供电更新时间:2025-12-04 23:53:50

本专题为土木在线供电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • UPS,EPS能做应急电源的供电吗?比如走道照明,我直接用吸顶灯,在配电箱引出线后加一个UPS或者EPS并联在里面,这样合乎规范吗? 如果这样可以,我是不是就可以不用安装应急灯? 百度百科是这样说的: EPS应急电源主要用于建筑物发生火情或其他紧急情况下为应急照明等各种灯具(含单进单出型金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。 但是,如果遇到火灾什么的,,,把线路烧坏掉,那就起不到作用了。应...查看详情

    用户:ty73 浏览量:2328 时间:2013-10-03
  • 各位前辈,我单位新建,我前天看了下供电局安装的计量装置,是长沙威胜的DSZ331三相三线智能电能表。我看它的循环显示中组合/有功/总/电量/--42.63KWh,这应当是总共用的电量。 但是我在下面显示的各相用电量中却发现B相没有显示:A/正向/有功/电量--17.74KWh,B/正向/有功/电量/--0KWh,C/正向/有功/电量/--24.89KWh。我将A相的17.74+C24.89=组合/...查看详情

    用户:yuuy6688 浏览量:1353 时间:2013-09-28
    用户:yuuy6688 浏览量:4857 时间:2013-09-28
  • 供配电技术图片1

    我公司现有原装进口的自供电式保护装置(无源保护装置),寻求直销或代理。可以完全取代SEG公司的WIC1及ABB公司的REJ-603。 在目前国内外同等产品中 精度最高、体积最小、功能最全、价格最有竞争力。有兴趣的朋友可以联系本人。祝您工作顺利,万事如意。 联系电话:18673026559 黄先生 SPR-MK12是原装进口自供电保护继电器。用于过电流保护和接地保护,带反时限和定时限保护特性。适用...查看详情

    用户:zhmikro 浏览量:982 时间:2013-09-28
  • 求各位!是考发电还是供电好!反正要花时间...查看详情

    用户:kegsheng631226 浏览量:1845 时间:2013-09-27
  • 《国网浙江省电力公司10kV配电网典型供电模式技术规范》、《国网浙江省电力公司20kV配电网典型供电模式技术规范》和《国网浙江省电力公司220/380V配电网典型供电模式技术规范》。有人见过这三本书的着面目吗?...查看详情

    用户:yaoyin110 浏览量:1347 时间:2013-09-27
  • 论文简介:非接触供电系统 具有广阔的应用前景, 是一种新型的电能传输技术。摆脱了传统供电方式通过导体直接接触供电的方式通过感应电磁耦合关系向负载提供电在物流自动化等领域具有良好的应用效果 。通过对非接触供电系统的原理结构研究分析, 提出了一种适用移动轨道传输的非接触供电实验平台, 并研究了该实验平台的次级拾取电能机构的构造进行了相应的非接触供电实验验证。 投稿网友:liliyongjing...查看详情

    用户:liliyongjing 浏览量:529 时间:2013-09-27
  • 供电局安健环技术标准...查看详情

    用户:lianyu723 浏览量:941 时间:2013-09-25
  • 想让家庭用户电表走的快,应该提高电压还是降低电压? 针对工业用户又该怎样?...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:2523 时间:2013-09-24
  • 力供电系统大致可分为TN,IT,TT 三种,其中TN系统又分为TN-C,TN-S,TN-C-S三种表现形式。大家讨论下:他们分别是几相几线制?怎么定?可有通俗易懂的说明介绍?...查看详情

    用户:david200901050 浏览量:5738 时间:2013-09-17
  • 做了一个工业厂房,10kV电源是一个路进线,虽然两台变压器,但无法实现双电源切换。故加装自带蓄电池的T5荧光灯,2x28W。 但我找了好几个厂家,都实现不了180min。请问该怎么办?...查看详情

    用户:calmsea2007 浏览量:7725 时间:2013-09-17
  • 设计时应该根据变压器容量算,不应该考虑负荷率啊...查看详情

    用户:sqcaiyong 浏览量:2171 时间:2013-09-13
  • 15KW的消防泵一备一用的控制箱的有6条线怎么接?1,2模块接口,3,4压力开关,5,6运行饭馈,请前辈,高手指点指点,越详细越好谢谢!...查看详情

    用户:chengangmeiying 浏览量:1527 时间:2013-09-12
  • 请问电力专业大师:如果大客户使用供电局的变电站的10kV间隔,需要客户缴费吗?如果供电局要收间隔费,合理吗?...查看详情

    用户:tiao129.com 浏览量:5206 时间:2013-09-11
  • 注册电气工程师图片1

    这个题到底怎么做?今年发电下午的考题和12年供电下午一样的一个题 4746556...查看详情

    用户:jidouzhang 浏览量:1758 时间:2013-09-10
  • 一个断路器下串联一个接触器,再传一个矩形方框,给氧压机润滑油泵供电,这个矩形框是什么器件啊?求助,谢谢...查看详情

    用户:mxj520520 浏览量:700 时间:2013-09-10
  • 本帖最后由 xinye10 于 2013-9-10 16:36 编辑 一个工厂用户: 27MVA的用电量,请大伙推荐供电方案。 整体造价多少? 不好意思,搞错了一个数量级。(16:36)...查看详情

    用户:xinye10 浏览量:3208 时间:2013-09-10
  • 某小区,共1000多户,32F,地下二层。在负荷计算(选择变压器)时,其中消防电梯15台(Pe=15kW),每单元消防负荷61kW(共15单元),在计算总消防负荷时,是把所有的消防负荷直接相加(好像不应该吧!)?还是乘个系数?这个系数应该怎么取?谢谢各位大侠!...查看详情

    用户:yljgxp 浏览量:776 时间:2013-09-10
  • 供电局供几条回路那题选几回,我选3回...查看详情

    用户:alfredcjn 浏览量:1462 时间:2013-09-09
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 qzkhssx 于 2013-9-12 09:33 编辑 单位要在山上装一圈路灯,领导叫我拿出个预算来。 是这样的 一共有87盏路灯, 我按每盏路灯100W来计算。 从变压器拉一根5芯的电缆线到控制线是850米, 预算是用35平方的。 然后每条支路是用220V的, 有一条是870米 24盏 预算16平方双股铜芯电缆 一条700米(19盏灯) 预算 10平方双股铜芯电缆 一条500米(...查看详情

    用户:qzkhssx 浏览量:8466 时间:2013-09-09