车库更新时间:2025-12-12 10:51:49

本专题为土木在线车库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与车库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    求大神指点这样的地下车库送排风管道布置和风机室布置~! 4907254...查看详情

    用户:qq_1400203277419 浏览量:1351 时间:2014-05-16
  • 图纸简介: 该工程为五层升降横移立体车库,设计机械车位45个,平面车位2个,共计47个停车位。 图纸内容主要包含:平面布置图,五层升降横移立面图示意图。 投稿网友: ypyfree 上传时间: 2014-05-15...查看详情

    用户:ypyfree 浏览量:948 时间:2014-05-15
  • 地下车库怎么考虑消防车的荷载,请大神详细说说规范上的不太明白看的...查看详情

    用户:9sir 浏览量:1403 时间:2014-05-14
  • 各位大侠: 有一地下车库,做了机械排烟系统,同时做了机械补风系统,排烟风机和补风机均在地下车库不同的机房内。 补风机出口设置了70度防火阀,排烟风机入口总管上设置了280度排烟防火阀。火灾时,烟感报警,排烟防火阀打开,联运排烟风机运行,同时联动补风机运行。本是是候请教大侠们:补风机如何关闭。本人是这样想的: 一、烟温超出280度时,排烟防火阀关闭,联锁排烟风机关闭,同时联锁补风机关闭。 二、当补风...查看详情

    用户:kongtiao96 浏览量:2753 时间:2014-05-14
  • 在地下车库配置灭火器时,经常会遇到火灾种类是A类还是B类的争议,在工作中也会遇到一些审图人员要求必需按B类布置,甚至豪言这已经是形成了“共识”的问题,但本人认为这所谓“共识”是否言之过已。 这个问题从依据上来说,无论是A类还是B类支持者估计都没有可以一锤定音的东西拿出来,A类支持者认为从《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.2.2条的条文说明有关火灾定性的内容中可以推断其应为A类,而B类支持者...查看详情

    用户:pockeygz 浏览量:17750 时间:2014-05-14
  • 公共建筑设计图片1

    项目名称:小熊车库(Garage Of The Bears) 建筑师:Openbox Architects建筑事务所 项目地点:泰国,曼谷 项目面积:230.0㎡ 项目时间:2013年 摄影:Wison Tungthanya 由Medicom Toy所制作的“熊玩具”可谓是火遍了大江南北。近日,由Nui Suwannatrai和Prang Jenpanichkarn这两位设计师兼Bearbrick...查看详情

    用户:lijiawei411 浏览量:749 时间:2014-05-13
  • 图纸简介: 该工程为2号建筑(车库及业务用房)。层数:二层,层高7.6m,建筑占地面积为824.1平方米。总建筑面积1174.6平方米。耐火等级为二级,钢筋混凝土结构,设计年限为50年。 图纸内容主要包含:建筑工程说明,室外装修构造一览表、室内装修构造一览表,一层平面图,二层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,门窗表,门窗大样,卫生间平面大样图等。 投稿网友: jis...查看详情

    用户:太阳的jiji 浏览量:436 时间:2014-05-13
  • 图纸简介: 该工程为某一层地下车库结构施工图及商业楼建筑施工图,地下车库为地下1层,结构体系为框架结构;图纸内容主要包含:结构设计总说明,基础平面布置图,柱平法施工图,车库顶主梁平法施工图,车库顶次梁平法施工图,车库顶板配筋图,楼梯详图,开闭所和坡道详图 。 商业楼分为C区商业楼,D区商业楼,图纸内容主要包含:施工图设计说明,总平面定位图,各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,节...查看详情

    用户:sxc772504079 浏览量:508 时间:2014-05-12
  • 注册建筑师图片1

    我在很多回帖中已经说了车库防火间距是10m,但发现还有很多同事说6m,还以为是6m的都进来恶补一下知识,同时看一下这个帖子http://bbs.co188.com/thread-8888596-1-1.html。 4904315...查看详情

    用户:xjxyll 浏览量:1180 时间:2014-05-12
  • 电缆进车库穿墙套管怎样做...查看详情

    用户:ilovez5566 浏览量:756 时间:2014-05-12
  • 建筑规范图片1

    rt。 施工场地有四个非机动车库入口,有台阶式,关于该机动车库入口净高,是不低于2.00m么? 4903247...查看详情

    用户:一根小钢丝 浏览量:1855 时间:2014-05-10
  • 某高层的地下自行车库需要做排烟,面积是200平方多一点,要是按照面积x层高x6次计算分量的话,风量不到5000m3/h,但在选择风机的时候有个问题,《高规》要求单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h,是不是也适用于此处?另外这个风量的限定是处于什么考虑的?...查看详情

    用户:顺时钟 浏览量:6860 时间:2014-05-09
  • 中央空调图片1

    本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:44 编辑 跟大家探讨个问题: 地下汽车库的 排风兼排烟的消防补风: ①集中补风(补风机房出墙开百叶); ② 分散补风(风管布置到排风口附近,根据规范,有距离要求)。 从技术角度考虑,哪种好?还是建议取消?为什么? 示意图: 4943308...查看详情

    用户:怕娃落地 浏览量:1846 时间:2014-05-09
  • 地下车库设单独的报警阀室,门一定要做防火门吗,如果是报警阀室与周围车库需要防火分隔,那报警阀室内的排水如何解决(不能与室外车库内的排水沟连在一起了)请高手指点。...查看详情

    用户:风水大师 浏览量:9796 时间:2014-05-07
  • 如题,已建成12层高层旁能建地下车库吗?我总感觉对高层楼堪固不好,但甲方执意要建。 哪位高手,不吝赐教,多谢了...查看详情

    用户:terence 浏览量:1738 时间:2014-05-05
  • 本帖最后由 haixinbaba 于 2014-5-5 13:56 编辑 4899376 4899377 4899378 4899379 4899380 4899381 4899382 4899383 4899384 4899385 4899386 4899387 4899388 4899389 4899390 4899391 4899392 4899393 4899394 4899395 ...查看详情

    用户:haixinbaba 浏览量:15620 时间:2014-05-05
  • 地下车库顶板容许施工荷载为多少?可作为作为钢筋堆场吗?...查看详情

    用户:hh1979hh 浏览量:10121 时间:2014-05-04
  • 高层地下车库一级防水几道?为什么建筑做法为两道或者三道? 如果为一道刚性混凝土防水加一道4厚SBS行不?为什么质检单位要求做两道SBS? 建筑做法跟地下工程防水技术规范有点冲突,做法一级防水必须是三道或三道以上,而规范要求主体是2道或者3道,所以我迷茫了...查看详情

    用户:qq848410686 浏览量:8760 时间:2014-05-02
  • 一层是车库那地梁是不是得考虑行车荷载?荷载是以什么形式输到梁上还有应该输多大荷载?请教各位了...查看详情

    用户: 浏览量:1349 时间:2014-05-01
  • 如题,高层下空心板车库能堪固了高层吗?26层高层基础是不是埋得很深,以至做地下4、5层地下室,以满足1/15堪固要求。 哪位高手,不吝赐教,多谢了...查看详情

    用户:terence 浏览量:793 时间:2014-04-30