电缆连接更新时间:2024-05-05 09:41:28

本专题为土木在线电缆连接设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆连接设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气工程原创版块图片1

    中压开关柜的设计需要考虑高压电缆的安装,特别是大电流开关柜,需要连接很多根、大截面的电缆,这就要求首先要有足够的连接端头,不是只有一根铜排端头,即使正反安装也只能两根,国外很多客户要求每相8根240平电缆,因此足够端头方便安装十分重要; 其次要有高度,便于电缆弯曲,因此国网标准规定电缆连接端头距底板要大于700mm; 再次要有空间,便于电缆合理布置,不是挤作一团。 每一相14根单芯电缆的设计...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:32 时间:2023-10-10
  • 成套电气设备图片1

    多年来,在金属封闭开关设备中使用非屏蔽绝缘电缆来连接电压互感器 (VT)、控制电源变压器 (CPT)、避雷器等设备已成为常见做法通常。 使用中压电缆对于电压互感器等电流很小的连接好处很多,如灵活走线,不需要保证空气绝缘距离,经济等等。 所使用的电缆所施加的电压比使用屏蔽的相同电缆(例如,在 38 kV 开关设备中使用的 15 kV 电缆)所能使用的电压更高。有时...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:81 时间:2023-09-04
  • 电气资料库图片1

    一、作业地点要求: 1.电缆头在安装时必须要确保防潮、防尘,根据现场环境,必要时搭建防尘篷房。 2.电缆头作业时间在保证质量的情况下,要尽可能缩短作业时间。 3.所用电缆附件应预先检查规格是否同电缆一致,各部件是否齐全,检查出厂日期,检查包装(密封性)。 4.电缆头在安装前必须做好电缆的防潮工作,预先将其包裹严密;作业前要摇测电缆的绝缘情况保证...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:31 时间:2023-06-30
  • 各位大神请指教一二: 一期工程原有4面KYN28-10的高压柜,一台主受柜,一台计量柜。一台出线柜,一台PT柜,用630A的断路器,带315KVA的变压器; 二期要新增一台400KVA变压器,是否可以在一期再做一台高压出线柜然后用高压电缆连接到二期变压器上?一期和二期之间的距离比较远;如果不能用电缆远距离的连接,是否需要在二期再做几面高压柜和变压器连接?...查看详情

    用户:杰2012 浏览量:101 时间:2022-11-16
  • 成套电气设备图片1

    知识点:穿墙连接器 要在装置设备或者控制箱(柜)体的内外部实现快速可插拔的电气连接,大家通常会想到使用圆形连接器或者矩形重载连接器,这两种连接器抵抗恶劣环境的性能的确非常突出,但对于大部分的日常室内应用环境并非必要,其实是性能过剩的。反而抵抗恶劣环境的设计导致了这两种连接器的结构都过于复杂,操作不便,不管是显性的物料采购成本还是隐性的选型,培训,安装,售后等成本都过于高昂。 针对这种情况,友邦电气...查看详情

    用户:zsd_4409124209 浏览量:48 时间:2022-10-17
  • 河南CPVC电缆保护管的连接方法! CPVC电力保护管的连接方法其实挺多的,但主要的也就法兰连接法和钢塑过渡接头连接法。 CPVC电力保护管的长度一般为每根6米,如有其它需要,也可定制较长的管材,但一般也不会大于13米,而电力管施工工程中需要的长度往往要大于这个长度,所以需要进行连接。?? 法兰连接主要是根据聚乙烯管道或者和金属管道等等阀门、流量计、压力表等等附属设备的连接,...查看详情

    用户:cof1626248655123 浏览量:47 时间:2021-11-03
  • 供应本特利延伸连接电缆 330730-040-00-00 3051GP2A2B21AM5S1HR5 1199WDA95KFFWGGDB00E 6250/56003051DP2A22A1AS2M5HR5 1199WDA93KFFWGGDC00 8700/7800 6-8周COS61D-AAA1A3 CUS52D-AA1AA3 CUS51D-AAD1A3 菲尼克斯PLC-BPT-230UC/21/S...查看详情

    用户:dekemeng 浏览量:54 时间:2021-03-24
  • 问题补充:在软件计算时,图示桥架只在进入配电室有示意,配电室内都是电缆沟铺设到配电屏,请问怎样设置起点?...查看详情

