防静电更新时间:2024-04-30 11:02:10

本专题为土木在线防静电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防静电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 图纸简介: 一共三张图纸 根据施工图集和现场施工画得等电位和防静大样图,可以直接套用、修改,希望能节省大家的作图时间 投稿网友: a506780015 上传时间: 2013-09-08 图纸省份: 河南...查看详情

    用户:a506780015 浏览量:743 时间:2013-09-08
  • 图纸简介: 甲醇罐区防雷防静电、气体报警、动力施工图。 投稿网友: fqhappyer 上传时间: 2013-08-30 图纸省份: 江苏...查看详情

    用户:番茄0号 浏览量:839 时间:2013-08-30
  • 请问:防静电地板的支撑脚码数量怎么计算?...查看详情

    用户:dclan258 浏览量:1380 时间:2013-08-16
  • 防静电架空地板施工技术交底 1 操作程序 刷素水泥浆一道→20厚1:3水泥设计找平层表面提浆抹光 → 刷绝缘漆三道 → 排板弹线 → 摆放支座、桁架 → 安放地板 2 施工要点 2.1场地准备:在铺设前,应认真检查地面平整度及墙壁垂直度,如有重大缺陷应先行改造。地面应清洁,干燥、无杂物、无灰尘。 2.2排板弹线:测量室内长度、宽度及选择铺设基准位置,绘出地板排板图,弹出控制线,...查看详情

    用户:tt8858 浏览量:1347 时间:2013-06-19
  • 易燃液体库房,划分为爆炸危险2区,门采用钢制防火门,窗为塑钢窗。消防验收指出:规范要求塑钢窗做防静电处理。请教塑钢窗防静电如何施工,还有钢质门是否也需做接地?...查看详情

    用户:ccu-2006 浏览量:753 时间:2013-05-03
  • 本人在电子厂工作,客户稽核的时候,他们不允许将插座的PE线拉出来给桌子和静电环做防静电接地,理由是设备外壳带电的时候人员会触电。 但是我查看了美国防静电协会S6.1的规范,防静电接地和PE线是可以公用的,触电更是不可能,因为有漏保和外壳接地。请大家指教。...查看详情

    用户:smchen 浏览量:11374 时间:2013-04-01
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-22 22:17 编辑 混凝土表面以上总共做了13层,分部分项划分怎么划,报验资料表格有的话,帮忙给一个:kiss::kiss:...查看详情

    用户:yanglijianzhu 浏览量:1334 时间:2013-03-22
  • 防静电地板又叫抗静电地板,国外叫做antistatic floor,根据面层电阻值大小分为导静电型和静电耗散型。 防静电地板的主要类别: 1、全钢抗静电活动地板 此地板以优质钢板经冲压焊接后,注入高强度轻质材料制成。强度高,防水、防火、防潮性能优良,适用于承载要求很高的 设备机房、程控机房、监控机房。 2、复合防静电地板 此地板是以刨花板水泥刨花板或者硫酸钙为基材,市场差距很大,高档的复合地板是国...查看详情

    用户:hancai123 浏览量:1042 时间:2013-02-20
  • 本人现急切想了解关于防静电地板的做法。传统的做法,是在普通地板的上面,做一层专用防静电地板,但是该地板远高于原地面,现有个新项目,有需要防静电地板,经查询,普通的水磨石做法中,添加钢丝接地网及导电粉,查询了好多资料,介绍导电粉的不少,但导电粉的种类太多,同时,导电粉的使用比例也未见说明,要是打算在地面中掺入导电粉,那么掺入比例,相对于水泥来说,多少才合适呢?...查看详情

    用户:真的是豆豆 浏览量:2344 时间:2013-02-01
  • 一、 对铺设场地的要求 1、 地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行; 2、 地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘; 3、 地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5、 施工现场备有220V/50HZ电源及水源。 二、 地板安装铺设工具 ...查看详情

    用户:tkbai88 浏览量:2244 时间:2013-01-21
  • 最近,如果你有逛过家居建材市场的话,就会发现,有的地板品牌打出醒目的“能吸音、隔音”的广告语。对此记者有对消费者进行相关的调查,调查结果显示,多数消费者对此将信将疑。 吸音地板功效引怀疑有过度炒作嫌疑 据了解,吸音防静电地板是近年来出现的一种新型地板,每平方米价格从几十元到数百元不等,材质多以软木、PVC等为主,商家在销售时,大都极力宣传其吸音功效,试图吸引消费者的眼球。目前,我国还没有静...查看详情

    用户:tkbai88 浏览量:2887 时间:2013-01-18
  • GB26539-2011防静电陶瓷砖.pdf...查看详情

    用户:wzxlove 浏览量:1144 时间:2012-12-31
  • 没有易燃易爆危险环境的化工车间还需要防静电接地吗? 比如氢氧化钠储罐和管道还需要作静电接地吗? 我认为静电接地不只是为了防止爆炸和火灾,还有防止对仪表的损害、防止对人的损害等,所以也应该防静电接地。 大家有什么看法呢?...查看详情

    用户:gelizhong2009 浏览量:1154 时间:2012-12-07
  • 工地图片图片1

    4578071457807245780734578074 4578071 4578072 4578073 4578074...查看详情

    用户:远上寒 浏览量:1163 时间:2012-12-04
  • 大家好! 在做机柜室的防静电地板,防静电地板做在原有混凝土地板上面。请问谁有防静电地板的施工图?发给我参考参考。...查看详情

    用户:xiaochisjb 浏览量:2225 时间:2012-10-09
  • 现在有几个撬块,处于爆炸危险环境,里面有许多许多的设备,包括电机,储罐,水泵,换热器,风扇,仪表等等。对于防雷防静电接地,遇到以下几个问题,请高手指点 (共用接地网) 1.对于防雷做法,用工字钢(撬块的工字钢全部连接成电气通路)做防雷引下线应该是没问题的。 2.对于防静电和设备接地做法1,可以再撬内设置等电位端子箱,将撬内的设备连接到等电位端子箱,然后将等电位端子箱与撬外的接地网连接。这种做法撬内...查看详情

    用户:yusp169hf 浏览量:2786 时间:2012-08-03
  • 请教大家:我最近做了一个住宅小区燃气入户接地系统工程,现室外引入管有一条沥青防腐无缝钢管,室外埋深-1m,这段管线是否应做防雷、防静电接地系统。...查看详情

    用户:zhang4000 浏览量:1582 时间:2012-04-27
  • 4469318 4469319...查看详情

    用户:whatr 浏览量:18521 时间:2012-03-16
  • 该防静电自流平地坪漆成分一是由专用树脂、填料、助剂、导电粉料、耐磨助剂等经研磨而成,固化剂为成分二。该漆附着力好,耐油性防静电自流平地坪漆、可广泛用于电子、电器、航空、石油化工等行业,防止和疏浚沟通材料表面的静电荷积累。 施工参考: 1、基材收拾整顿:环境温度>5℃,相对湿度<75%;新水泥地面须干燥28天后方可施工。清除基面污物,防静电自流平地坪漆并修复老化及松动处,用电动打磨机打磨抛光基面,清...查看详情

    用户:zhuangxiufangwu 浏览量:1035 时间:2012-02-10
  • 建筑规范图片1

    GB 26539-2011 防静电陶瓷砖.pdf 4449693...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:1999 时间:2012-02-02