本专题为土木在线电缆的截面设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆的截面设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
4026416 4026417 4026418 手写部分怎么提示需要校正啊? 知道按载流量需要校正,可电流经济电流密度怎么校正啊?规范里没有找到 手写部分,如果不校正应该是55/2=27.5 而手写特别注明:55/2.2=25 2.2是如何得出来的呢。 本帖最后由 yanxingang100 于 2010-9-13 20:56 编辑 ] 4026416 4026417 4026418...查看详情
4021028 4021029 图片不清楚呢。 上图中的16题,按热效应求电缆截面,中的短路电流是如何计算出来的? 是不是100MVA/(1.732*10KV)=5.7KA呢?可旁边的答案写的5.5, 5.5是如何计算出来的呢 本帖最后由 yanxingang100 于 2010-9-9 23:18 编辑 ] 4021025 4021028 4021029...查看详情
最近在沙特干一个铜矿的地面工程,工程的造价不是很高,电力配置也没什么特点的,但全厂用电都是通过柴油发电机站提供的,由于所有安装用的高、低压铜母线都是业主方提供的,但业主订货时高压母线数量没有买够(50×5),现要求施工队伍用3×70的高压电缆代替高压铜母线使用,该两种材料到底能否代替使用,小弟到现在仍不甚明了!恳请各位大虾不吝赐教,以解在下之惑!!!:handshake...查看详情