  • 建筑给排水图片1

    防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装有哪些要求? 1、所有穿过防空地下室顶板、临空墙和防护外墙的平时和战时管道,应在防护密闭门或围护结构的内侧设置阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的管道,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门;平时不允许加设阀门的自喷管道,应在需设防护阀门处设置法兰短管。2、防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀icon或截止阀i...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:5671 时间:2022-09-30
  • 建筑消防给水图片1

    人防工程属于地下工程,一旦发生火灾,将面临救援、疏散困难,烟气、热量排出困难等问题,因此《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009对其功能设置要求较为严格。 对气体、液体燃料的设置要求 人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料。 对人员密集场所的设置要求 1.人防工程内不应设置...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:54 时间:2022-09-28
  • 公共建筑设计图片1

    人防工程简介 (一)人民防空 人民防空是动员和组织城市居民采取防护措施保护人民生命安全,避免或减少国民经济损失,保存战争潜力的防空。 (二)防空地下室 防空地下室是具有预定战时防空功能的地下室。在房屋中室内地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/2的为地下室。 (三)防空地下室设计方针 必须贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的方针。 (四)防空地下室作用 空袭时—为人员、物资提供安全的空间。...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:36 时间:2022-09-23
  • 大神们,请教一下人防工程的防化专业施工,对专业资质有没有特殊要求?如果有,麻烦提供一下参考资料的来源,非常感谢!!!!!!!谢谢!!!!...查看详情

    用户:tim9991 浏览量:41 时间:2022-09-23
  • RFJ 05-2009-JG 人防工程设计大样图 结构专业.pdf...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:195 时间:2022-09-10
  • 建筑给排水图片1

    防空地下室战时起着保护室内人员和战备物质免遭敌人武器破坏的作用。按照《人民防空法》和国家的有关规定,新建民用建筑应修建一定数量的防空地下室。因此从战略考虑,尤其是大城市越来越多的建筑将人防设计提到日程上来,在防空地下室的采暖、通风与给排水设计,必须确保战时防护要求,当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取平战功能转换措施,在通风方面,平时宜结合防火分区设置,战时应按防护单元分别独立设置。这就对...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:76 时间:2022-09-09
  • 人防预留预埋涉及到战时和平时给排水、通风、电气。施工之前要要结合平时、战时图纸、结构图纸一块看,认真分析每一道外墙、临空墙、单元隔墙,仔细研究每一个战时功能房间(主要是密闭通道、滤毒室、战时机房、柴油发电站等),不要遗漏任何一个套管。下面就基于工程示例解读,以供大家参考实施。 一 人防电气预留 施工内容包括:①人防门上预留套管;②防爆波电缆井预留线管;③人防门、门框接地;④暗...查看详情

    用户:别说工程不累人 浏览量:60 时间:2022-09-01
  • 来源消防资源网,如有侵权联系删除 ?? 点击查阅: 资料下 载 方式 下方扫码关注微信回复 人防 7天有效,抓紧下载 专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们!...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:42 时间:2022-08-31
  • 一、人防区预留预埋一般要求1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管,并作好防护密闭或密闭处理。4、由地下室配电房各引一路低压电缆至各人防区配电箱,相邻地块战时区域电站...查看详情

    用户:社会搬砖多 浏览量:76 时间:2022-08-30
  • 通风部分 1、口部(门框墙)风管预埋管为直接预埋管,直径应与所连接的管道、密闭阀门、自动排气活门的接管内径一致。风管预埋管以δ≧3MM钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密,不得用现成的钢管截断代替。预埋管接管端出砼墙应大于100MM;中间双面满焊密闭肋(δ≧5MM,B≧50MM)。浇筑混凝土后预埋管内外除锈刷两道防锈漆两道红色调和漆。 2、风管穿过临空墙时须做防护密闭处理,保证临空...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:100 时间:2022-08-17
  • 1、口部冲洗阀安装应符合下列规定: (1)暗装管道时,冲洗阀,不应突出墙面; (2)明装管道时,冲洗阀应与墙面平行; (3)冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置。 2、防爆波闸门安装,应符合下列规定: (2)闸门与管道应采用法兰连接;闸门的阀杆应朝上,两端法兰盘应对称紧固; (3)闸阀应启闭灵活,严密不漏; (4)闸阀开启方向应标示清晰,止回阀安装方向应正确。 3、防爆防毒化粪池管道安装,应符...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:130 时间:2022-08-15
  • 近日,山东省住房城乡建设厅、山东省人防办发布《关于进一步优化房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收阶段验收备案事项的通知》。 整合竣工验收阶段专项验收备案事项,将 “建设工程竣工验收备案”“人防工程(防空地下室)竣工验收备案”“建设工程档案验收”“建设工程消防验收或备案” 合并为 “房屋市政工程竣工验收备案(含人防、档案、消防)” 一个办理事项,对部分在验收时无法提交的工程文件资...查看详情

    用户:回头看的见 浏览量:86 时间:2022-08-15
  • 本资料为:人防工程给排水安装通用节点大样图 包含人防顶板防爆地漏示意图,电梯排水管穿越人防区示意图,管道穿过人防围护结构安装示意图等,设计精确,内容详细,可供网友下载 以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载 相关资料推荐: 人防工程给排水安装通用节点大样图 https://ziliao.co188.com/d62946199.html 某地8500平方的人防工程给排水专业设计图 ht...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:38 时间:2022-08-08
  • 本文结合工程实际,对人防工程的暖通、给排水施工质量控制做一简单阐述。 一、人防施工控制要点 (一)预留预埋施工的质量控制 人防工程在土建结构施工阶段,涉及到各专业的预留预埋较多,在施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。在结构施工过程中,各专业需要与土建施工密切配合,专业工长要做好过程控制和现场施工监督。为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:55 时间:2022-08-08
  • 三维人防工程结构立体图集(248页)...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:175 时间:2022-07-26
  • 专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们! 来源网络整理,转载内容仅作学习交流之用, 所述观点不代表公众号立场,如有侵权联系删除...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:14 时间:2022-07-22
  • (一)底板 通病一 现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。 分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间应设直径不小于75mm的洗消排水口”,排水口可采用铜制管堵、防爆地漏(图二十二)。这里密闭门以外需要冲洗的地段及房间主要指活门室、扩散室、防毒通道、滤毒室、简易洗消间、洗消间。 图二十二 口部排水口及污水井...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:67 时间:2022-07-18
  • 本章节主要包括空调系统的各类风管、风口和各种调节阀的维护管理规定。 5.4.1 风管、风道的维护管理应符合下列规定: 1 发现风管破损、变形,应及时维护,不能满足使用要求的应予更换。 2 每半年检查1次风管连接情况,风管连接不紧密,法兰垫片老化漏风,应更换垫片、紧固螺栓。风管风道宜作漏风试验,并对漏风部位进行维修。 3 风管金属吊杆或支架有锈蚀,应及时除锈、刷漆。 4 金属风...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:56 时间:2022-07-12
  • 人防工程分类、分级、作用及平战结合!...查看详情

    用户:社会搬砖多 浏览量:47 时间:2022-07-12
  • 一 底板隐蔽检查内容 1、人防专用集水坑的设置 1)人防集水坑大小、定位对照建施口部详图设置,不得漏设,一般在图纸会审阶段就交代清楚了,但工地上还是有漏设现象。 2)平面定位:人防集水坑有时为了躲避独立基础,在征得设计同意后,可在集水坑所在房间内作适当移动,但排水立管不得移动,一般靠墙设置。 3)坑底标高容易出问题:如主楼消防前室建筑地坪有抬伸的时候,往往会出现坑底标高...查看详情