电缆是什么更新时间:2026-01-29 14:14:49

本专题为土木在线电缆是什么设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆是什么设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 双头灯用耐火电线,当发生火灾时,耐火电缆不会损坏,双头灯不会断电,也就不会亮,这样用用阻燃电缆是不是适得其反?...查看详情

    用户:qq_1488503890842 浏览量:756 时间:2017-03-03
  • 供配电技术图片1

    求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好? 5733804 5733805...查看详情

    用户:m231303 浏览量:1151 时间:2017-03-01
  • 请教下面图片中标注为红色的两部分的零序阻抗有啥区别?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:573 时间:2017-02-28
  • BTTZ矿物绝缘电缆换有机绝缘电缆,有机绝缘电缆可以选那些呢,设计图上是BTTZ-750V-1(4x120),单价格太贵了,我公司想换个低规格的,有什么好的推荐吗,这是个市医院的消防配电电缆...查看详情

    用户:qq_1488248332844 浏览量:1058 时间:2017-02-28
  • 工业厂房进户电缆是四芯等截面,还是PEN减截面?...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:756 时间:2017-02-23
  • 按中性线选电缆?如何理解? 遇到棘手问题...查看详情

    用户:czqqwert123 浏览量:262 时间:2017-02-23
  • 天正电气电缆敷设中,里面的标注设备的标高是采用相对标高么?我用在工业设计方面,采用绝对标高(所有的高程都是采用黄海的高程的),单根电缆统计的长度相差1倍多。另外,标注设备界面中的图面识别无法用,总要一个个的去手工标注设备,问题可能出在哪儿?谢谢!!...查看详情

    用户:zhouguoy 浏览量:7045 时间:2017-02-22
  • 问 电力电工技术问题: 25的电缆,长度300米,算上损耗后,还可以带多少功率? 工程师网友作答 Patrick Zhang 作者:Patrick Zhang 问题中的25,应当指的是配电电缆的缆芯截面为25平方毫米。 电缆敷设有两种,一种是在空气中敷设,一种是在电缆沟(土壤)中敷设。 对...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:2785 时间:2017-02-22
  • DLT 1576-2016 6kV~35kV电缆振荡波局部放电测试方法...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:431 时间:2017-02-22
  • 郑州地区,10kV外网部分使用的电缆排管型号为(CPVC-150),外径167;电缆顶管使用的型号是MPP-180。 现在的问题是,在做10kV外网工程的时候,经常需要给用户做一个简单的报价,比如,8位、12位、16位、21位电缆排管、顶管的施工费用折合每米或每百米是多少?(包含土建费用、路面恢复、破路、施工、管材费用等等了,反正是各种费用都折合进去),比如说排管是混凝土包封的,不同位数的排管,折...查看详情

    用户:驼走大漠 浏览量:4059 时间:2017-02-21
  • 那位大师能解答下,负载为42千瓦,主电缆为4*25+1*16的国标电缆,三相电流在60~70A之间(三相平衡),N线零线达到了170A,导致整根主电缆发热严重(烫手)。在不换主电缆或增加电缆情况下如何解决这个温度问题?发热原因是什么?...查看详情

    用户:czqqwert123 浏览量:568 时间:2017-02-21
  • 那位大师能解答下,负载为42千瓦,主电缆为4*25+1*16的国标电缆,三相电流在60~70A之间(三相平衡),N线零线达到了170A,导致整根主电缆发热严重(烫手)。在不换主电缆或增加电缆情况下如何解决这个温度问题?发热原因是什么?...查看详情

    用户:czqqwert123 浏览量:1235 时间:2017-02-21
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 药水瓶盖 于 2017-2-21 00:35 编辑 单位有一个样板间精装,现场采购了很多6平方的BV线,但是之前我被审图提过6平方的线不能再32的开关之后,隐隐约约记得25的开关是4平方的线。信誓旦旦的给现场讲了6平方的bv线没法用。 回家之后总觉得不妥,于是本着一个遵纪守法的心,开始查询事情的真相。 背景,北京的一个样板间精装,目前只有16A,20A,25A,40A开关,均为单相,...查看详情

    用户:药水瓶盖 浏览量:6993 时间:2017-02-21
  • 照明工程图片1

    也不是完全搜不到,但是很少。。。这种是买成品好,还是自己买插头,然后再买线接起来呢。。。。成品的没有看见什么带牌子的。。。有没有推荐 接金卤灯的镇流器用。。。 5722441 5722442...查看详情

    用户:co1487300630209 浏览量:968 时间:2017-02-19
  • 我现在碰到一个路灯项目,有几个路灯配电箱,进线电缆选取有些问题。用150平方铜线是否合适?...查看详情

    用户:mamin94 浏览量:1737 时间:2017-02-16
  • 求一个.35kV电缆上呼高18m/15m钢管杆的设计图,最好有杆型,和掏挖式基础。...查看详情

    用户:cof1478168948518 浏览量:1162 时间:2017-02-13
  • 电力电缆的好坏直接影响线路的运行安全,一旦线路无法安全稳定运行,其故障造成的生活上和经济上的损失是无法预估的,因此我们电力工作人员要从根本上预防电缆故障的发生尽量减少电缆事故,从细微处抓起,力求达到安全 电缆是输送电力能源必不可少的材料之一,在经济生产中的应用非常广泛,一旦电缆发生故障,不仅会威胁电网的安全稳定运行,还会给企业造成经济损失,严重时会引起连锁的破坏反应,因此如何快速的排查问题和解决故...查看详情

    用户:tmgcs7 浏览量:1684 时间:2017-02-13
  • 市政给排水图片1

    城市综合管廊中高压电力舱内(含220KV和110KV电力电缆)预留电缆接头的作用是什么,在施工中电力电缆接头多少米设置一个。 5710303 5710303...查看详情

    用户:高哥 浏览量:1076 时间:2017-02-10
  • 电气工程原创版块图片1

    国内标准对阻燃耐火电线电缆燃烧性能的要求-中国电工技术学会电线电缆专业委员会2012学术年会论文 【摘要】目前国内电线电缆国家标准对燃烧性能的要求远滞后于发达国家,电线电缆燃烧性能试验规范缺失,对电线电缆燃烧试验方法研究不深入等问题,阻碍了国家标准的有序发展。因此,研究燃烧试验规范,制定完善的燃烧性能试验规范,成为当前电线电缆国家标准发展亟待解决的课题。本文对国内外阻燃耐火电缆标准进行对比研究,综...查看详情

    用户:qq_1483063341559 浏览量:1305 时间:2017-02-09
  • 天正电气图片1

    我用的是天正电气2014+CAD2014+WIN10 64位,在三维桥架和电缆敷设上有几个问题,不知道是软件问题(破解版)还是硬件问题。 1、在这台电脑上画好图纸后,在低版本(CAD2008+天正电气8.0+WIN732位)电脑上打开图纸后,看不到桥架,桥架转换的PL都可以看到,而且通路检查都可以,就是桥架看不到,恢复可见命令用了无效。 2、清册导入功能:点击清册导入——导入控制电缆表——选择文件...查看详情

    用户:黑店胖厨子 浏览量:2433 时间:2017-02-07