什么是短路更新时间:2026-01-25 04:20:43

本专题为土木在线什么是短路设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与什么是短路设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问各位: 如题, 手册上说电机组的额定电流和小于 不考虑电机反馈时 短路电流的百分之一时, 可不考虑电动机反馈电流的影响, 但我想这个反馈电流是真实存在的, 那么如果不考虑反馈电流时算出的短路电流是45KA(低压), 而反馈电流是8KA, 那么这个考虑和不考虑对我选择低压的柜体, 开关有很大影响啊, 因为一个是50KA, 一个就要上升到65KA了....查看详情

    用户:electricity 浏览量:7809 时间:2009-06-12
  • 10kv双回进线进厂,经过厂配电所,分给3个车间变电所来给380v负荷供电,我采用的是每个车间搞2台变压器互为备用,正常情况下两台都用,分别带几乎等量的负荷,故障时,由一台承担全部负荷!但是,我怎么计算那个380v侧的那个短路电流呢?我要选择低压设备啊,比如380v干线上的那些低压断路器,低压熔断器,低压开关等,互感器等! 我不知道是把那两个变压器并联起来算还是只算一个!! 题目只给了10kv处最...查看详情

    用户:csuzzs 浏览量:2513 时间:2009-06-05
  • 进行电网故障仿真时,更改短路故障点的位置(通过更改故障点两侧线路长度来实现)之后,发现线路两端检测点的波形同之前有较大变化,有哪位能告诉下产生变化的原因啊?以A相接地故障为例,如果故障点左侧线路长度为100kM,右侧为1000kM,那么两端检测点的电流波形中100kM那一边,故障相电流大于其余两相很多,而1000kM一端BC相电流大于A相很多,为什么呢? 哪位能帮忙说明一下原因啊,故障点两侧线路长...查看详情

    用户:wangsong8657 浏览量:1402 时间:2009-06-04
  • 在直流系统中,我经常有看见在回路中串联大功率的二极管,基本上就是为了避免蓄电池进入反充电状态,但是在这里我有一个问题,这个二极管短路了或者是断开了,我们怎么晓得啊?据我了解,二极管上面又没有这样的故障报警输出啊? 有人有想过和碰到过这样的问题吗?来讨论讨论啊...查看详情

    用户:盗强 浏览量:1259 时间:2009-05-22
  • 车间有个电盘放炮,把电线从端子上震断了,整流器也坏了,请问放炮是什么原理? 听电工说他有次接错线,放炮的时候把薄铁门给炸穿了,这东西有这么大威力? 谢谢!!...查看详情

    用户:qqaa3522849 浏览量:3297 时间:2009-05-21
  • 如题。请教大家单相相中短路电流如何计算?即使有公式,相中阻抗那里可以查?相中短路电流和相保短路电流的差别大么?单相接地短路电流和相保短路电流是不是基本上看一看做一回事? 谢谢...查看详情

    用户:zhouhaitao1980 浏览量:1619 时间:2009-05-20
  • 如题 在计算三相四线制电网的单相接地短路电流时 需要用相零回路阻抗,本人一直不懂,这个相零回路阻抗什么意思 怎么通过复合序网 来计算 望达人指点 感激不已 能给一个例题参考下 最好 麻烦有心人解惑 本帖最后由 ly5205457 于 2009-5-14 05:25 编辑 ]...查看详情

    用户:ly5205457 浏览量:1467 时间:2009-05-14
  • Venas可视化电网分析软件(保护整定、潮流..) 包括故障分析、设备校验、电网短路、断线最值计算、潮流分析、线损计算、继电保护整定计算、仿真校验、外部电网等值等功能,可用于各级电网、电厂的继电保护定值计算、校验、考虑潮流影响的短路电流计算、复故障计算、事故分析、一、二次运行、设计等工作。 特点:真正的可视化,不仅仅是图形化。 索取请留下email. 我们将为一线运行、设计人员提供长期技术支持. ...查看详情

    用户:venas 浏览量:10804 时间:2009-05-12
  • 供配电技术图片1

    今天开风机时(好久没开了)合上空气开关正常,按按启动按钮时,km2的上端处发生短路。 请问:如果电机或自藕变压器有短路,为什么短路点不是在短路处发生,而在km2的上端处? 如果是km2上端由相线短路,那空气开关应该推不上啊?? 3530966...查看详情

    用户:fychq 浏览量:1537 时间:2009-05-08
  • 我公司6KV信号回路因端子排烧焦发生短路故障。在查找故障的时候,隔壁柜子(高压电机)跳闸,请问这是什么原因?(经后来测量该电机的绝缘电阻为1500兆欧。)...查看详情

    用户:tgm123456 浏览量:1624 时间:2009-05-07
  • 民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 10.8.1.11要求住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护器。 “住宅配电箱(分户箱)”是不是就是自己家屋里的箱子呀,但我怎么看有人把过、欠电压保护器加在楼梯间的集中表箱里呢(就是放电表的箱子)。到底应该加在哪呀?...查看详情

    用户:qssjy 浏览量:13687 时间:2009-05-03
  • 现在遇到一个项目 甲方要求将6台1800kw柴油发电机并机 现在需要计算短路电流,求大侠不吝赐教,小第先行谢过...查看详情

    用户:tianzhik 浏览量:2208 时间:2009-04-28
  • 粗电缆比细电缆短路后的火花大 为什么?...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:1521 时间:2009-04-26
  • 粗点的动力线短路后火光很大 一平方的小线短路火花小 怎么回事 跟什么有关...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:886 时间:2009-04-26
  • 真空高压断路器的电路图 大图 包括充电电路 检测电路 保护电路 急用 可以的话发到我的邮箱里jianmei_18@163.com 谢谢...查看详情

    用户:chengrongjie 浏览量:1441 时间:2009-04-22
  • 单台容量为400KVA变压器供电,短路阻抗为4%,电压等级为6.3KV/0.4KV,主要负载为四台55KW的变频器,三台运行,一台备用,求短路容量为多少?请各位大虾帮个忙算一下。给出计算公式。...查看详情

    用户:feng986 浏览量:1265 时间:2009-04-13
  • 为什么电力系统短路计算非故障相电流取为零? 1、单相接地短路(假设C相接地短路)的其中一个边界条件:Ia=Ib=0 2、两相短路(假设BC相短路)的其中一个边界条件:Ia=0 3、两相短路接地(假设BC相短路接地)的其中一个边界条件:Ia=0 版主。急啊!!各位大虾,请教啦!!!...查看详情

    用户:hjh98 浏览量:5792 时间:2009-04-10
  • 我发现低压电容补偿柜都是一个隔离开关 后面就是熔断器和接触器 一般都负载不都是用空气开关吗? 为什么容性负载不用空气开关呢? 求教达人...查看详情

    用户:datou222 浏览量:9914 时间:2009-04-06
  • 工地图片图片1

    国网公司内部图片资料 国家特高压晋东南-南阳-荆州1000KV线路。罕见!!!特高压线路短路试验实图 3502886 3502887 3502888...查看详情

    用户:zhouzhijun3 浏览量:17277 时间:2009-03-22
  • 变压器出口都知道如何估算, 但是低压配电线路末端短路电流如何估算呢? 如配电级数为三级的低压配电系统里面,第二级、第三极的短路电流?...查看详情

    用户:yhfdch_88 浏览量:2340 时间:2009-03-18