电缆是什么更新时间:2026-02-06 14:34:30

本专题为土木在线电缆是什么设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆是什么设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 直埋敷设 要注意什么? 在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1、如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2、如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3、如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2970 时间:2019-06-26
  • 一个客户找到我们办公室询问这个问题,我算出来要用4×70的,但是领导说太大了。。。说用不了那么大的,请问你们是怎么算的呢?(380的电动机)...查看详情

    用户:相思的雨 浏览量:1259 时间:2019-06-23
  • 各位老师,请教一下一楼带地下室房子,地下一层是储藏室,储藏室里面有十几根电缆穿过,规范只说强电弱电、排水不允许走住宅套内,应走公共区域,这个规范适合储藏室使用吗,可以让开发商把储藏室电缆移走吗...查看详情

    用户:djm321 浏览量:933 时间:2019-06-21
  • 求告知!!...查看详情

    用户:我的天啊04 浏览量:338 时间:2019-06-20
  • 电气工程原创版块图片1

    来源:云极安 如有侵权,请联系删除 电缆桥架施工顺序如下: 进行测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 电缆桥架选型设计:强、弱电线路应分槽敷设,强、弱电在分线盒(箱)交叉时必须采用金属分离板隔开,强、弱电的导线不得在线槽内直接接触。地面线槽内的各种配线仅允许在分线盒出线口处接头。地面线槽在施工安装中,要求全部线槽管连成一个可靠的接地整体。 1、测量...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:4259 时间:2019-06-17
  • 如题,不是电缆槽盒本身的制作规范,而是安装相关的规范。 例如槽盒必须每隔几米进行固定,槽盒与槽盒之间的静电接地线如何安装等等。 谢谢。...查看详情

    用户:woyaonianxin 浏览量:4006 时间:2019-06-15
  • 请教各位大神1600kva变压器 0.4kv低压侧 满负荷运行 电缆 YJV4*240+1*120并联出线 用几根电缆 架空桥架敷设 长度230米 并联使用有什么问题...查看详情

    用户:cof1558243849882 浏览量:1496 时间:2019-06-09
  • 小区外围做绿化,外围有一排高压线杆,高压电缆埋地。挖机施工时非常容易将地下电缆挖断。特别是夜间施工时,只知道电缆大概位置,稍不注意就将电缆挖断,维修费电业局说了算,维修费用1w2w3w不等。有没有什么办法可以避免?比如地下电缆探测设备。设备价格大约多少?...查看详情

    用户:cof1556449689387 浏览量:46 时间:2019-06-04
  • 做一个三台100吨的锅炉,审图的让在电缆沟里加上缆式感温探测器,看了看相关规范,找不到出处,甲方也不想加,请教一下,哪个规范有这方面的要求。...查看详情

    用户:小电容美眉 浏览量:99 时间:2019-06-04
  • 请教一个问题,电缆沟可以采用水泥管施工嘛,水泥管内做好桥架布置,并且每10米做一个人孔井 ?...查看详情

    用户:这里还有鱼 浏览量:307 时间:2019-06-03
  • 小白问一下。 1、交流和直流,都会受到干扰吗? 一般说的电缆屏蔽,是不是只针对直流?或交流? 2、如果说不得已的情况,电源线和信号线一定要放一起, 是否是电源线和信号线都需要做屏蔽? 还是说只对信号线做屏蔽?(只对信号线做屏蔽,是不是对电源线的电压等级也有要求?) 3、AI,AI信号是交流还是直流? 谢谢!...查看详情

    用户:woyaonianxin 浏览量:1175 时间:2019-06-03
  • 成套电气设备图片1

    6161823老哥们,10kV箱变高压环网柜连变压器电缆,做耐压试验,35kV/1min,打了57秒接地了,再升压到10kV就冒火了,切开后看到绝缘击穿了小孔,请各位帮忙分析下,谢谢了!...查看详情

