本专题为土木在线电缆的截面设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆的截面设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
电业局来验收提出如下问题。 1.10kV干式变压器(1250kVA)外壳接地使用的电缆截面太小,我们用的是95的电缆接到由接地网引上来的40x4扁钢上 2.变压器中性点接地电缆截面太小,我们用的是95的电缆接到由接地网引上来的40x4扁钢上 3.低压柜外壳接地使用的扁钢截面太小,我们的做法是将接地网引上来的40x4扁钢焊接接到MCC槽钢底座上。 4.关于保护接地,比如说低压柜外壳接地,接地线或扁钢...查看详情
200kw电机.额定电流363A配多少平方的铜线合适 110KW电机额定电流205A配多少平方的铜线合适 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 编辑 ]...查看详情
高手们,你们好。 小弟有事想请教 如何确定一根多芯电缆的电缆截面,这是确定电缆穿管管径的唯一参数啊。比如一根 YJV-5X6 电缆,你如何确定它的穿管管径。说的详细点。。。我给你要用到的查询用表 4350606 4350606...查看详情
有一空压机距离配电柜200米,采用电缆沟敷设路径,电缆型号KVV 3x120+1x70,设备额定电流259A,实际运行电流加压时210-250A,空载时电流110A,加载时间与空载时间基本上满足,每加载5分钟,空载10分钟,这样交替进行。 感觉到设计电缆有些余量不足,想再并联一根3x35+1x15电缆可否?请赐教! 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 11:42 编辑 ]...查看详情
电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?...查看详情
一段1100m长的道路,选250w的路灯36个,约30m一个,单侧布置,用5×50的电缆,63A的断路器,供电是否合理!本人认为选5×35的电缆就能满足要求,但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!...查看详情