  • 施工现场临时消防用水水泵的启、停控制可采用电接点压力表吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:13 时间:2024-02-28
  • 建筑消防给水图片1

    对于消防水泵是否能采用变频调速控制?目前普遍的观点是不可以,主要依据如下: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.14火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 13.7.6 消防水泵、防烟风机...查看详情

    用户:没电了 浏览量:274 时间:2023-06-19
  • 建筑消防给水图片1

    1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应...查看详情

    用户:绝尘映雪 浏览量:131 时间:2023-06-19
  • 建筑消防给水图片1

    #1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:85 时间:2023-06-13
  • 建筑消防给水图片1

    工程概况 某超高层建筑项目57层,屋面标高169.35 m,消防给水系统采用分区供水方式;高区消火栓、喷淋加压泵设于屋面。转输水箱也设于屋面,补充水由生活给水系统提供。 高区消火栓加压水泵为2台,一用一备,流量Q = 20 L / s,扬程H = 45 m。高区喷淋加压水泵为2台,一用一备,流量Q = 30 L / s,扬程H = 45 m。 转输水泵设于...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:40 时间:2023-06-08
  • 最近一段时间还有不少朋友询问消防水泵控制柜机械应急启动装置相关问题。上个月在成都会议上( 2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛在成都顺利召开! ),大家对这个问题展开了热烈的讨论,基本上达成共识。既然 《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.12条第3款明确要求 ,现在的任务就是如何落实、执行好规范的规定。 目前,最大的障碍是没有统一的国家或行业产品标准,各厂家技术...查看详情

    用户:wx_89464671 浏览量:25 时间:2023-05-25
  • 工业自动化图片1

    这几天随着强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称“电规”)GB 55024-2022宣贯,学习新规范的热潮再度掀起,在各个电气专业群中大家展开热烈讨论。其中一个焦点问题是 消防水泵控制柜设置手动应急机械起动装置 的要求,这条规定出现在另一部通用规范《消防设施通用规范》(以下简称“消规”)GB 55036-2022中。 该装置应用过程中 最大障碍在于没有相应的产品标准 ,...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:62 时间:2023-04-03
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014节选 11.0.3消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。 11.0.12消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。 【条文解释】 11.0.12 本条为强...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:181 时间:2023-03-08
  • 建筑消防给水图片1

    #1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应小于最大一台消防工作泵。自动喷水灭火系统可按用“一备一或”用“两备一用”的比例设置...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:30 时间:2023-02-06
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障! 这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点! 本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。 全文27节,精选消防水泵(风机)控...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:107 时间:2023-02-01
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵房、消防控制室,需保证内部设备在火灾情况下仍能正常工作,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及防火门等与其他部位分隔。同时,为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,疏散门应直通室外或直通安全出口! 设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间)。 根据消防水泵房和消...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:274 时间:2022-11-15
  • 消防水泵出水管上可以设置多功能控制阀代替明杆闸阀吗?...查看详情

    用户:gxx119 浏览量:30 时间:2022-10-21
  • 土建工程造价图片1

    建筑里面有些非常重要的消防设施,比如消防水泵、防排烟风机,是可以在消防控制室直接手动启动的,这就涉及到“多线盘”(手动控制盘)的操作。 本文面向消防员和消防设施操作员,讲解多线盘的操作。中级消防设施操作员关键技能:能通过消防联动控制器的直接手动控制单元启动消防泵组、防烟和排烟风机。 01、多线控制盘的工作原理 多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘。为确保操作受控消防设备的可...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:45 时间:2022-09-15
  • 市政公用工程图片1

    全文强制性规范《消防设施通用规范》(以下简称强规) GB 55036-2023 第3.0.12条第3款规定, 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能。 这一条规定,最早出现在国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.12条, 当时推出就引起电气界的强烈反应。主要原因是没有相应的产品可供选用,实际工程难以落地。另外,电气界很多同志反对给排水专业给电气专业...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:368 时间:2022-09-09
  • 目前市场上的消防风机及水泵控制柜在验收时发现存在非常大的问题。绝大部分都存在违反消防强条,其中大部分又是厂家原因造成的,部分是施工不到位造成的。...查看详情

    用户:yuping 浏览量:57 时间:2022-09-07
  • 1 消防水泵控制柜的设置 应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内;消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人员值班。 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:199 时间:2022-08-23
  • 本资料为常用消防排水泵控制原理图,包括电机控制原理及外引端子接线图。推荐资料:常用消防排水泵控制原理图设计消防水泵工作原理是什么?消防水泵(一用一备)电气控制原理图...查看详情

    用户:人生如秀 浏览量:22 时间:2022-07-20
  • 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ? 各类电器元件符合规范标准。 ? 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ? 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ? 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ? 柜内动力线相色规定: 相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线 浅蓝色 接地线 黄绿双色 ? 柜内动力线排列次序:从...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:38 时间:2022-06-27
  • 各地级以上市住房和城乡建设局: 为进一步规范商品房销售行为,维护商品房买卖双方的合法权益,保障购房人的知情权、选择权和监督权,减少商品房买卖双方因信息不对称引发的各类矛盾纠纷,根据《广东省商品房预售管理条例》等有关规定,现就进一步规范我省商品房销售现场信息公示工作通知如下: 一、明确信息公示内容 房地产开发企业或委托房地产经纪机构销售新建商品房的,应在商品房销售现场显著位置集中公...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:329 时间:2021-08-12
  • 在许多工程实际中,消防水泵一般都采用设有手、自动转换开关的控制柜,在多数情况下,当控制柜的状态设在“手动”时,消防泵的自动启动及远程启动均存在失效的风险。设有“手动”位的选择(多位)开关,存在的风险 在《消防科学与技术》曾发表过《湿式系统的控制逻辑及工程设计缺陷》一文中,分析了由于消防泵控制柜设置有手自动转换开关,存在人为因素阻断消防信号与控制柜之间的控制,将“控制柜前端的一切合理的设置及到位的...查看详情