人防工程更新时间:2024-05-10 04:42:10

本专题为土木在线人防工程设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与人防工程设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 人防工程建设质量的监督管理是由人防主管部门负责,一般流程可参阅 《人防工程质量监督的流程》 。本文是人防办基于人防工程验收规范,结合验收示例,总结的人防工程掩蔽验收检查内容,包括了 ①底板②侧墙③顶板 隐蔽工程施工阶段的注意事项及实例分析 ,即权威又全面,值得朋友们在工程中参考学习。 一 底板隐蔽检查内容 1、人防专用集水坑的设置 1)人防集水坑大小、定位对照建施口部详图设置,...查看详情

    用户:想出家的柑橘 浏览量:4058 时间:2021-03-02
  • 质量通病一现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间应设直径不小于75mm的洗消排水口”,排水口可采用铜制管堵、防爆地漏(如下图)。这里密闭门以外需要冲洗的地段及房间主要指活门室、扩散室、防毒通道、滤毒室、简易洗消间、洗消间。防治措施:在上述染毒区应设置收集洗消污水的排水口、排水管。排...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:175 时间:2021-03-01
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:342 时间:2021-01-19
  • 来源:网络,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 一、风管及部件制作、安装: 安装工艺流程: 风管制作→吊架制作→支吊架除锈、刷油→吊架膨胀螺栓在楼板上弹线→吊杆安装→风管吊装→风管连接→校直校平→风管部件安装(手电钻、专用法兰连接件、模具) 主要施工工艺: 1、风管及部件制作: (1)本工程通风风管均采用镀锌钢板制作。其所用钢板厚度及法兰等部件配用应附合...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:136 时间:2021-01-19
  • 1. 中庭 1)人防工程中与中庭相通的过厅、通道等处,应设置甲级防火门或耐火极限不低于3h的防火卷帘; 防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。 2)民用建筑内与周围连通空间应进行防火分隔: 采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h; 采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:234 时间:2021-01-18
  • 11SFJ07_城市轨道交通人防工程口部防护设计...查看详情

    用户:s9201109 浏览量:255 时间:2021-01-18
  • 转自 人防之窗 如有侵权,请联系删除01 防空地下室通风系统平战结合设计 根据人防地下室平时和战时功能的不同,按平时使用功能分主要有地下车库、地下商业设施、库房等;按战时使用功能分有指挥通信工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程,下面分别就几种常用的情况进行讨论。 1)平时为地下汽车库 , 战时为一等人员掩蔽部或二等人员掩蔽部。 因为地下普通...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:311 时间:2020-12-15
  • 人防工程通风给排水系统规范及施工...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:277 时间:2020-11-12
  • 图文讲解人防通风给排水工程施工...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:331 时间:2020-11-11
  • 人防医疗救护站工程: (1) 在主要出入口将扩散室防爆地漏连接至主要口防护密闭门外的洗消废水集水坑,管径DN80。 (2) 次要出入口可在密闭通道只设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑,收集滤毒室、扩散室、风井内和防护密闭门外通过防爆地漏自流过来的洗消废水。(在防护密闭门外设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑或者安装防爆地漏连接至密闭通道内洗消集水坑) (3)...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:758 时间:2020-11-11
  • 收录于话题 一、 建筑专业提供初步设计方案 1、 给水项目检查 人员掩蔽工程: (1) 查看给水箱有没有可合理放置的位置,包括引入管、水箱、气压供水设备。 (2) 查看主要出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置。 人防医疗救护站工程: (1) 检查水箱间能否合理放下水箱、气压供水设备、开水间,给水引入管能否合理放置。 (2) 救护站第一密闭区能否放下2000×1000×20...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:362 时间:2020-11-10
  • 收录于话题人防工程标识标牌的设置 是人防建设的一项基础性工作 也是人防工程验收的必看项目 那么这项工作怎么做才算标准呢? 特分享江苏省人防工程标识标牌做法演示 动画解读,一看就懂! ? 【导视】本视频以动画漫游的形式解读了人防工程标识标志的设置: · 人防工程指示牌 · 人防工程标识牌 · 坡道墙体标识 · 人防工程管理标识牌 · 出入口引导牌 · 车位标识牌 · 应配建区墙体/柱体标识 ·...查看详情

    用户:harrisonding 浏览量:561 时间:2020-10-27
  • 道路养护图片1

    【钢纤维】河北彦邦人防工程用剪切式钢纤维的使用性能 钢纤维主要用于制造钢纤维混凝土,任何方法生产的钢纤维都能起到强化混凝土的作用。 纤维的效果主要取决于基体强度(fm),钢纤维的长径比(钢纤维长度l与直径d的比值,即I/d),钢纤维的体积率(钢纤维混凝土中钢纤维所占体积百分数),钢纤维与基体间的粘结强度(τ),以及钢纤维在基体中的分布和取向(η)的影响。当钢纤维混凝土破坏时,大都是纤维被拔出而不是...查看详情

    用户:彦邦路桥 浏览量:98 时间:2020-10-26
  • 收录于话题人防工程 即人民防空工程,也叫人防工事,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 1、什么是人防防护单元?什么是防护单元隔墙? 为减少空袭破坏范围,对于面积较大的人防工程要划分防护单元,防护单元为防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。两个防护单元之间的隔墙是防护单元隔墙。因为防护单元必须有独立生存能...查看详情

    用户:harrisonding 浏览量:679 时间:2020-10-22
  • 地下室设计图片1

    收录于话题人防工程 即人民防空工程,也叫人防工事,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 1、什么是人防防护单元?什么是防护单元隔墙? 为减少空袭破坏范围,对于面积较大的人防工程要划分防护单元,防护单元为防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。两个防护单元之间的隔墙是防护单元隔墙。因为防护单元必须有独立生存能...查看详情

    用户:harrisonding 浏览量:9845 时间:2020-09-30
  • 地下室设计图片1

    收录于话题源自丨南京人防 讲解丨南京市人防工程监督管理处质量监督站 内容丨人防工程质量监督常见问题与防治 什么是人民防空工程质量监督? 人民防空工程质量监督是一种行政监督。城市人民防空主管部门授权的专门机构开展质量监督,比如我们南京就有南京市人防工程质量监督站。人防工程质量监督的依据是国家或地方颁布的有关工程建设的法律法规和标准规范,它是全过程实施的质量监督。新建、改建、扩建的单建掘开式、坑(...查看详情

    用户:harrisonding 浏览量:6528 时间:2020-09-27
  • 问题补充:None...查看详情

    用户:elff11125 浏览量:278 时间:2020-08-07
  • 地下室人防工程机电安装最全图文详解(附图集)一、人防区预留预埋一般要求1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的 预留预埋线管和套管 。2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时 预埋几根备用管 ,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好 预埋,预留备用管, 并作好防护密闭或密闭处理。4、...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:1061 时间:2020-08-06
  • 问题补充:钢筋算量,对人防工程的图集下载并安装到软件中,怎么做...查看详情

    用户:layj95911 浏览量:18 时间:2020-08-05
  • 人防工程墙壁可以打孔吗...查看详情

    用户:elff11125 浏览量:509 时间:2020-07-03