车库更新时间:2024-04-21 17:37:36

本专题为土木在线车库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与车库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 之前设计的有关汽车库排烟基本都是用的双速风机,管道分别设常开的百叶风口加70°防火阀(排风系统)和常闭的电动远控防火风口(排烟系统)。现听说有一中简单的新做法,就是直接双速风机接风道,只在风机进风口处加一280°防火阀,其他的就全部是普通风口了,不知道这样合理否。 我自己想了一下觉得还是可行的,因为平时排风就开低速,一旦着火了就转为高速,而280°的阀只在着火时起作用就可以了,请教一下大家对这种系...查看详情

    用户:xiamingyue0422 浏览量:1704 时间:2013-05-06
  • 急急急急急...查看详情

    用户:yang03012639 浏览量:718 时间:2013-05-04
  • 居住建筑设计图片1

    老妈年纪大喜欢一楼买一房,去年买房时现场没看见客厅和卧室窗口有地下车库排风口,售楼小姐和开发商资料均未告知有此排风口。开发商预计今年8月交房,昨日现场去看,突然两地下排风口冒在客厅和卧室窗前,心情极度郁闷。地下车库尾气废气长期排放影响人健康。儿子才2岁多,这危害吓得俺准备退房。请大侠们帮俺分析下这设计是否合理。可否要求开放商整改。项目四川绵阳。 4651327 4651328...查看详情

    用户:tyf1232013 浏览量:3865 时间:2013-05-02
  • 建筑给排水图片1

    车库排水管无安装管卡是否符合规范要求? 如果无安装的话,将只有管身极少位置是受力!将遇到大流量的话会造成管身损坏! 4650752 4650753...查看详情

    用户:ccj8989 浏览量:5126 时间:2013-05-02
  • 如题,谁有请上传,谢谢!急用。。。。 著 译 者: 于振洲等 出 版 社: 建筑工业出版社 出版时间: 2012-05-01 版 次: 第一版 上网时间: 2012-05-18 标准书号: ISBN 978-7-112-13747-3 征 订 号: 21516 页 数: 263 开 本: 16开本 装 帧: 平装...查看详情

    用户:sjwfsmq-1 浏览量:10497 时间:2013-05-01
  • 请问车库门下的基础墙可以不砌吗...查看详情

    用户:zhang8783r 浏览量:871 时间:2013-04-29
  • 什么情况下用丝扣连接?什么情况下用丝扣法兰连接?依据在哪个规范和标准上?急急急!!!!!!!!!!!!...查看详情

    用户:若小楠 浏览量:8692 时间:2013-04-29
  • 论文简介:收录了车库设计中涉及到的相关规划设计规范~~~ 投稿网友:yuandianqll 上传时间: 2013-04-28...查看详情

    用户:yuandianqll 浏览量:776 时间:2013-04-28
  • 车库平时和排烟合用通风系统,风口用什么类型?有看到用铝合金单层可调百叶风口,也有看到用铝合金双层百叶风口,大家用什么类型的呢?原因和利弊是什么?...查看详情

    用户:zzn217 浏览量:2250 时间:2013-04-25
  • 我们这现在可忙活了,每天晚上很多人家都挑灯夜战,偷偷在那挖呢,因为白天物业是不给挖的。真的不知道这样有没有危险,各位结构大师给分析下! 现在,很多人家,交房后。就琢磨着把车库层利用上,我们这边一般的住宅楼都是桩基础,端承桩,一般13~16米,-1.5左右的基底标高。那现在,把它在挖开0.5m左右,当然,外墙那一恻留有一定宽度不挖,那这样做倒底行不行呢,是不是要找设计人士计算一下啊? 地基计算不是...查看详情

    用户:猫头鹰 浏览量:2110 时间:2013-04-25
  • 图纸简介: 半地下室带车库 地上3层全套图纸 图纸内容详细 欢迎大家下载 希望对大家有帮助. 投稿网友: wishishen520 上传时间: 2013-04-24 图纸省份: 山东...查看详情

    用户:wishishen520 浏览量:1354 时间:2013-04-24
  • 地基基础图片1

    如题,7度区,高层住宅下层高3700mm地下车库,框架结构,计算基础时是点pm恒+活,还是satwe恒+活,反正不点风载和地震载吧?因为《抗规》4.2.1条有明文规定。哪位高手,不吝赐教,计算基础时是点pm恒+活,还是satwe恒+活? 4646558...查看详情

    用户:terence 浏览量:1082 时间:2013-04-24
  • 我是二楼的住户,平台下有一间房子,据说原来房产证上标明的是车库,后来不知怎么变成营业用房,请问这种情况是否合法。...查看详情

    用户: 浏览量:3557 时间:2013-04-24
  • 汽车库防火规范里规定:地下车库机械排烟金属管道风速不应大于20,我想知道具体的多大的范围,各位大神平时画排烟管道时都是选多大风速?...查看详情

    用户:乙单512 浏览量:2097 时间:2013-04-22
  • 居住建筑设计图片1

    本帖最后由 toutou44 于 2013-4-22 13:34 编辑 图审意见说: 半地下室自行车库车道设置不符合“技术措施”中相关规定。还有办地下室自行车库应做防水排水设计。 哪位好心人教教偶吧?自行车车道到底哪里不符合规范?4644707 4644707...查看详情

    用户:toutou44 浏览量:1884 时间:2013-04-22
  • 图纸简介: 本图纸包含有:地下车库桩位布置图,地下车库基础平面布置图,地下车库墙柱平面布置图,地下车库结构平面布置图,汽车坡道详图等,可供参考。 投稿网友: manul 上传时间: 2013-04-22...查看详情

    用户:manul 浏览量:207 时间:2013-04-22
  • 年前我做的 地下自行车库排烟,算风量是按照内走道加最大一个车库面积算的,结果审图的说,“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。” 结果。。。。我现在就不好回复啦。 哎。。。那岂不是地下自行车库面积都算走道排烟面积了? 不合理吧。。。...查看详情

    用户:xiaotuzi0910 浏览量:3585 时间:2013-04-18
  • 项目是住宅的双层地下车库,刚从事这一行,想请教几个关于通风排烟的问题 双层地下车库的排烟是否还是按单层一样用体积法计算? 09技术措施:当全部或部分为双层停放汽车时,宜采用单车排风量法 1)汽车出人较频繁的商业类等建筑,按每辆500m3/h选取; 2)汽车出入一般的普通建筑,按每辆佃400m3/h选取; 3)汽车出入频率较低的住宅类等建筑,按每辆300m3/h选取。 这里面汽车数量是按照出入的数量...查看详情

    用户:sbbsliang 浏览量:1016 时间:2013-04-17
  • 图纸简介: 本项目为居住小区地下车库,通风工程包含平时车库通风设备房通风、夹层自行车库通风和 投稿网友: whjdeyx 上传时间: 2013-04-16 图纸省份: 云南...查看详情

    用户:whjdeyx 浏览量:900 时间:2013-04-17
  • 根据民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012 中 6.3.2 -3 用于排出密度大于空气的有害气体时,位于房间下部区域的排风口,其下缘至地板距离不大于0.3m。意思是要设置下排风口。另外《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97中也强调说设置下排风。 根据目前的发动机排气,是否有必要设置下排风?...查看详情

    用户:daerba88 浏览量:1306 时间:2013-04-17