电缆连接更新时间:2024-05-17 15:54:16

本专题为土木在线电缆连接设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆连接设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 总变电所有一台1250kva变压器,分变电所里是一台1600kva变压器,(分变距离总变300米),现在需要在总变0.4KV侧增加一面母联柜,两台变压器联络起来。所以从分变0.4KV侧母排上接电缆连到母联柜,这个方案能否实现?若能实现,需要多大的电缆?...查看详情

    用户:qq_1470290696316 浏览量:7009 时间:2016-08-04
  • 配电室建好了,但是现在供电局规定必须双路电同时引入才给送正式电,所以被卡住了。但公司准备用箱变接三根电缆跳线接入配电柜母排(变压器断路器开关下口母排)上实现临时送电。但是母排是双的,电缆接到单面上能行吗?比如A处事双面的母排,我电缆只接正面(朝向人脸的一面)一侧可以吗? 5563619 5563620...查看详情

    用户:wxt2020 浏览量:687 时间:2016-07-05
  • 本帖最后由 a396673967 于 2016-5-25 21:40 编辑 变电所室内的电缆沟和室外出线用的电缆沟,在建筑外墙的地方,是直接连通,还是预留几根大管径的套管。希望高手解答一下。...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:8776 时间:2016-05-25
  • 供配电技术图片1

    图中主电缆与分支电缆连接点是如何做的?求大神给个详解!在线等!!! 5522936...查看详情

    用户:灬易小川灬 浏览量:4243 时间:2016-04-26
  • 10/0.4的变电站,800KVA的变压器,高压电缆应该用多大的,有具体的算法吗,我在网上查了一下,好像跟热稳定有关,但不是很清楚,能具体说一下吗...查看详情

    用户:wpy13107762621 浏览量:1540 时间:2015-12-03
  • 供配电技术图片1

    为了保证连接器长期稳定的电气性能和机械性能,产品由高品质的材料制成,连接器结构经过精心设计。接触刀片由特制镀铂高导电材料制成,保证在导线上有最佳接触面,并且适于铜铝过渡。壳体采用加强工程塑料,不仅能在常温下保持弹性,而且在高温下也能保持弹性和极高强度。防水密封用优质橡胶和硅胶制成。壳体与密封能够抵挡紫外线,潮湿和温度变化及侵蚀。 5273649 现就分线箱、预分支电缆和绝缘穿刺连接器做综合比较如下...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:2043 时间:2015-07-24
  • 两段5*35接头的连接,我想请问一下两段电缆芯的都用35的,但电缆型不同的,即绝缘材料不同能否连接,能的话连接会不会带来不便,需要注意什么。感谢!...查看详情

    用户:huanyuan007 浏览量:1763 时间:2015-07-20
  • 近期,线缆市场再掀"铜铝"之争,一边是铝合金电缆企业大力宣传铝合金电缆的技术优势、发展前景和替代效应,另一边则认为铝合金电缆现时还未成熟,尤其是电缆连接接头的安全和稳定性倍受到质疑。"电缆应用的关键是在于电缆与接头间的系统性能" 不得不说,铝合金电缆的连接安全问题已经成为用户是否选择铝合金电缆必须要考虑的首要问题。是否具备与铝合金电缆性能一致的配套连接端子,已经成为用户选择铝合金电缆生产厂家的...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:484 时间:2015-06-24
  • 喷塑桥架接地跨接线如何连接?连接螺孔处需要破喷涂材料吗? 有人说喷涂材料影响导电性,连接时应做破漆处理,请问哪里有这样的规定吗?...查看详情

    用户:lisoloist 浏览量:5397 时间:2015-05-11
  • 为什么低压绝缘导体和无铠装电缆的载流量校正系数在GBT16895.15,而铠装电缆的校正系数在GB50217? 还得请教一下永久性连接的用电设备指什么设备? 提前感谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:766 时间:2015-05-11
  • 本帖最后由 小白007 于 2015-1-1 19:08 编辑 跪求! 加急!!! 通过工地一台800kva变压器 输出400V电压,然后接线1000米 电压变成380V 启动机器后电压变成350V 带不动机器....应该增加什么设备!或者如何解决这个问题。。。...查看详情

    用户:qq_1420109312764 浏览量:7198 时间:2015-01-01
  • 室外工程电缆保护管我们图纸要求是镀锌钢管DN100和80,弱电部分还有50的。查规范图集都没有说如何连接,只是说不能焊接。网上说有用大一号的钢管然后两端焊接,那么套管和保护管的缝隙如何处理呢?还有说用承插的,还有说用专门接头,专门接头是什么接头啊,请各位大神指导...查看详情

    用户:qq_1412648557968 浏览量:2643 时间:2014-12-29
  • 根据图集中给出的变压器出线选择使用4+1芯电缆,变压器上低压侧的接线柱也是4根。但在TN-S系统中,变压器PE线是怎么接入低压配电柜中PE母排上的呢?请指教,谢谢。最好有图片...查看详情

    用户:jinze_tg 浏览量:24226 时间:2014-12-23
  • 35kV架空线路与进站电缆连接处采用什么型号的避雷器...查看详情

    用户:方品乐 浏览量:3464 时间:2014-10-21
  • 30层的房子,每层3户,我每隔4层设置一个集中表箱,我用母线槽送电,每个集中表箱用电缆转接箱连接,电梯的主供和备供我用的电缆,用电缆竖井上的房顶,消防和应急(我只需接在他的总开关上)我用的都是这两根电缆(在楼顶做的分支箱),这个变电所我设置在负一层,这个设计有什么问题,...查看详情

    用户:tianmennanhai 浏览量:5738 时间:2014-10-21
  • 接火杆上已经装过真空开关,然后电缆进高压电房后有高压断路器柜,所以这个终端杆处,个人认为不需要再装跌落保险了,没必要。那么,高压架空线与电缆怎么连接的呢,是不是必须得装一组避雷器,有什么规范要求吗?...查看详情

    用户:engineershao 浏览量:9162 时间:2014-10-13
  • 单台变压器铜排电缆均可? 听我们总工说箱变内有两台变压器,那只能有一路用铜排,另一路必须得用电缆,这是为什么?...查看详情

    用户:小宇123 浏览量:10551 时间:2014-07-09
  • 输变电工程图片1

    向高手求助,如图,几个环网柜箱变连接,比如1#箱变进线为3x150YJV22电缆,后面2#、3#、4#箱变进线电缆不能相应减小吗,还是由规定,环网柜之间电缆必须等径啊? 4905040...查看详情

    用户:星空1986 浏览量:5570 时间:2014-05-13
  • 铜芯低压电缆上杆和铝芯导线连接,如果电缆铜端子怎么和架空线连接呢?...查看详情

    用户:tt89185518 浏览量:4258 时间:2014-03-21
  • 35KV变压器高压端子与电缆连接的话是否需要加伸缩节之类,另外帮忙看看下图的位置能加伸缩节么?...查看详情

    用户:chengt2000 浏览量:1255 时间:2014-03-05