    用户:可乐弱爆了 浏览量:827 时间:2019-06-01
  • 工业自动化图片1

    目前,昌晖仪表生产的热敏电缆主要有两种产品类型(YR-FTLD和YR-CTTC),它们测温原理相同,只是技术参数不同。 1、热敏电缆材料构成 外层保护管:YR-FTLD型采用双层聚四氟乙烯,YR-CTTC型采用铬镍铁合金。为有效避免测量环境中粉尘、油脂以及水分等介质的浸入、温度范围不同而引起的误报,故采用不同材料。测温元件为K型热电偶。 2、热敏电缆外形尺寸 目前现有产...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:617 时间:2019-05-31
  • 消防和非消防负荷的电缆共用室外电缆沟进单体,消防电缆要采用矿物绝缘电缆吗?《建筑设计防火规范上》有提出这一条,但是室外环境敷设矿物绝缘电缆又不是特别好,所以能不能换为阻燃耐火的电缆?请教大家都是怎么做的?...查看详情

    用户:韩韩韩韩666 浏览量:925 时间:2019-05-31
  • 组合式电缆支架-生活可以苦,但千万别认怂55ff 1. 强度高,可设计性好 连续纤维增强热固性复合材料主要由起增强作用的玻璃纤维和起粘结作用,传递载荷作用的热固性树脂组成。玻璃纤维的拉伸强度很高(3450mpa),其含量,长度,铺设形式决定支架制品的强度。 热固性的玻璃纤维增强复合材料强度可以在30-1000mpa范围。因此,我们根据产品的受力情况,产量,生产工艺,价格承受能力来设计玻...查看详情

    用户:zqyucheng 浏览量:178 时间:2019-05-29
  • 隧道工程图片1

    模压电缆支架-沈默是毁谤最好的答覆 以防腐蚀涂料为粘接剂,玻璃纤维及其制品作提高原材料而做成的高分子材料,称之为玻璃纤维增强塑料。因其抗压强度高,能够和钢材对比,故又称为玻璃钢(FRP)。 轻质混凝土锻造玻璃钢的比例只能2.7-2.2,即只能一般钢格的1/4-1/6,比铝还要轻约1/3,而冲击韧性却能超过或超出一般合金钢的水准,比如某些环氧和不饱和聚酯玻璃钢,其拉伸和弯折抗压强度均能超...查看详情

    用户:zqyucheng 浏览量:303 时间:2019-05-25
  • 背景 电线电缆作为建筑电气不可或缺的组成部分,它的运用范围极其广泛。随着建筑物内电气负荷的日益增长,线缆燃烧造成的电气火灾也频繁发生。同时,一旦火灾发生,消防设备的安全可靠运行,也需要电线电缆的保障。因此,建筑电气中电线电缆的选用,不仅关系到用电设备的正常使用,关系到建筑电气的工程造价,更重要的是关系到电气使用的安全性,甚至建筑内人员的人身安全。 本文更多的从消防的角度结合工程...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:6936 时间:2019-05-24
  • 有没有哪本规范规程,或者有关经验,当负荷或者电流达到多大时候,用两根电缆代替一根电缆的要求!...查看详情

    用户:luocnl119 浏览量:386 时间:2019-05-21
  • 请教各位设计大大,你们设计图中要用的WDZ-YJ(F)E辐照电缆,参照的是哪个设计规范,或者说是根据什么指标来确定要用辐照电缆的呢?我是一个电缆企业的技术人员,站在电缆的产品标准角度来说,电力电缆无非都是执行12706,他的成品性能检测指标都是一样的,辐照与否只是交联方式不一样;如果你们是根据载流量来设计的,那么辐照电缆是按90°、105°还是125°计算的呢,有标准依据吗?...查看详情

    用户:liupinger123 浏览量:475 时间:2019-05-21
  • 轨道交通图片1

    本公司生产:免维护电缆接续盒 电缆灌封盒HDM-P-T-K-J 室内电缆绝缘节 该产品适用于铁路信号电缆各种电缆的接续保护,也适用于直埋敷设方式及管道(隧道)内敷设安装使用。通过了铁道部运输局技术审查(铁道部运输局运基信号2010第773号)。有直通型和多分歧型该产品采用多项获得国家专利的先进技术,密封性好、机械强度高、结构简单、施工简便、性能安全可靠接续电缆直径可调,可开启、使用性能好、...查看详情

    用户:wendagk009 浏览量:181 时间:2019-05-20