本专题为土木在线消防水泵控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水泵控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防水泵(简称消防泵)是指室外消火栓系统加压泵(简称室外消火栓泵)、室内消火栓系统加压泵(简称消火栓泵)和喷淋系统加压泵(简称喷淋泵)。消防水泵是最重要的灭火设备之一。确保对消防泵的可靠供电和控制是确保火灾时消防水泵可靠工作基础之一。笔者想通过对自己多年设计的总结和对相关规范的理解,来分析消防水泵配电控制系统可靠性。 1 供电系统可靠性 1.1 负荷等级 根据《建筑设计防火规范》(...查看详情
这种说法源于火灾自动报警规范成都站的宣讲录音。录音里在讲述区域报警系统时,先讲了多个学生宿舍没有其他联动时用的区域报警,后面讲如果多加了消防水泵,可以利用火灾报警控制器的5个输出节点控制消防水泵,并设置消防控制室,但仍然是区域报警系统。 这样问题来了: 1、GB50116-2013中3.2.1条~3.2.3条,区域报警系统和集中报警系统的区别是 “是否联动自动消防设备”,那消防水泵是不是就不是“自...查看详情
本帖最后由 攻城师84035 于 2015-4-6 20:04 编辑 这个接线端子表右侧连出的每一条线代表实际施工的一根电线,是不是?这个选择开关SAC是怎么连接,怎么看图?竖向的虚线代表什么意思,?我理了下,是不是这样?这个SAC选择开关有三个档位, 问题一:总共有6对(12个)个触点,是不是?选择一个档位联通2对触点? 问题二:选择1#用2#备的时候,圆圈11和圆圈12触点联通,圆圈9和圆圈...查看详情
现在消火栓边上的控制启泵按钮没了,是不是需要在消防水箱出水管上安装流量开关和压力开关,在消防水泵出水管上安装流量和压力开关。请教一下,...查看详情
临时高压消火栓系统要求自动起泵 对于水专业来说 消火栓泵阀门后要设置低压压力开关,并且高位消防水箱的出水管上设置流量开关作为触发信号,直接控制消火栓泵的启停,求助各位老师 这种做法有图集可以参考么 信号水专业如何去定呢 和电气专业也需要密切配合了@ding@...查看详情
图纸简介: 消防水泵及风机控制系统二次设备电路图 ,对于消防二次配线有帮助 投稿网友: cx_hfta 上传时间: 2013-11-17 图纸省份: 安徽...查看详情
1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。 2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。...查看详情
请问:两台消防水泵控制柜,一台功率为90KW,一台功率为75KW,与上一级双电源控制柜用多大电缆连接?谢谢! 另外还有一个问题请教:什么是星三角启动?有些弄不明白,请帮助讲解一下,谢谢!...查看详情
小弟是电气新手,胡乱画了一个水泵星三角启动一用一备的控制原理图,不知道对不对,发上来给高手们点评一下,指出下错误。共同进步,谢谢。...查看详情
:Q 消防水泵系统设计 两用一备 包括控制电路图 工作原理图 面板图等全套图纸 最好附上文字的描述 。 急用 感激涕零:handshake...查看详情
请教:消防水泵控制柜是否要加巡检装置? 是不是可加也可以不加,不是强条吗,...查看详情
如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注...查看详情
我现在在做一个消防水泵的控制原理图,要求在主用泵事故时备用泵自投,怎么实现呢? 说明:平常两泵都不开启,只在火灾和水位下降了最低点时才开启其中一个泵...查看详情
传2个消防水泵控制柜的原理图,我对这个一窍不通,希望能看明白的朋友给点宝贵提示,无论什么意见,我先表示感谢了 1运1备互投全压启动消防泵 1733398...查看详情
画一地下车库,内设水泵间,有消防水泵一用一备,喷淋泵一用一备,水专业提供条件时平面无泵的控制柜。我在相应位置设置了各自的控制柜。 建设单位进货时从水泵厂家进了泵及其控制柜,又按电气图纸进了泵的控制柜,相当于多了一套控制柜。建设单位要求我们赔偿多出的费用。 同事说水泵厂家本身自带控制柜(样本上就有泵及其控制柜),不需要电气再设置泵的控制柜。 谁对?...查看详情
消防水泵、排烟风机等在消防控制室设的手动直接控制线画在什么平面图上? 审图的要求画在消防平面图上。但我看《建筑工程设计编制深度实例范本-建筑电气》里面是画在电力平面图上。 就是跟动力线画在一个平面上!...查看详情
请问各位,消防水泵控制柜的总开关能用漏电开关吗?我认为不行,但是 我只看到火灾自动报警系统规范有说主电源不能用漏电开关,哪条规范还有这个规定?...查看详情
哪位大虾要是有各种消防水泵控制柜原理图纸传上来,多多益善啊!!!非常感谢...查看详情
我公司有个工地,消防的。现需要两个水泵控制柜,一个是控制两台喷淋泵的,另一个是消火栓泵的,都是一备一用的。两个控制柜都要和火灾报警联动。即可以在消防控制中心控制两台水泵,并可以知道他们的运行状态,也可以通过火灾报警联动。水泵房还有一个双路电源切换柜。但是我公司里没有这样的持有设计牌的人员。我才毕业一年,所以没有这个资格。但是我有能力设计。不知道怎么办?...查看详情