供电更新时间:2026-01-31 01:01:33

本专题为土木在线供电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 随着技术进步,太阳能光伏发电的建设成本逐年下降,未来十年内光伏发电将走入寻常百姓家。 目前光伏产业的技术进步非常快,多晶硅、硅片、电池片、电池组件等各环节的成本均在逐年下降。虽然目前中国生产的太阳能光伏电池有95%以上出口欧美,但其价格已从2008年的4美元/瓦降至目前的2美元/瓦。此外,光伏电站建设中,并网逆变设备与建设安装的成本也在不断下降。 业内一致的预测是,到20,taiya20年,光伏电...查看详情

    用户:longhainengyuan 浏览量:1442 时间:2011-08-31
  • 新做一小区供电网,小区大约有2000户,30栋多层,4栋小高层,我打算给小区设一个环网柜及5个箱式变。由环网柜出五路电源分别引入各箱变。想请教一下各位高手,这个环网柜是采用两路电源进线呢还是一路电源?我可不可以把环网柜用一路电源进线,只把给小高层配电的那一个箱变(其中4栋小高层共用一个箱变供电)做成两路电源,大家觉得可以吗?...查看详情

    用户:xingxh1974 浏览量:8850 时间:2011-08-30
  • 现在做一个小区供电网,大部分都是多层,有四个11层的小高层。预计需设6个800KVA箱变。我打算从市网1引下一路电源进高压开闭所,然后从开闭所用高压电缆往每个箱变引一路高压电源。其中带四个小高层的箱变我打算做成双电源、双变压器的箱变,一路电源取自开闭所,另一路电源取自市网2,大家觉得怎么样?那位有更好的建议?假如不要开闭所,从市网1引下一路,然后每个箱变往下个箱变出一路高压电源大家觉得这个方案行吗...查看详情

    用户:xingxh1974 浏览量:6827 时间:2011-08-30
  • 请教各位同学,一台路灯及灯箱用箱变的供电半径能不能达到2000米?电压损失能满足要求吗?...查看详情

    用户:xuedj 浏览量:10218 时间:2011-08-26
  • 关于一类高层住宅柴油电站供电的问题 最近做一个一类高层住宅只有一路高压没有第二电源,想采用室外箱变+柴油电站的形式为一级负荷供电,有几个问题想问问高手们 1.一类高层住宅内的楼梯间电梯间的照明是消防应急照明吗?如果是,采用柴油电站供电能满足应急照明启动时间的要求吗? 2.规范要求柴油电站要和市电联锁,15S内快速启动,如何做到联锁。...查看详情

    用户:电气人 浏览量:1191 时间:2011-08-19
  • 总配电箱到分配电箱的供电半径是多少?谢谢!...查看详情

    用户:yjsyjh 浏览量:8724 时间:2011-08-19
  • 变压器图片1

    供电生产常用指导性技术文件及标准(第二册) 变压器类设备(上册) 4373785...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:983 时间:2011-08-18
  • 有个40KVA的稳压器,参数:功率因数大于等于0.95,效率90%, 计算应该可以带40×0.95×0.9=34.2千瓦的负载吧?是这样算吧@xia@ 然后我对低压柜供电要求是什么呢,是直接提我的负载34.2千瓦, 还是提我的稳压器40KVA,功率因数0.95就可以了? 我的稳压器40KVA带负载是有余量的肯定够,就是怕上面给我稳压器的不够, 存不存在这个问题?改如何提?...查看详情

    用户:ett887 浏览量:1215 时间:2011-08-16
  • 我们做的一个工程,已竣工投入使用,现在问题是,在市电停电后恢复供电时配电房总闸会跳闸,需要先把各楼层配电箱的总闸和分闸全部断开后才能合上配电房总闸,之后再合上各楼层的总闸和分闸。大家帮忙找找原因!看看是不是设计方面有问题,如果有问题,可能出在哪里!...查看详情

    用户:denniscui 浏览量:11471 时间:2011-08-16
  • 请教下若应急照名采用EPS供电,是否可以经过照明开关呢?如经过开关,如何实现火灾时自动点亮? 求解惑@sweat@...查看详情

    用户:noahld 浏览量:1745 时间:2011-08-15
  • 我在深圳,这个子目什么时候要用,什么时候不要用 有些比如配电房送电的工程就要套,但是路灯照明怎么就不用了呢? 到底什么时候要,什么时候不要? 大家指导一下吧...查看详情

    用户:holemose 浏览量:1043 时间:2011-08-14
  • 一座10KV配电室,两主进一联络,两主进电缆引自同一35KV母线下两台35/10变压器低压侧所在配电室。此10KV配电室两主进一联络没有电气机械联锁,也就是说两主进合闸状态下,联络可随便合分。两回路电源同时工作,当一回电源回路故障时,另一回路可保证该配电室全部负荷供电,这样的系统可靠么,请高手讲解一下,供大家学习。...查看详情

    用户:wjb851119 浏览量:3022 时间:2011-08-13
  • 我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电, 我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?...查看详情

    用户:zwp116322425 浏览量:1663 时间:2011-08-12
  • 我们小区根据电力供电方案,上面说要从其他小区拉两根YJV22-10-3*300mm电缆,我们小区的总用电容量为4200KW,双电源供电,我想问下可不可以用架空线,具体怎么走?或者如果一定要这样走电缆,4200KW的容量,电缆应该多大?请大家赐教。。。...查看详情

    用户:zwp116322425 浏览量:4588 时间:2011-08-12
  • 一个项目需要双电源,我认为应该是从两个不同的变电站各自引进一路10kv电源。10kv的上一级应该是35kv吧?我记得以前有一个项目,就是从两个不同的35kv电站各自引进的10kv线路。现在的一个项目,是从同一个110kv电站引进的2路10kv线路,这算双电源吗? 还有,关于输变电,咱们用的最普遍的就是10kv变380v,那么10kv的上一级是35kv,还是110kv?还是都有?...查看详情

    用户:lzjhoo 浏览量:4008 时间:2011-08-12
  • 4369999由专业机电顾问公司完成,比一般国内设计院做得详细些,供大家参考。4369999...查看详情

    用户:lzq9577 浏览量:6624 时间:2011-08-11
  • 大家讨论一下!小轧钢厂,继电保护用现场的交流电源供电,运行一段时间后出现保护装置电源损坏。请大家分析一下是什么原因造成的。...查看详情

    用户:南京天空 浏览量:983 时间:2011-08-11
  • 必须得设35KV/10KV开闭站吗?...查看详情

    用户:ameke 浏览量:1955 时间:2011-08-08
  • 请教大家一下: 像中国建设银行网点这样的供配电 关于UPS的供电时间要求一般至少是多少时间?? 请问规范有没有具体要求 期待回答,谢谢...查看详情

    用户:moller2009 浏览量:7025 时间:2011-08-07
  • 正在进行的一个井下电气安装工程,供电系统是6KV,现在进货电缆是8.7/10KV,请问各位高手,是否可以应用,存在问题?多谢指点!...查看详情

    用户:luxintaoabc 浏览量:3762 时间:2011-08-07