什么是短路更新时间:2026-01-25 04:20:43

本专题为土木在线什么是短路设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与什么是短路设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    电源的A相火线和零线短路了,为什么开关不跳闸,害得公司电脑烧了二十机台。 电缆线是YJV3*25+1.另外两根电线是BV75平方.线路长150米。实测电流在60A左右。之前A相电压有点底,AB368V, BC390V, CA375V。 AN240V,BN225V,CN205V.之前怀疑食堂电源线电缆只有AN两根与总电源线同穿一个电箱电板孔,怀疑会会有涡流。因为A相相线会有较大电流,N线应该电流很小...查看详情

    用户:indx 浏览量:1734 时间:2008-08-12
  • 无限大容量中,矿井短路电流计算时,已知基准容量取1000MVA,电源系统上的母线短路容量取多大....查看详情

    用户:hzyrcl 浏览量:2064 时间:2008-08-12
  • 这个话题说了很长一段时间,可是还是有很多人说电焊机不能接于漏电短路器,这些人既没不了解漏电短路器的动作原理,也没有理解不平衡电流的知识。 许多人讲解之后,这些人并未去深入学习,还在顽固地坚持他们的所谓不平衡跳闸的观点。这是对我们这个电气专业论坛的侮辱! 这里我不想再谈这个技术问题,只想请这些人好好去看看书,扎实地学习一下基础知识,让大家一起进步。 不要一知半解,在这里丢人现眼!...查看详情

    用户:xjw2006 浏览量:1475 时间:2008-08-08
  • 我有一台设备,加热器的总功率为:192kw,电动机的总功率为:22.49kw。求教因该选用多大的VV系列电力电缆,额定电流多大的断路器。 我的理论工作电流算法是:192*1.5+22.49*2=332A,这种算法对吗?? 电力电缆查询手册应该选用:VV-3*150+1*70,载流量可以达到340A 我们现场实际的电力电缆为:VV3*95+1*50的,请问可以吗?????长期使用是否会出现问题?...查看详情

    用户:yiyn2003 浏览量:1470 时间:2008-08-01
  • 下面是穆勒变压器STI4,0的技术参数,单相变压器,4kVA,400V/230V 技术参数如下: Short-circuit losses:88W Shortcircuit voltage:2.2% 经计算:Zk=2.2%*400/(4000/400)=0.88ohm Rk=88/10*10=0.88ohm 这样岂不是短路电抗为零了??? 本帖最后由 fallingstar64 于 2008-7...查看详情

    用户:fallingstar64 浏览量:995 时间:2008-07-28
  • 做配电箱时,是否需要计算短路电流?或者大略估计一下变压器低压侧三相短路电流,效验短路保护进行了?...查看详情

    用户:juyongtao1982 浏览量:2381 时间:2008-07-25
  • 求110kv少油断路器短路开断次数,帮帮俺,谢谢!...查看详情

    用户:slws1978 浏览量:1532 时间:2008-07-22
  • 不同情况的短路电流经星角11的变压器后,反映到对侧每相的电流和短路电流的关系怎么确定啊,哪位有这方面的资料能上传一下吗?多谢啦...查看详情

    用户:tgzdb 浏览量:1250 时间:2008-07-21
  • 请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。 我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用400...查看详情

    用户:wa.tclysys 浏览量:10768 时间:2008-07-11
  • 变压器初级接220V,次级9V输出。 如果把变压器次级短接的话,初级线圈会怎样啊...查看详情

    用户:xiao_1223 浏览量:1592 时间:2008-07-10
  • 变压器次级短路问题啊 变压器初级接220V(AC),次级(AC)9V输出。 如果把变压器次级短接的话,初级线圈会怎样啊...查看详情

    用户:xiao_1223 浏览量:2337 时间:2008-07-10
  • 低压配电系统中不同用途的用电如何确定断路器的整定电流?哪位大虾能否给菜鸟我系统的指点下啊?万分感谢.....查看详情

    用户:54523539 浏览量:1040 时间:2008-07-09
  • 日前做安徽蚌埠一个小区项目,合计总负荷7657KVA。当地供电局明确要求馈线柜800KVA以上的高压系统不得采用负荷开关+熔断器,要求采用真空短路器。为节省费用,于是我采用了高压环网系统,做8*630KVA,分四个低压变配电房。这样规避了800KVA及以上要求做真空短路器开关的要求。但是电力部门同时又要求10KV进线采用真空短路器,不可用负荷开关。最后形成这样一个方案:采用XGN68环网柜,进线开...查看详情

    用户:ever_po 浏览量:1784 时间:2008-07-09
  • 城市道路照明设计中,末端单相短路故障电流值也决定断路器的选择,端单相短路故障电流值的计算方法总不明白,读了大鼻子的论文,收获很大。 路灯为金属灯杆,纵向布置间距为30m(该回路共有990/30=33套灯具),灯杆高为10m。灯具为220V、 250W高压钠灯(自带电容补偿,cosφ=0.85),镇流器损耗为10%。路灯以L1、L2、L3依次配电,灯杆内灯具引接线为BVV-3×2.5mm2。路灯干线...查看详情

    用户:jk_duan888 浏览量:3175 时间:2008-07-04
  • 为什么塑壳断路器技术参数中没有Icm(额定短路接通能力)...查看详情

    用户:huter2006 浏览量:2017 时间:2008-06-30
  • 因为最近比较关注短路电流计算,所以在用这个软件中的短路电流计算时,发现一些问题,首先是软件数据库中,相保阻抗写成了零序阻抗,然后让本人感觉很疑惑,就顺便看了算出来的计算书,发现里面把电动机反馈电流直接加到三相短路稳态电流有效值上,据本人的了解,这个反馈电流是在足够大(满足一定条件)下,计入三相短路冲击电流中的。看到这里,便实在不忍心看下去了!...查看详情

    用户:xhcq2005 浏览量:1770 时间:2008-06-20
  • 在短路电流计算中,大容量的异步电动机的次暂态电势怎么计算啊,是按照1来估算吗?谢谢...查看详情

    用户:tgzdb 浏览量:951 时间:2008-06-17
  • 各位谁有电缆短路计算时的阻抗值啊?兄弟我计算时需要35kv 3X240的铜芯电缆的单位长度阻抗是百分之几?哪位朋友有不同电压等级,不同截面的电缆阻抗参数希望能共享一下!感谢!...查看详情

    用户:tgzdb 浏览量:1453 时间:2008-06-14
  • 先谢谢了,我急用...查看详情

    用户:ksjuan19810803 浏览量:1630 时间:2008-06-09
  • 当短路电流通过负苛开关是,FTU实现闭锁功能,直到短路器检测到短路电流并跳闸,失电后负苛开关才跳闸,如果短路器配有重合闸器时,他们是怎样配合的呢?请高手指点.以FZW28为例最后....查看详情

    用户:xiaoli.net 浏览量:1362 时间:2008-06-09