水泵更新时间:2024-04-28 09:44:28

本专题为土木在线水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    请问一下消防水泵房中,水泵出水管管道之间间距有什么要求?哪本规范可以找到相应的依据呢。谢谢!...查看详情

    用户:jonyxie 浏览量:74 时间:2023-04-12
  • 安装工程造价图片1

    一 水泵的分类和性能 0 1 泵的分类 (1)按照泵设备安装工程类别划分,可分为:离心式泵、旋涡泵、电动往复泵、柱塞泵、蒸汽往复泵、计量泵、螺杆泵、齿轮油泵、真空泵、屏蔽泵、简易移动潜水泵等。其中离心泵效率高,结构简单,适用范围最广。 (2)根据泵的工作原理和结构形式可分为:容积式泵、叶轮式泵。根据叶轮和流道结构特点的不同,叶轮式泵分为离心泵、轴流泵、混流泵和旋涡...查看详情

    用户:严肃的滑板 浏览量:265 时间:2023-04-10
  • aaa...查看详情

    用户:cof1641444972773 浏览量:61 时间:2023-04-04
  • 工业自动化图片1

    这几天随着强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称“电规”)GB 55024-2022宣贯,学习新规范的热潮再度掀起,在各个电气专业群中大家展开热烈讨论。其中一个焦点问题是 消防水泵控制柜设置手动应急机械起动装置 的要求,这条规定出现在另一部通用规范《消防设施通用规范》(以下简称“消规”)GB 55036-2022中。 该装置应用过程中 最大障碍在于没有相应的产品标准 ,...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:62 时间:2023-04-03
  • 市政给排水图片1

    偏远山区从高地水源处加压取水管网 及深井潜水泵组安装 相关资料详见:偏远山区从高地水源处加压取水管网及深井潜水泵组安装 1、设计概况: 本村共有650户,无用水大户。500立方水池深5米,水源地水池深三点五米。 1.1 水源地水池地面标高为:309.97;500m?水池地面标高:334.36;村里供水主管网地面标高为:335.94;山顶200m?水池地面标高为:379.76。 1.2 水源...查看详情

    用户:青春年少 浏览量:42 时间:2023-03-29
  • 中央空调图片1

    第一步:水泵流量的确定 (1)冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的 Q 为制冷主机制冷量 L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163X(1.15~1.2) (2)冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的 Q 为建筑...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:44 时间:2023-03-29
  • 热泵工程图片1

    循环水泵是一款可以促进流体循环的动力设备,在供暖系统上使用是为了促进系统中的水流循环,以达到理想的供热效果。那循环水泵需要考虑安装位置吗?安装在供暖系统的哪个位置最为合适呢? 供暖系统是一个密闭的循环系统,以热源设备为原点,水流出的管路叫供水管,水流回去的管路叫回水管。而循环水泵一般就安装在供、回水管路上,但要确定具体的安装位置,还需要根据供暖系统的具体情况进行分析。 ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:17 时间:2023-03-27
  • 建筑消防给水图片1

    泵的扬程计算是选择泵的重要依据,泵扬程与流量的关系可以参照下面这张图。 泵扬程由管网系统的安装和操作条件决定,计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。 一般管网如下图所示, D ——排出几何高度,m; 取值: 高于泵入口中心线: 为正; 低于泵入口中心线: 为负; S ——吸入几何高度,m; 取值: 高于泵入口中心线: 为负;...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:211 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    分区供水形式是考试中比较难以理解的知识点,本文久为大家分析了消防水泵串联的三种分区供水形式。推荐一读: 1 水深与水压的关系 p=ρgh(p是压强,ρ是液体密度,水的密度为103kg/m?,g是重力加速度取9.8N/kg,h是取压点到液面高度) 2 为什么要分区供水? 以室内消火栓系统为例,当满足最上部消火栓的压力需...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:82 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓系统设计要点(一)——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵 消火栓系统主要组成:消防水源-----消防水池-----消防水泵-----消防管网及阀门(水泵接合器)-----消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 一、消防水源:自然水源可作为消防水源,通常消防水源为市政给水。关键点:双路+环网用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:216 时间:2023-03-23
  • 建筑给排水图片1

