消防车可以就近室外消火栓取水。 如果消防水池的水量也包含室外的水量,且室外部分从水池通过加压设施供给,且满足最不利的情况下压力0.1Mpa,设不设取水口看稳压设备的设置情况。 如果此稳压设备满足10分钟流量,则可以不设取水口,否则要设。室外消防水池通过加压泵供给室外消火栓用水也只能算作一个水源。(因为一旦停电或泵损坏,此室外消火栓就是无水可用),所...查看详情
图纸简介: 某地下200方消防水池结构施工图,混凝土框架,砖体池壁,混凝土底顶。图纸1张,含设计说明、水池底板配筋图、水池盖板配筋图、水池顶梁、柱配筋图、水池顶平面图、剖面图、大样图等。 投稿网友: sunhainan007 上传时间: 2013-10-14...查看详情
图纸简介: 图纸内容包含自喷,消防,水箱间,室外消防水池,屋顶增压稳压设备,自喷,各类打样,非常实用 投稿网友: bhl7526360 上传时间: 2013-10-12 图纸省份: 请选择省份...查看详情
现在做一个小企业的消防设计,他只有三个小型的储罐,总容积才20m3左右,是卧罐,消防水量按15L/s考虑。由于企业特小,我想没有必要设置消防泵房和室外消火栓。我设置一个消防水池,与储罐的间距为50m左右,参考建筑设计防火规范,保护半径不大于150m。 我想既然没有室内消防,只有室外的,应该可以,请大家赐教!:D...查看详情
一、问题概述在建筑给排水设计中,关于消防水池取水口的设置,一直在很多同行中存在各种争论。包括本人在内的很多设计者认为:如果消防水池仅贮存室内消防水量,就不必设置取水口;但如果消防水池包括了室外消防用水的贮存,则应设取水口。理由是:因市政管网无法满足工程所需的室外消防用水要求,为保证火灾时水源的可靠性,消防水池除需贮存室外消防用水,还应增设取水口,如此即使在水泵故障停用等不利状况下亦能形成两路水源(...查看详情
具体是这样的,有一个两层钢混办公楼,每层面积约1400平米,需要做消火栓和喷淋系统,但是厂区没有消防水池,喷头大概320个,消防箱大概12套。今天去问当地消防队,消防队同意用屋顶水箱做水源,但是水箱大小要满足消防用水条件,请问水箱需要多大啊?这样的条件我能设计消火栓系统直接在市政官网上取水么? 在线等,加急,明天要给甲方答复。谢谢...查看详情
图纸简介: 半地下室消防水池与水泵房内附大样图剖面图平面图图图图 投稿网友: joannaatamoy 上传时间: 2013-09-13 图纸省份: 福建...查看详情
请问,哪些情况下,可以不设置消防水池?...查看详情
多层建筑,需要设置室内消火栓和自动喷淋,市政水源可以满足消火栓给水要求,那么,消防水池还需要考虑消火栓的用水吗?还需要设置消火栓加压泵吗?...查看详情
消防水池总容积1200立方,分600立方两格设置,两格水池各设一个液压液位控制进水管,消防泵组通过公用吸水井吸水,公用吸水井与两格水池通过管道连通,并在连通管上分别设置切断阀门。请问按照每个水池设两个进水口,那么,每格水池还需增加一个液压液位控制进水管吗?另两格水池还需设置单独的设有切断阀的连通管吗?审图提出的意见,请多多指教!4740473 4740473...查看详情
图纸简介: 图纸共1张,但完整的反映了地下室消防水池的各种相关节点的大样图及平面布置图。主要包含水池、水泵房给排水平面图、消火栓给水泵管道安装图、消防水池进水管信号装置、消防水池吸水管自动喷淋以及给水泵管道安装图等。 投稿网友: guilin929 上传时间: 2013-09-02...查看详情
图纸简介: 一套完整的地下消防水池、水泵房给排水专业图纸,水出图! 投稿网友: guilin929 上传时间: 2013-09-02 图纸省份: 广东...查看详情
图纸简介: 一套完整的水泵房电气平面图 、水泵房接地平面图 、水泵房配电系统图等 投稿网友: guilin929 上传时间: 2013-09-02 图纸省份: 广东...查看详情
图纸简介: 本建筑属于民用地下消防水池,总建筑面积约108平方米;一套完整的水泵房电气平面图 、水泵房接地平面图 、水泵房配电系统图等,共两张图纸 投稿网友: guilin929 上传时间: 2013-09-02...查看详情
图纸简介: 本工程为消防地下水池、门卫、配电房合在一起设计,水池、门卫、配电房都比较普通,但施工图画的很细致有助于初学者学习。 投稿网友: gy2238317 上传时间: 2013-08-28 图纸省份: 浙江...查看详情
《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.2条和7.3.3条对消防水池的设置及设计储水量作出了如下规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。”对以上规范的规定,各个地区在理解及执行上有不同的作法。在福州市,室内及...查看详情
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求...查看详情
图纸简介: 200立方米消防水池积水泵房水施图,水泵房及消防水池平面图、潜水泵系统图、消防水泵系统图、剖面图 投稿网友: kimdan125251 上传时间: 2013-08-13 图纸省份: 请选择省份...查看详情
本帖最后由 ragnorok 于 2013-8-1 16:41 编辑 请教一下某工程的消防水池和消防泵房并未有紧挨设置,消防水池及泵房相距30m左右距离,请问这样有问题么?如果有问题是违反了什么规范呢? 求指点迷经,谢谢...查看详情