  • 供配电技术图片1

    4538990 如图,馈线柜的三路出线用电负荷是怎么计算的,上面的数据是我自己计算的,但不知道对不对,谁能告诉我应该怎么计算 4538990...查看详情

    用户:zy0721 浏览量:915 时间:2012-08-17
  • 每一户的用电负荷要不要计算需要系数啊?还是只在单元配电箱那里计算?...查看详情

    用户:andy20024014 浏览量:1915 时间:2012-06-12
  • 我校有一幢学生食堂综合楼,用电设备有日光灯350盏每盏40w,电风扇310台每台55w,空调二匹50台每台1500w,电水壶8台每台三相9kw,食堂用电设备三相40kw,热水器三台每台三相12kw,其余设备单相约10kw,请各位师傅帮算一下三相用电电流是多少?电缆用yjv-4*185够不够。(空调主要是中午12点-2点,晚上从7点开到早上7点)麻烦各位师傅。...查看详情

    用户:xnzxzhw 浏览量:13393 时间:2012-03-28
  • 在利用需要系数计算负荷时,是否区分用电设备室单相还是三相?我现在有一个照明配电箱,出线有三相的也有单相的,不清楚该怎样计算了,求助高手。...查看详情

    用户:chunliuyan 浏览量:1261 时间:2011-09-28
  • 一栋建筑物或由多栋建筑物组成的建筑群内,往往有多个防火分区,如何对某一栋内或建筑群内的消防用电设备进行计算负荷计算,有什么规定和计算方法?...查看详情

    用户:sjycjm 浏览量:4983 时间:2011-09-05
  • 在用需要系数法计算负荷时,对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电设备的计算负荷,取各设备功率之和;4台用电设备的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9。“4台及以下”用电设备是如何理解的,是指用电设备组内小于4台,还是指所有用电设备小于4台?...查看详情

    用户:juyongtao1982 浏览量:5712 时间:2011-06-28
  • 我们都知道,用电设备组的计算功率=用电设备组的设备功率x需要系数。当用电设备组的设备台数在3台及以下时,用电设备组的计算功率=各单台用电设备的设备功率之和即需要系数取为1。 所以,当用电设备组只有1台设备时,其计算功率=设备功率,但对于单台电动机及其他需要考虑效率的单台设备,其计算功率=设备功率/效率。 那么,当用电设备组有2台或者3台电动机时,其计算功率是等于设备功率之和还是应该等于设备功率/效...查看详情

    用户:fang1peng 浏览量:1422 时间:2011-05-23
  • 车间1:空压机1台100kW,压铸机20台22KW,安装容量540KW. 车间2:空压机1台100kW,压铸机3台30KW,压铸机5台37KW,压铸机2台74KW,安装容量523KW. 请高手算出各车间的总计算功率和总计算电流。 本人曾分别利用二项系数法和利用系数法分别做过计算,但计算结果差距较大,不知以何为准了。 烦请做过工厂配电的高手指点,计算。 本帖最后由 river258 于 2011-...查看详情

    用户:river258 浏览量:4342 时间:2011-03-13
  • 计算很烦啊!我也在学习中,大家讨论一下吧!...查看详情

    用户:gwje 浏览量:2369 时间:2011-01-09
  • 新建住宅小区的用电负荷计算 作者:毛洪山 来源:《电气&智能建筑》 简介:摘 要 通过实际测量大型成片住宅小区实际用电负荷峰值,提出负荷计算需要系数Kx的合理取值范围。 关键词 住宅小区 用电负荷 需要系数 随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃 ... 关键字:用电负荷 随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃发展,各地新建中高档住宅小区越来越多。准确计算出住宅小区的用电负荷,...查看详情

    用户:yanyan20332033 浏览量:12202 时间:2010-08-22
  • 新建车间用电负荷计算,按需要糸数计算精确还是按利用糸数计算更好点?...查看详情

    用户:laozhang5 浏览量:1589 时间:2010-06-18
  • 在看工厂供电书中第39页有一道例题 在220/380v三相四线制线路上,接有220v单相电热干燥像4台,其中2台10kw接于A相,1台30kw接于B相,1台20kw接于C相,此外接有380v单相对焊机4台,其中2台14kw(ε=100%)接于AB相,1台20kw(ε=100%)接于BC相.1台30kw(ε=60%)接于CA相。试求此线路的计算负荷。 在计算电热干燥箱的各相计算负荷中 查附录表1得,...查看详情

    用户:yuandongxu321 浏览量:2357 时间:2010-05-06
  • RT,望高手给个解答...查看详情

    用户:woheni2010 浏览量:1459 时间:2010-01-19
  • 本人对建筑用电是个菜鸟,最近编辑一个用电方案,对于用电负荷计算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何计算出来的,在哪个表可以查得到。...查看详情

    用户:hcw_831 浏览量:1161 时间:2009-05-21
  • 现在手上有坐双塔型超高层住宅楼,负一楼和上面夹层是商铺,总共30户,面积都不大,最大的148个平方。 双塔左边一座是34层,右边一座是29层。只有负一层和夹层是商铺,住宅户型都比较小,36~70平方。另外有4户是90平方。 住宅我用每户4~6KW的负荷计算的,总共727户,这样行不行? 还有我该如何计算商铺的用电负荷?...查看详情

    用户:sharp198602 浏览量:3985 时间:2009-03-22
  • 最近有个朋友超市的配电问题需要请教大家,具体情况如下: 一栋四层楼,每层三千平方米,一楼楼层高7米 其他楼层高4米,一到四楼中间为通空的,也就是大楼中间有踏步电梯上楼, 现在一二楼要租给中北超市,超市按照他们的做法有 冷鲜食品柜,有大小型空调机,照明,电梯等, 目前的现状是大楼本身有一台500千伏安的变压器,现在他们要求我们单独给他们配两台630的变压器,我觉得整个大楼一台630的够用,再加一台6...查看详情

    用户:zxx703 浏览量:4010 时间:2008-10-28
  • 在我们电站统计一个车间平均每月用电量为359022kwh,那把这个值除以一个月720小时,是不是这个车间这个月实际的用电负荷?...查看详情

    用户:pcb-mail 浏览量:1451 时间:2008-09-05
  • :@ 请教各位大侠:中央空调用电负荷计算的需要系数一般为多少,请各位帮忙一下谢谢!...查看详情

    用户:carterzheng 浏览量:8416 时间:2008-07-24
  • :handshake 哪位高人帮一下忙,提供一下服装厂用电设备的需要系数(平车、钮门车、肯车等)还有印花设备的需要系数.急!在这先万分感谢!...查看详情

    用户:carterzheng 浏览量:13603 时间:2008-07-21
  • 现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?...查看详情

    用户:mn5453 浏览量:1618 时间:2008-02-13