    GB 51348-2019民用建筑电气设计标准【1用1备水泵供电示意图】 3.2.13 互为备用工作制的生活水泵、排污泵为一级或二级负荷时,可由配对使用的两台变压器低压侧各引一路电源分别为工作泵和备用泵供电。【条文说明】 3.2.13 对于一用一备工作的生活水泵、排污泵等非消防负荷的一级、二级负荷,采用配对使用的两台变压器低压侧各引一路电源分别为工作泵和备用泵供电,可减少双电源切换开关的使用,并不...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:55 时间:2023-03-23
  • 建筑给排水图片1

    常用的水泵流量调节方式可分为:调节阀控制、旁路控制、并联泵控制和变频器调速控制等。 01 调节阀控制 通过调节阀调整工作点。优点是系统比较简单,但是会增加水力损失和降低泵效率,无法实现节能,也需要较长的时间调试。 备注1:水力损失:液体流过泵体内时,其流速大小和方向都要改变,并发生冲击,从而又一次将传递过来的机械能损失掉一部分,称为水力损失 ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:303 时间:2023-03-22
  • 给排水工程施工图片1

    水泵房的基本功能就表现在可以为城乡给予生活及生产用水。水泵房是水泵站的重要组成部分,这时施工人员要完成好对应的设备安装工作,这般才可以达到老百姓的日常必须。 考虑到水泵房设备安装项目的难易度高,在正式工作前,工程人员一定要制订详实的项目规划,完成好技术交底工作,并且在作业期间还规定合理分配人力、物力和财力,这般才可以完成经济收益的更大化。不仅如此,考虑到组装水泵房设备是一个系统性的项目,施工...查看详情

    用户:回头看的见 浏览量:44 时间:2023-03-21
  • 采暖供热图片1

    01 前 言 地暖:即低温热水地面辐射供暖,以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。 近年来随着燃气采暖热水炉在我国分户采暖市场得到广泛使用,以及一批优质地暖管的出现,使得壁挂炉加地暖的组合形式以其安全、舒适、节能、环保、美观等特点深受广大用户喜爱,并逐渐成为一种趋势。 循环水泵...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:33 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    消防安全中,消防水泵房的设计是其重要组成部分之一。作为消防从业人员,要根据消防设计合理安装布置消防泵,保证消防系统的稳定性。下面,列举16个消防水泵房设计和布置要点。 要点一 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:82 时间:2023-03-14
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵房 重点部位消 防安全检查 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1. 检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:33 时间:2023-03-13
  • 上一节主要讲解了排水工程第八章管渠维护内容,详见《排水工程》22讲。这部分内容不是重点内容,只会涉及到很小一部分的知识题目,大家有时间可以看看,没时间的话甚至可以不看。本节是一个案例重点考核章节,但是难度一般不大,所以给出四星评价,主要讲解排水泵站及其设计部分内容。排水泵站按照不同角度,可以分为不同类别。《根据室外排水设计规范》5.1.1条规定,排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。...查看详情

    用户:pl_43793451 浏览量:17 时间:2023-03-10
  • 中央空调图片1

    空调的问题 23代表小1匹,制冷面积10-14平米26代表正1匹,制冷面积14-18平米32代表小1.5匹,制冷面积18-22平米35代表正1.5匹,制冷面积22-25平米0.8P,1700-2100W1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米1.25P,2600-3000W1.5P,3000-3800W,适用面积18平方米左右2P,4000-5500W,适用面积28平方米左...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:52 时间:2023-03-08
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014节选 11.0.3消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。 11.0.12消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。 【条文解释】 11.0.12 本条为强...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:179 时间:2023-03-08
  • 建筑消防给水图片1

    问题描述 1)建筑物外单独新建的消防水泵房,采用简易结构搭建或选用箱泵一体化设备,其耐火等级不符合要求; 2)消防水泵房未采取防水淹的技术措施 规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018版)有关规定: 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:82 时间:2023-03-07