水泵更新时间:2024-05-04 10:09:52

本专题为土木在线水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 热泵工程图片1

    冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:263 时间:2023-02-21
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:高压强制循环 该催化裂化装置高温高压强制循环热水泵的研制在我国尚属首次,是荆门石化联合科研院所共同研发落地的。该设备的国产化对于国内外同类型装置动设备技术的发展具有积极的推动和示范作用,一方面填补了国内在此领域的技术及应用空白,打破了国外技术垄断;另一方面为国内外同类炼油装置及炼钢装置等余热锅炉汽包水循环提供了新的解决思路。 高温高压强制循环热水泵的研发工作要追溯到2016年10...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:60 时间:2023-02-16
  • 建筑消防给水图片1

    ◆设计问题 消防水泵吸水管与吸水干管未采用管顶平接。 消防水泵吸水管上采用同心异径管。 ◆标准条文 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定: 2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 ◆设计探讨 消防水泵吸水管的气囊,减少实...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:33 时间:2023-02-16
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵选择通用要求 1.消防水泵零流量时的出口压力不应大于设计工作压力的140% ; 2. 消防水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线, 当消防水泵出流量为设计流量的5% - 10% 时, 其出口压力与零流量时压力的增加值不应超过消防水泵零流量时出口压力值的1%; 3. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求; 4 . 当消防水泵出流量为设计流量的150...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:170 时间:2023-02-14
  • 建筑给排水图片1

    内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除 相关资料推荐: 阀门知识 https://ziliao.co188.com/p35636556.html 知识点:水系统用水泵与阀门知识...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:15 时间:2023-02-13
  • 供应POK M630F 韩国晓星 替代金属水泵塑胶材料 耐水解耐化学 韩国晓星POK代理 性能:耐化学,阻隔性能强,降噪耐磨(POM的14倍),自带润滑,回弹性好,高冲击(尼龙,PBT的2.3倍),耐水解,无析出,通过德国NSF饮水认证; 扎带POK 韧性及拉力远超PA66,耐寒-40℃,耐化学性佳,不吸水。成型周期短,免水煮…… 用途: 1.门窗滑轮,耳机头戴,水表,水泵,净水器部件等...查看详情

    用户:炬泓小陈 浏览量:3 时间:2023-02-10
  • 相同性能水泵的并联运行 暖通-空调-在线 热水采暖系统中选择将循环水泵进行并联运行属于常见的一种设计方案。其工作机理在于把相同型号,相同性能,具有完全一致工作特性曲线的循环水泵并联于一个循环系统,合成为流量扬程Gh-Hh特性曲线。此种情况下,流量扬程Gh-Hh特性曲线就是整个并联泵组的运行特性曲线,也就是并联泵组中各单机特性曲线的叠加。所以,基于并联运行设计的循环水泵,其对于单机数量的增加,在总...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:21 时间:2023-02-09
  • 建筑给排水图片1

    水泵作为水源的输送和增压装置,在供水系统中发挥着重要的作用。水泵在使用过程中经常会出现一些故障,而大多数的故障都是使用不当造成,多年实践总结——水泵的十大错误使用方法,供大家参考。 01 过 载 ...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:16 时间:2023-02-08
  • 建筑消防给水图片1

    #1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵 1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应小于最大一台消防工作泵。自动喷水灭火系统可按用“一备一或”用“两备一用”的比例设置...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:30 时间:2023-02-06
  • 建筑消防给水图片1

    全文强制规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施)明确, 室外消火栓、水泵接合器必须设置防撞设施,消防车道、消防车登高场地必须设置标识 : 12.0.1 市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。 12.0.2 建筑周...查看详情

    用户:素流年 浏览量:194 时间:2023-02-06
  • 建筑消防给水图片1

    11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 水泵的启停是通过控制柜控制的,由于确认火灾后消防设施要用水灭火,所以水泵控制柜应处于自动状态,只要接收到满足逻辑关系的信号就要启泵,水...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:159 时间:2023-02-03
  • 近期在想要使用一款商业水泵,一般使用什么的牌子比较好?就是那种立式多级离心泵,需求的供水量比较大。...查看详情

    用户:glf1234 浏览量:28 时间:2023-02-01
  • 本文所述的消防水泵启泵时间,是指消防泵启动柜接到启动指令后,达到正常运行状态(满足设计流量和扬程)所需的时间。 同时,本文也解说了末端试水装置测试时水泵启动时间要求,以及双电源切换柜的双电源切换时间要求。 一、消防水泵的正常启泵时间不应大于55s;当主泵出现故障,需切换至备用泵时,启泵时间不应大于2min。 《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.3规定:消防水泵应确保从接到启泵信号到水...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:137 时间:2023-02-01
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障! 这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点! 本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。 全文27节,精选消防水泵(风机)控...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:107 时间:2023-02-01
  • 自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵的问题,各规范要求有别,应用中也存在较多困惑,解说如下: 一、自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵,各规范要求有别: 1、《自动喷水灭火系统设计规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》要求基本一致,要求消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。 2、《自动喷水灭火系统设计》图集,对连锁关...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:28 时间:2023-01-30
  • 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。L为该最不利环路的管长K为最不利...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:142 时间:2023-01-29
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵房是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内人员和水泵机组都需要坚持工作,因此水泵房的设置要点很重要。 今天小编就给大家总结了消防水泵房的相关知识点,小伙伴们一起来学习吧! 一、消防水泵房的设置应符合下列规定: 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:55 时间:2023-01-29
  • 制冷技术图片1

    水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算? 扬程(水头)——水泵对单位重量 (1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。 其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压) 1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa 扬程计算为H=E2-E1 水泵扬程H=z+hw z是扬...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:53 时间:2023-01-28
  • 建筑给排水图片1

    一、什么是水锤 水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。 泵站水锤有启动水锤、关阀水锤和停泵水锤(由于突然停电等原因形成的)前两种水锤在正常操作程序下,不会引起危及机组安全的问题。后者形成的水锤压力值往往很大,从而酿成事故。 二、停泵水锤 所谓停泵水锤是指突然断电或其他原因造成开阀停车时,在水泵和压力管道...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:189 时间:2023-01-28
  • 在目前的热水供暖系统中常常采用的定压方式有补水泵定压、蒸汽定压、气体定压罐定压以及膨胀水箱定压等多种方式,其中定压补水泵是目前使用最为普遍、范围最广的定压方式,在各种规模、水温、地形的热网定压系统中得到了广泛的应用。而且补水泵的设备简单,便于操作,而且投资比较小。 1. 定压补水泵补水量及补水形式的确定 CJJ34-2010 《城市热力网设计规范》规定,闭式热网正常补水量不小于...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:34 时间:2023-01-28