    用户:hpid4249 浏览量:458 时间:2020-08-06
  • 问题补充:VV-1KV3*4电缆穿管PVC32埋地铺设串联连接20个庭院灯和一个配电箱请问是否计算电缆接头?有多少个电缆接头?问题套用河南08安装定额哪一子母?...查看详情

    用户:elff11125 浏览量:29 时间:2020-07-31
  • 预分支电缆的电缆与配电箱连接时不计电缆终端头吗?如果记取,套哪个......查看详情

    用户:jrqu51539 浏览量:252 时间:2020-06-23
  • 机电管道风管电缆桥架连接加连接处怎么移动...查看详情

    用户:行见知士冯普 浏览量:12 时间:2020-05-18
  • 现场电机为10KV, 无刷励磁同步机,电机定子额定电流227A,配励磁柜及软启动设计选择工作电缆8.7/15KV ZC-YJV3*185电缆。现软起选用电磁调压软起柜软启动,软起柜内部电机进出线部分每相选用一根1*95电缆,电磁调压部分接线选用单芯1*70电缆。现求助厂家选用的1*95及1*70电缆线径是否偏小?同时求助10KV单芯及三芯电缆载流量的国标?电缆在使用过程中短时工作制电流大小出自哪个...查看详情

    用户:沉默是金07 浏览量:110 时间:2019-12-20
  • 供配电技术图片1

    《电缆的导体》GB/T 3956 结构 a.)实心导体(第1种)应由第4章规定的材料之一构成. b)实心侧导体应为圆形截面. 注.标称截面积25mm²及以上的实心铜导体用于特殊类的电缆,如矿物绝缘电缆.而非一舰用途。 c)截面权10 mm²一35mm²,的实心铝导体和实心铝合金导体应是圆形截面。对于单芯电缆,更大尺寸的导体应是圆形截面;而对多芯电缆,可以是圈形或成形截面。 《电力电缆导体用压接...查看详情

    用户:白鸽子 浏览量:5884 时间:2019-09-10
  • 需不需要去掉铠装之类的工序...查看详情

    用户:leon7777777 浏览量:1075 时间:2018-10-27
  • 正在做一个项目,低压进线柜到馈线柜之间没有布置在一起,而且空间限制没有办法用母线连接,只能用电缆连接,选用了单芯的电缆,4*+2(1*240),每一相有32根单芯电缆,那么电缆根母排的连接,会不会产生电缆分流不均的问题,某一根电流很大,像这种该如何连接电缆和母排,保障电缆分流相对均衡,请指教,谢谢。...查看详情

    用户:mingami 浏览量:2426 时间:2018-10-25
  • 如图所示,本站电压等级为110/35/10kV,变压器35kV侧中性点通过电缆连接到小电阻设备 小电阻参数为1300A 10s 16.5Ω; 变压器参数为SSZ11-50000/110100%/100%/100%110±8*1.25%/37/10.5kVYN,yn0,d11U12=10.5% U23=6.5% U13=17.5%; 请问 云线处 电缆的截面应如何选取 5993225...查看详情

    用户:bluespassion 浏览量:456 时间:2018-06-25
  • 供配电技术图片1

    《电缆的导体》GB/T 3956 一、结构 a.)实心导体(第1种)应由第4章规定的材料之一构成. b)实心侧导体应为圆形截面. 注.标称截面积25mm²及以上的实心铜导体用于特殊类的电缆,如矿物绝缘电缆.而非一舰用途。 c)截面权10 mm²一35mm²,的实心铝导体和实心铝合金导体应是圆形截面。对于单芯电缆,更大尺寸的导体应是圆形截面;而对多芯电缆,可以是圈形或成形截面。 ...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:1265 时间:2018-03-08
  • 原配电房电缆沟为600*800砖砌电缆沟...查看详情

    用户:搬砖的农村人 浏览量:156 时间:2018-03-06
  • 输变电工程图片1

    如题,最近看国外的400V低压电缆上杆,都没有做户外终端头。而国内的是有规定要做的。也有人说,400V的电缆上杆,要不要做户外终端头看情况而定。请大家指导! 5674849...查看详情

    用户:ccc123abc 浏览量:1770 时间:2016-12-18
  • 请教:为什么GBT 14315-2008 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管2008版比1993版删除了附录? 压接电缆端头的依据可以在哪里找到?...查看详情

    用户:23529727 浏览量:2641 时间:2016-10-18